руслан1111
руслан1111
Местный

Регистрация: 29.12.2007

Ступино

Сообщений: 868

23.03.2011 в 11:37:10

Рома написал : Саморезы, грядка, маяк на грядку в упор на саморезы, грядку прогнать шпателем, чтоб разствор хорошо зацепил маяки.

грядка схватилась,вроде можно работать..НО....вот стяжка и "порезана" на полосы грядками и треснет она именно по ним.

0
Рома
Рома
Эксперт

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

23.03.2011 в 11:58:54

руслан1111 написал : она именно по ним

Она треснет по металлическому маяку (в смысле трещина металл-бетон), по идее его выдергивать нужно, а это непросто, поэтому если эта трещина критична, лучше использовать маяками профиль ПН 27х28, но с ним поаккуратнее в плане установки. Если грядка из того же материала, что и стяжка, в данном случае пескобетон, то смачивать, можно даже порыхлить чуток свеженькую и не треснет. Даже бетон, если на ночь укрыть пленкой и на следующий день сбить лопатой немножно предыдущий слой с новым сливается. Ну и трамбовать, штыковать.

0
Мухамор
Мухамор
Местный

Регистрация: 09.09.2010

Москва

Сообщений: 121

23.03.2011 в 16:58:48

может ту мне кто подскажет? Господа мастера подскажите плиз..... У меня вот такая история, так и не могу понять что это и чем главное это теперь грозит! Год назад в строящейся бане делали душевую! квадрат 2,5/2,5 м, слив и тд, стенки квадрата полностью были из бетона часть фундамента самой бани , глубина порядка 1,5 метра армированного бетона с четырех сторон. Сделали песчано-гравийную подушку и залили все это пирогом! Бетон, керамзит с сухой смесью, бетон керамзит с сухой смесью, ну и потом все это хорошо проливалось! делалось все по весне! Лето отстояло сохло набирало прочность. В начале осени в сентябре, сделали финишную стяжку, чуть под конус к трапу он в центре квадрата и дали ей просохнуть. Сверху положили плитку, так и оставили в зиму! Весною приезжаю в мае, открываю баню, захожу и вижу картину, о ужас…. у меня на плитке стоит вода! Вода ни как не могла попасть, ни где, ни чего, не течет вода в душевую даже не проведена! Стал осматривать... и удивился вся плитка в испарине, как будто потная, и от этого вода и скопилась! такое впечатление что она из швов выдавилась или из плитки! что это?????? и что теперь может быть??????

0
артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

23.03.2011 в 21:18:50

Мухамор написал : такое впечатление что она из швов выдавилась или из плитки! что это?????? и что теперь может быть??????

обычное природное явление ))) плитка промерзла вместе с пирогом , имеет большой потенциал отрицательной температуры , тут на улице потеплело , влажность в наших районах в любое время высокая , вот и выпал конденсат на плитку , как говорится - " коси коса , пока роса " )))

0
Samuel
Samuel
Новичок

Регистрация: 23.03.2011

Москва

Сообщений: 10

23.03.2011 в 21:56:22

Господа еще один вопрос. Ремонтники прогрунтовали поверхность акриловой грунтовкой, затем застелили комнату пленкой и залили стяжку, затем опять закрыв стяжку пленкой для равномерного высыхания и набора прочности. При такой технологии зачем тогда прохолдить по основанию грунтовкой - ведь сцепления стяжки с основанием нет?

0
koris
koris
Эксперт

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

23.03.2011 в 22:11:42

Samuel написал : При такой технологии зачем тогда прохолдить по основанию грунтовкой - ведь сцепления стяжки с основанием нет?

тоже интересно... а у Ваших ремонтников нельзя спросить? :)

0

всё в голове (с)

артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

23.03.2011 в 22:11:46

Samuel написал : Ремонтники прогрунтовали поверхность акриловой грунтовкой,

это обычный алгоритм подобных мастеров - сел за руль , посмотрел в зеркало заднего вида , поехал вперед )))) , скажите спасибо , что пленку не забыли положить я думаю что потолок они буду в 4 слоя красить

0
Samuel
Samuel
Новичок

Регистрация: 23.03.2011

Москва

Сообщений: 10

23.03.2011 в 22:42:45

Спасибо большое. Правильно ли я понял, что это ненужная работа и выброшенный материал. Это если без метафор. У меня еден смесь керамзита с пескобетоном и на него пескобетон. Это правильно?

0
Samuel
Samuel
Новичок

Регистрация: 23.03.2011

Москва

Сообщений: 10

23.03.2011 в 22:43:54

2 koris Спросил - говорят для уменьшения пыли.???

0
koris
koris
Эксперт

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

23.03.2011 в 22:46:13

Samuel написал : Правильно ли я понял, что это ненужная работа и выброшенный материал.

да

Samuel написал : Спросил - говорят для уменьшения пыли.

для уменьшения пыли под плёнкой вполне достаточно просто подмести хорошенько...

0

всё в голове (с)

edoVV
edoVV
Новичок

Регистрация: 04.02.2011

Норильск

Сообщений: 62

23.03.2011 в 22:54:33

Samuel написал : смесь керамзита с пескобетоном и на него пескобетон. Это правильно?

Правильно, мелкую фракцию мешаешь с цпс, на следующий день уже ходить можно и потом уже пескобетоном, только слой не менее 40мм. Два дня назад закончили такой вариант, не впервой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.