mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

26.10.2010 в 20:05:15

barcelonetta спасибо! но еще вопросик! Что такое маленькая, что такое большая! ))) Мне дали попользовать 120литров. Это как??? )

0
R_C
R_C
Местный

Регистрация: 22.09.2009

Тюмень

Сообщений: 764

26.10.2010 в 21:01:08

barcelonetta, а Вы как с мешалкой перемещаетесь от объекта к объекту? В квартирах тоже с ней работаете?

0
Никоlай
Никоlай
Новичок

Регистрация: 26.10.2010

Москва

Сообщений: 9

26.10.2010 в 23:31:52

подскажите пожалуйста профи, нужно выровнять пол где-то на 1-2 см.. какой смесью лучше воспользоваться.. наливным полом получается что-то дорого :( а вот смесью М норм :) только вот какую надо м-150?

и ещё, был линолеум приклеен на плиту клеем.. так вот этот клей какой-то стеклянный.. нужно ли его удалять или можно поверх, как лучше сделать? просто шпателем, ножом не удаляется.. только болгаркой вместе с плитой )) спасибо

0
barcelonetta
barcelonetta
Резидент

Регистрация: 27.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1266

26.10.2010 в 23:52:57

R_C написал : а Вы как с мешалкой перемещаетесь от объекта к объекту? В квартирах тоже с ней работаете?

А что, неужели она такая громоздкая? Хотя если честно, стяжкой сейчас занимаюсь очень редко, поэтому мешалки сейчас нет, когда нужно нахожу, а в квартиру она заходит легко. У меня штукатурная станция есть, вот она, действительно тяжелая. Но ничего, как раз в грузовой лифт заходит, а когда лифта нет, то и по ступенькам приходится.:)

0
barcelonetta
barcelonetta
Резидент

Регистрация: 27.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1266

26.10.2010 в 23:54:21

mazai999 написал : Мне дали попользовать 120литров. Это как??? )

120 вполне нормально. Просто есть совсем маленькие на 65, вот с ними неудобно работать.

0
ChVA
ChVA
Резидент

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 4199

27.10.2010 в 00:10:54

Никоlай написал : только вот какую надо м-150?

150 на 1 см. мало. Попробуйте нечто вроде Плитонит Р-1.

0
Никоlай
Никоlай
Новичок

Регистрация: 26.10.2010

Москва

Сообщений: 9

27.10.2010 в 00:30:58

а какая у м150 минимальная толщина?

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

27.10.2010 в 02:30:24

Никоlай на первой странице этой темы есть такая инфа - согласно СНиП - 2см для стандартной стяжки, для плавающей - 4см.

0
Никоlай
Никоlай
Новичок

Регистрация: 26.10.2010

Москва

Сообщений: 9

27.10.2010 в 12:00:02

mazai999 написал :

читал-читал.. и не увидел.. сейчас пересмотрел и точно 2 см :) а всё же тогда для стяжки 2 см, какую смесь лучше выбрать??

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.10.2010 в 16:05:08

Всем привет! Имеется частный дом (сруб), к одной из стен сделана пристройка из сибита на ленточном фундаменте размером примерно 3*7м. На деревянных лагах (расстояние между ними - чуть меньше метра) выложен пол доской 50мм (доски практически на всю длину, от первой до предпоследней лаги). Доски лежали-сохли год. Есть на паре досок небольшой винт, но притянулись нормально, пол практически ровный. Под полом - примерно полметра до земли, залезть можно. Пристройку планируется разделить на две части, одна будет использоваться как прихожая, вторая - сан узел.

В сан узле хотелось бы стены и пол выложить плиткой, так же там будет стиральная машина. Я так понимаю, для этого на полу лучше всего сделать стяжку. Просмотрел всю тему и еще кучу тем про стяжку на форуме. В основном освещаются вопросы стяжек на бетонных основаниях, про деревянные полы информации гораздо меньше. В результате в голове сложилась такая картина:

  1. Стяжка обязательно должна быть плавающая, причем ее нужно гидроизолировать со стороны подполья и со стороны помещения.
  2. Делаем перегородки из гипсокартона.
  3. Стелим рулонный материал с заходом на стены 20 см. Что лучше использовать? Можно ли использовать что-то типа Изоспана С, без битумной пропитки? Обмазочная гидроизоляцией типа Кнауф Флэхендихт я так понимаю в этот слой не пойдет?
  4. Крепим металлическую сетку с ячейками 50*50мм.
  5. Заливаем 5см стяжки в каждом из помещений по отдельности. Какой вариант лучше выбрать? Готовую или самому мешать песок с цементом?
  6. Учитываю отсутствие теплоизоляции со стороны подпола, я так понимаю, делать теплый пол смысла нет?
  7. Ждем месяц.
  8. Мажем гидроизоляцией. Можно ли использовать вместо этого проникающую или что-нибудь на цементной основе? А то я пока у нас в городе нашел обмазачную только битумную для крыш.
  9. Клеим плитку эластичным клеем, затираем швы тоже эластичной затиркой.

Контрольный вопрос :) Стоит ли вообще заморачиваться со стяжкой, выдержет ли пол и вообще не потрескается ли она. Может проще будет от нее отказаться и застелить ГВЛ (все равно ГВЛ на стены вешать) и уже на него плитку?

0
PRV
PRV
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 5

27.10.2010 в 23:05:45

нужен совет, на что поставить штукатурные маячки для заливки ветонитом 5000 толщиной 0.5-1.5см. Есть алебастр, ротбанд, цемент М300. Видел рекомендации ставить на то же основание что и стяжка - т.е. цемент, но здесь на форуме были и советы на ротбанд поставить. Сцепление ротбанд-ветонит нормальное? Или все же надежнее на цемент?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу