Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

29.06.2012 в 11:00:47

Sanchos, если не развалилась на отдельные, шатающиеся куски, то запросто просверлить несколько отверстий (увлажнить водой и пыли будет меньше), прорезать (расшить трещины) это второй вариант, залить эпоскид (более жидкий если сверлить и более кустой или перемешанный с песком в щели), нагрузить основание. все соберется в единое целое. если трещин много, то может быть более предпочтительнее переделать (по цене). Alexander_B, в зависимости от финишного покрытия, и самого материала, выбирается толщина заливки. если смесь безусадочная, тогда можно 1 см (если плитка или плавающая система), если что то "мягкое" тогда надо потолще. разные производители предлагают разные толщины ( в плавающем способе).

0
Аватар пользователя
serj123

Местный

Регистрация: 21.04.2012

Москва

Сообщений: 14

29.06.2012 в 12:56:41

Заливают мне строители армированную стяжку (толщина ~4см). Проблема в том, что они не наклеили ленту по периметру помещения. Говорят, что она не нужна, т.к. заливают частями: сначала 6кв.м (~2x3м) через несколько дней еще 6кв.м. Так можно делать?

0
Аватар пользователя
AlZh

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

29.06.2012 в 13:07:12

serj123 написал : оворят, что она не нужна, т.к. заливают частями: сначала 6кв.м (~2x3м) через несколько дней еще 6кв.м.

Из каких соображений? Создать иллюзию трудоёмкости для крохотного объёма, растянуть грязные работы, создать лишние холодные стыки,...? Никогда не делаю.

0
Аватар пользователя
serj123

Местный

Регистрация: 21.04.2012

Москва

Сообщений: 14

29.06.2012 в 13:14:21

Не знаю из каких соображений. Без ленты стяжку не порвет, стены не сдвинутся?

0
Аватар пользователя
AlZh

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

29.06.2012 в 13:20:14

serj123 написал : Без ленты стяжку не порвет, стены не сдвинутся?

Не сдвинуться, но она особенно нужна при устройстве т.пола, а в некоторых случаях является гидроизоляционным (и несколько звуковым) разрывом между стеной и стяжкой, демпфером между большими площадями. Насчёт порывов - зависит от соблюдения тех.процессов.

0
Аватар пользователя
stroyman

Местный

Регистрация: 15.11.2011

Омск

Сообщений: 6680

29.06.2012 в 13:48:09

AlZh написал : Насчёт порывов - зависит от соблюдения тех.процессов

И тех процессов, которые только Богу изестны.:)

0
Аватар пользователя
Alexander_B

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Липецк

Сообщений: 322

29.06.2012 в 15:06:32

Уфффф.... я совсем запутался... задаю один и тот же вопрос, но всё время разные ответы... Давайте упростим, чтоб я лучше понимал: плавающая стяжка, основа - пеноплекс. Чем залить 1-2см сверху, чтоб не потрескалось? Сверху будет ламинат.

PS В материалах, в общем-то ориентируюсь, просто все стяжки, которые лил, были из ЦПС, толщиной от 4см, поэтому всё ок. Сейчас стоит вот такая задача... С наливайками не работал, есть мнение (не моё), что они при тонком слое не полопаются. Что скажете? Кто делал подобные стяжки?

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

29.06.2012 в 15:41:00

наливайка, это та же ЦПС, только добавок больше, песок меньше и т.п., но это в любом случае не лист металла. безусловно сжатие и ИЗГИБ в наливайках выше, чем в обычных смесях, но... и у них есть ограничения. если бы, заливали с применением грунтовки, то... слой 2-3 мм запросто лежит и не разрушается и на асфальте, но в случае нагрузок, если под наливайкой начинается деформация основания или его разрушение, то и наливайка начнет разрушаться. наливайки производят многие производители, используют различное сырье, наполнитель разной фракции. у некоторых есть усадка, но/или она не высокая или вообще отсутствует, такие можно заливать "плавающим" способом, но слой должен быть достаточным, чтобы она способна была нести нагрузку. многое так же зависит от покрытия которое будет лежать сверху (сосредоточенная (точечная) нагрузка или распределенная), вид нагрузки и т.п. а так заливают и по ЭППС, на мягкие прослойки. про "полопается", это напрямую зависит от усадки смеси, есть смеси которые и через грунтовку, растрескиваются и отлетают от основания. если не понятно объяснил, тогда могу пояснить с картинками (фото)

0
Аватар пользователя
Alexander_B

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Липецк

Сообщений: 322

29.06.2012 в 16:03:57

Нет, спасибо, всё, что вы сказали, я знаю и понимаю. Просто ищу выход из положения. Мне понятно, что слой смеси в 4см с армированием будет нормально лежать на ЭППС... Вот интересует, будет ли нормально лежать наливайка толщиной... ну пусть в 2 см с армированием сеткой 2-3мм?

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

29.06.2012 в 16:16:35

так про это и говорю. одна наливайка будет нормально лежать 1,5-2 см, для другой это большая толщина и она растрескается, но при этом не сможет нормально лежать 5 мм. короче, надо использовать безусадочную наливайку с достаточной толщиной применения. и будет.

0
Аватар пользователя
Alexander_B

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Липецк

Сообщений: 322

29.06.2012 в 16:27:04

Что будет?:eek: Шутка. В общем, придётся экспериментировать на двух больших лоджиях, как не хотелось бы столько денег и времени тратить!... :cool:

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

29.06.2012 в 16:31:42

не достаточная толщина. не достаточно прочное (нижележащее) основание, и обычный (не способный самостоятельно нести нагрузку) слой заливки. если БЫ, постелили на такое основание плитку или ламинат, то такого БЫ не произошло, но было постелено ПВХ (2 мм) и это в магазине (высокая нагрузка, до 500 чел в час). на лоджии, скорее всего плитка или массив, нагрузка распределена, а это не так страшно.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexander_B

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Липецк

Сообщений: 322

29.06.2012 в 17:03:04

Ну да, остаётся только надеяться, что ламинат будет нагрузку распределять... Будем думать.....

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

29.06.2012 в 17:08:09

а что надеяться :), даже не переживайте, наглядный пример сухие полы от кнауф. самое главное, плотно уложить утеплитель, чтобы не качался и шатался, правильно подберите смесь (сейчас полно всего) в смысле, взять смесь, у которой нет или малая усадка, и будет нормально.

0
Аватар пользователя
KCU

Местный

Регистрация: 22.02.2012

Пермь

Сообщений: 94

29.06.2012 в 18:07:15

подскажите правильно ли я понял технологию стяжки? имею сделал пол (стяжку на кухне) 1,5 месяца назад, скоро буду делать в коридоре. . на кухне делал контактную стяжку, по периметру стен ничего не клал. в коридоре буду делать так же.надо на стыке кухонной и коридорной стяжек демферную ленту положить или нет?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу