Аватар пользователя
ser

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Москва

Сообщений: 124

05.07.2012 в 10:07:47

к сожалению перепад по двери от 25 мм(слева) до 30 мм (справа), а сантиметр я говорю поднять это с учетом что 12 мм и подложка 5мм

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

05.07.2012 в 10:22:45

ничего не понял. в итоге если залить 5мм. и уже будет напольное покрытие. какой перепад будет

0
Аватар пользователя
Kornet

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Москва

Сообщений: 154

05.07.2012 в 10:58:12

Добрый день, вам необходимо сделать сначала слой керамзита 30 см, положить пленку(проливать слой жидким цементно-песчанным раствором необязательно) после этого сделать цементную стяжку 10 см (

Kingtreid написал : Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста. Задача: -нужно поднять уровень пола на 40 см с использованием керамзита. Какие слои нужно делать? Я так понимаю, керамзит 30-35 см, а потом стяжку. Слой керамзита нужно пролить жидким цементно-песчанным раствором. Как проливать? Полностью весь слой керамзита чтобы скрылся или как?

0
Аватар пользователя
ser

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Москва

Сообщений: 124

05.07.2012 в 11:00:50

средний перепад по двери 28 мм, если взять подложку 5 мм и ламинат 12 (это в сумме 17 мм), остается перепад около 1 см. Купил порожек приложил 1 см он закрывает конешно но достаточно коряво.

0
Аватар пользователя
Limping

Местный

Регистрация: 01.06.2012

Москва

Сообщений: 47

05.07.2012 в 14:43:26

Kornet написал : А Тайрод - это тоже стяжка менее прочная 20 МПа, слой меньше от 3-х до 8 см., сохнет 24-48 часов. На счет опыта, све просто, очищаете поверхность от пыли и грязи, хорошо грунтуете, щеткой желательно, возьмите универсальную грунтовку Унконт Т-51. Потом выставляете маяки по уровню и вперед.

У меня мастер почему-то раскритиковал TIE-ROD I IVSIL. Говорит, что плохо растекается. Мол лучше было купить Ветонит. Не знаю, может быть причина в грунтовке?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

05.07.2012 в 16:18:24

ser написал : Купил порожек приложил 1 см он закрывает конешно но достаточно коряво.

ну это у вас ещё не залито. вот 5мм зальёте. получится перепад 5мм. а это всё прекрасно маскируется

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.07.2012 в 17:21:59

Kornet написал : Добрый день, вам необходимо сделать сначала слой керамзита 30 см, положить пленку(проливать слой жидким цементно-песчанным раствором необязательно) после этого сделать цементную стяжку 10 см (

А керамзит при такой укладке не будет оседать, при этом стяжка не будет трескаться?

0
Аватар пользователя
ser

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Москва

Сообщений: 124

05.07.2012 в 17:41:08

ну вот на картиночки проиллистрировано, чтобы невелировать перепад комнаты с основной площадью 8-10 мм предлагается сделать подъем таким образом(равномерный наливайкой), что скажите не будет ли такой перепад отражаться на шкафу и укладке ламината

0
Аватар пользователя
Kornet

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Москва

Сообщений: 154

06.07.2012 в 16:02:03

Если все делать по технологии, выдерживать температурный режим, не переливать в стяжку воду. правильно сделать разделительный слой то все будет нормально

Kingtreid написал : А керамзит при такой укладке не будет оседать, при этом стяжка не будет трескаться?

0
Аватар пользователя
qqqfree

Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 100

06.07.2012 в 16:52:22

Прошу прокоментировать выбранную стяжку на кухню 7,5 м2 под напольное покрытие Такетт ART VINYL: слой плиты Роквул флор батс -25мм гидроизоляция слой стяжки ОСТНОВИТ Т-41 60-70 мм Нужно ли использовать армированную сетку и как, в случае ее использования.

0
Аватар пользователя
Aksndr

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

09.07.2012 в 12:54:13

qqqfree написал : Прошу прокоментировать выбранную стяжку на кухню 7,5 м2 под напольное покрытие Такетт ART VINYL: слой плиты Роквул флор батс -25мм гидроизоляция слой стяжки ОСТНОВИТ Т-41 60-70 мм Нужно ли использовать армированную сетку и как, в случае ее использования.

