Спасибо, должно поместиться.
Еще вопрос: какой тип прокладки провода допускается в парилке? Провод тот же - термостойкий 1х6 мм кв 3 шт. То, что наружный способ, понятно... Его можно во что-нибудь засунуть? В гофру, трубу пластиковую...:help
01.06.2008 в 22:32:57
Спасибо, должно поместиться.
Еще вопрос: какой тип прокладки провода допускается в парилке? Провод тот же - термостойкий 1х6 мм кв 3 шт. То, что наружный способ, понятно... Его можно во что-нибудь засунуть? В гофру, трубу пластиковую...:help
02.06.2008 в 08:55:06
AV_B написал : Еще вопрос: какой тип прокладки провода допускается в парилке?
в трубах только.
02.06.2008 в 08:57:30
=vadim= написал : в трубах только.
Но не в металлических!
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
02.06.2008 в 09:27:14
В любых неметаллических трубах? Вот, к примеру, в МП трубе можно проложить? Есть лишняя и красиво будет.
02.06.2008 в 10:44:11
Но не в металлических!
отчего-же ?, в металле самое то. Если защитное заземление в порядке. Дифф автомат на входе обязательно.
02.06.2008 в 10:49:18
=vadim= написал : отчего-же ?
ПУЭ запрещает.
=vadim= написал : Если защитное заземление в порядке.
Возможно, из-за ненадежности этого "если" (соединений) в сырой бане и запрещает...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
02.06.2008 в 12:06:41
Kamikaze написал : ПУЭ запрещает.
ок, куда стекать будет электричество при "протечке" изоляции в таком случае ?
02.06.2008 в 12:59:25
AV_B написал : Нагрузка 7-9 кВт.
А в каком месте соединение? В электрощитке или в распред. коробке? Если в электрощитке, то можно поставить фирменную проходную клему на 6 кв. мм, будет самым надёжным и удобным
02.06.2008 в 13:15:49
=vadim= написал : куда стекать будет электричество при "протечке" изоляции в таком случае ?
Электричеству это виднее, но, по-крайней мере, не на металлическую оболочку кабеля.
02.06.2008 в 13:43:25
avmal написал : Электричеству это виднее
их пятки в другую пятку ? пуэ с такой "дальнозоркостю" электричества либеральничает...
02.06.2008 в 14:20:51
AV_B написал : Еще вопрос: какой тип прокладки провода допускается в парилке? Провод тот же - термостойкий 1х6 мм кв 3 шт. То, что наружный способ, понятно... Его можно во что-нибудь засунуть? В гофру, трубу пластиковую...
В парилках и саунах надо обязательно использовать (УЗО) с током отсечки 5 мА-10 мА. и только качественные электромеханические УЗО от именитых европейских производителей. Рабочее напряжение в светильниках не должно превышать 24 V (вольта). Светильники должны иметь брызгозащищенное исполнение. Выключатели должны находиться за пределами парилки. Если такой возможности нет, значит, они должны быть тоже в брызгозащищённом корпусе. Металлическая арматура светильников должна быть надежно заземлена
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу