Pjatochka написал : фанера мне обойдется

Такую тонкую стяжку вам придется армировать, не знаю сколько стоит у вас сварная сетка.

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

21.09.2011 в 17:45:52

под ламинат, хоть ГКЛ.

0
Аватар пользователя
Pjatochka

Местный

Регистрация: 21.09.2011

Киев

Сообщений: 10

21.09.2011 в 17:46:55

то что нужно армировать эт понятно, вопрос чем лучше, проволкой в рулоне с ячейкой 20х20 или та что "листами" идет 50х50 с проволки 3-ки. я озадачен тем что не знаю посипится или нет такая стяжка. ехр выдерживает давление до 0,25МПа при этом сжимается на 10%, того 2-3 мм при толжине изоляции 20-30мм. вродь как и сам материал жесткий но что и как лудше сделать не знаю.

0
Аватар пользователя
Pjatochka

Местный

Регистрация: 21.09.2011

Киев

Сообщений: 10

21.09.2011 в 17:47:52

gans gr написал : под ламинат, хоть ГКЛ.

ГКЛ клеить или ещ как крепить ужно?

0
Аватар пользователя
Pjatochka

Местный

Регистрация: 21.09.2011

Киев

Сообщений: 10

21.09.2011 в 17:50:56

и если делить стяжку то какая лудше? ЦПС или ЦИС, известь вродь как хороший сорбент

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

21.09.2011 в 18:02:39

т.к. у вас "тонко". наверное правильней так. подравнять пол, сделать ГИ, уложить утеплитель, сверху ГВЛ (если элементы пола,то в один слой, если обычный, то в два слоя, и со смещением) если приклеите, то хуже не будет. ламинат, распределяет нагрузки, под него можно действительно что угодно. можно постелить утеплитель, и ламинат.

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

21.09.2011 в 18:06:50

Pjatochka написал : "листами" идет 50х50 с проволки 3-ки.

листы эти картами называют. но дело не в этом. Даже армированная стяжка 20мм толщиной не обеспечит нормальной прочности на изгиб. ГКЛ конечно можно, только вот не начнет ли ламинат в местах прохода через некоторое время "хлопать"...

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

21.09.2011 в 18:13:46

если сделать ровно, использовать материалы с нормальной прочностью на сжатие, то все будет нормально (ГКЛ я привел как пример). например, положить стекло на стол и наступить, то оно будет держать, а если положить на подушку, то обязательно треснет.

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

21.09.2011 в 18:23:37

gans gr написал : если положить на подушку,

вот я именно об этом... В местах прохода периодическая однонаправленная нагрузка. А вода камень точит.... Не промнется ЭППС со временем? Ведь и у ламината, и у ГВЛ достаточно высокая гибкость...

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

21.09.2011 в 18:29:08

almeca если применять 35 ппс или эппс, то он не промнется. т.к. тонко, то важно предварительно ровнять, чтобы не "шевелилось" ничего. сухой пол ведь не проседает, но при условии, что подсыпке, некуда "убегать", она используется правильной фракции. у нас был случай, когда, "забыли" утеплить. послелили ЭППС на стяжку, сверху залили наливайкой и постелили ламинат. толщина наливайки меньше 10 мм (если "правильно" помню, то вроде 5 мм).

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

21.09.2011 в 18:55:11

gans gr написал : сухой пол ведь не проседает,

мы немного о разных вещах говорим... Статическая нагрузка меня ничуть не беспокоит, ЭППС её легко выдержит. Но динамика - это совсем другое! Вот, к примеру. человек весит 80кг. Когда он спокойно стоит давление под каждой ногой всего 40кг, в вот при ходьбе под ногой нагрузка больше 90кг. Нет, пусть я перестраховщик, но я бы в местах прохода положил фанеру, а в местах статической нагрузки - под мебелью, ну , не знаю - планировку надо - стяжку или ГКЛ

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

21.09.2011 в 19:01:30

нога 41 размера (27 Х10 см) примерно конечно и пусть даже 100. пересчитать на 1 см, и получим не такие и страшные цифры. стяжки под погрузчики используют около 40 МПа (400 кг/см), а они (погрузчики) сами не легкие, да к тому же и поднимают не мало. надо сделать так, чтобы все было плотно и без пустот!:)

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

21.09.2011 в 19:18:28

gans gr написал : надо сделать так, чтобы все было плотно и без пустот!

Так я особо не спорю... Ну старый я просто, боюсь....:)

0
Аватар пользователя
Pjatochka

Местный

Регистрация: 21.09.2011

Киев

Сообщений: 10

21.09.2011 в 20:45:04

gans gr написал : надо сделать так, чтобы все было плотно и без пустот!

согласен, потому и решил делать стяжу по ехр. если верить производителям, ехр выдерживает 0,25МПа, а это порядка 2450кг/м2. я больше склоняюсь к ехр с толщиной 30мм, так как такие листы идут уже гребень-паз (улаживаются плотнее). Пол ровный, ровнять смысла нет. Думаю приклеить ехр что б никуда не совало :) и разумеется стяжку хотел делать что б все плотно лежало друг на друге. Но вот потрескается такая стяжка или нет? у меня сейчас 2 варианта: либо стяжка 2см либо ОСБ 10 в один слой, ну либо аналог с той же толщиной.

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

22.09.2011 в 08:31:33

Pjatochka не совсем так! наверное все таки 25 МПа (это 250 кгс) (1 МПа= 10 кгс). ОСБ в один слой не совсем хорошо. если в один слой, то желательно клеить и крепить саморезами (а крепить саморез в ЭППС не правильно),если через, нарушается звукоизоляция (не смертельно конечно).