Да, нужно. Только не армированная а армировочная. Сетка должна быть сечением 1,5 мм с квадратом 40х40 мм (можно и 1,8 50х50). При этом необходимо чтобы сетка была ближе к центру стяжки. Я делал так - нарезал оставшиеся куски пенополистирольных плит на квадратики размером со спичечный коробок. Ставил сетку клал на них. Потом делал маяки на саморезах. Крепил маяки большими плюхами цемента (чтобы при наступании на сетку маяки не смещались). После застывания маяков заливал. При этом обязательно нужно все вставки под сетку доставать при заливке и маяки вытаскивать (спустя часов 7 после заливки), выкручивать саморезы. Заполнять бороздки от саморезов - свежим жидким раствором. Накрывать плёнкой и оставлять на подольше ).

0
Аватар пользователя
Aksndr

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

09.07.2012 в 13:00:57

felixfix написал : Как писал выше, собираюсь делать плавающую стяжку (3см пеноплекс + 4см стяжка). Поговорил с соседом по лестничной площадке и выяснился очень неприятный момент. Оказывается в швах между плитами живут мыши. Он, у себя по этой причине, стяжку с щебнем заливал, но полы у него получились очень холодные.
Мыши могут сгрызть пеноплекс, в результате из-за пустот может полопаться стяжка. Может кто посоветует, как в таком случае залить стяжку ? Есть мысль, удалить старые половые швы и по периметру квартиры сделать наплывы на стены. Как вариант, можно залить стяжку в 2 см, затем пеноплекс и сверху основная стяжка. Но тогда пол поднимется еще на 2 см, а это крайне не желательно.

Против мышей попробуйте швы залить раствором с битым стеклом - если позволяют размеры щелей. Однако это может обернуться против вас - мышь может сдохнуть, со всеми вытекающими. А вообще на своём опыте не могу порекомендовать плавающую стяжку. Дорого, слишком большая толщина и высокая степень требовательности к технологии изготовления. Если что не так - может пойти трещинами.

0
Аватар пользователя
KatrinM

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Москва

Сообщений: 192

10.07.2012 в 17:31:04

Всем доброго дня. Не нашла поиском по теме, пожалуйста, подскажите по технологии.

  1. При использовании в квартире покрытий разной толщины (плитка, паркетная доска) уровень стяжки, как я понимаю, должен быть разный. Вопрос, как обеспечивается этот разный уровень? В каждом помещении делается свой уровень стяжки? Наши рабочие уже залили половину квартиры в один уровень. Как теперь можно поднять уровень стяжки в тех помещениях, где будет лежать плитка и можно ли вообще?
  2. Нашу стяжку не закрыли пленкой. Не удалось добиться инфо о том, смачивают ли ее водой. Боюсь, что нет. Стяжка толстая (до 14 см), внизу керамзит, сверху смесь М500 (или 300). Это критично? Через какое время она начнет трескаться, если начнет?
  3. Читала, что нельзя заливать стяжку в 1 помещении в 2 этапа. Чем чревато нарушение этого требования? Заранее всем спасибо за ответы. Делаем ремонт с нуля в новостройке. Возникли нарекания к рабочим, не понимаем, пора выгонять или нет. Прораб претензии воспринимает с недовольством - мол, рабочие хорошие, не нравится - ну мы пошли.
0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

10.07.2012 в 21:45:19

Aksndr написал : А вообще на своём опыте не могу порекомендовать плавающую стяжку. Дорого, слишком большая толщина и высокая степень требовательности к технологии изготовления. Если что не так - может пойти трещинами.

у контактной - те же проблемы... в смысле - трещины )))

KatrinM написал : При использовании в квартире покрытий разной толщины (плитка, паркетная доска) уровень стяжки, как я понимаю, должен быть разный.

не обязательно, стыки потом можно закрыть разноуровневыми порожками

KatrinM написал : Через какое время она начнет трескаться, если начнет?

а сколько дней Вашей стяжке?

KatrinM написал : Читала, что нельзя заливать стяжку в 1 помещении в 2 этапа.

что Вы имеете в виду?

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
Otin

Местный

Регистрация: 24.06.2012

Днепропетровск

Сообщений: 19

10.07.2012 в 23:18:15

Планируется стяжка в с.у. Толщина 2-3 см. В углу будет подиум под душевой уголок выложенный из красного кирпича и сверху тоже немного выравнивание стяжкой. Высота подиума порядка 15 см. Вопрос: стоит ли совместить процесс, т.е. делать стяжку при выложенном подиуме, либо сначала стяжка, а следом подиум. Может есть какие-то нюансы из опыта?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу