21.07.2012 в 10:14:00
#3215276
VadimSU написал : Думаю всё-же твёрдо настаивать на замене.
настаивайте. но создаётся впечатление не умности мастера. уж фанеру под паркет надо и клеить и крепить обязательно. а пр не прочном основании её оторвёт от поверхностного слоя
21.07.2012 в 11:17:32
#3215327
Паркет или паркетная доска?
21.07.2012 в 11:26:26
#3215336
Он мотивирует что для паркета стяжку менять надо. Ибо если крепить фанеру саморезами, то от частых отверстий моя стяжка треснет совсем окончательно. А для плитки-ламината мне и такая пойдёт. Но блин оплачиваю я и делаю в своей хате себе. Очень упрямый. Всё даётся с боем. На кухне была такая-же. Тоже упирался. Потом снял большими кусками. Причём снималась она частично перфоратором - частично отходила простым гвоздодёром.
21.07.2012 в 11:28:36
#3215341
VadimSU, я бы расстался с таким мастером
21.07.2012 в 11:29:31
#3215343
VadimSU написал : Планируется укладка керамогранита.
VadimSU написал : фанеру к полу под паркет крепить не собираемся - под ламинат и плитку так пойдёт"
Так что на сфотографированом будет? Паркет, ламинат или керамогранит? И куда можно
VadimSU написал : кинуть максимум 3 см (пескобетон + наливной пол).
21.07.2012 в 11:31:24
#3215346
Мастер по рекомендации и к сожалению мы оплатили аванс (ещё совсем не отработанный). Ну а что рекомендация - человек просидел весь день на работе, пришёл домой - внешний вид есть. А что под внешним видом - он и понятия не имеет. Порекомендовал. А я сижу дома и всю лажу наблюдаю.
21.07.2012 в 11:34:23
#3215351
stroyman, сверху планировалось налить пескобетон М300 Русеан а на него наливной пол Старатели. Общий уровень пола они вывели по всей квартире. Максимум на этом участке на старую стяжку ляжет общий слой (пескобетон плюс наливайка) 3 см. Или даже 2,5 см. На него мы планируем положить керамогранит.
21.07.2012 в 11:53:36
#3215388
VadimSU написал : stroyman, сверху планировалось налить пескобетон М300 Русеан а на него наливной пол Старатели. Общий уровень пола они вывели по всей квартире. Максимум на этом участке на старую стяжку ляжет общий слой (пескобетон плюс наливайка) 3 см. Или даже 2,5 см. На него мы планируем положить керамогранит.
На фото старая стяжка?
21.07.2012 в 11:54:26
#3215389
Да, на фото старая стяжка.
Новая имеет более серый цвет, а эта как известняк что-ли.
Вот примеры остатков (которые ещё предстоит снять) стяжки на кухне. Под стяжкой пустоты. Тоже пришлось уговаривать. Просто я лично штробил старую стяжку под проводку по всей квартире и примерная картина состояния мне ясна.
Когда штробил перфоратором SDS Plus, то в некоторых местах рядом со штробой стяжка сама отходила от пола ломтями. Это вот как раз в прихожей.
21.07.2012 в 12:17:15
#3215420
VadimSU, Слой большой, можно было не снимать. Такие обычно имеют бухчение, но лежат уверенно
21.07.2012 в 14:36:49
#3215565
VadimSU написал : Мастер по рекомендации и к сожалению мы оплатили аванс (ещё совсем не отработанный).
А за снятие старой стяжки, и по работе по новой разговоры были об оплате? Не понятно мне, зачем мастеру юлить? Работай, деньги зарабатывай. Я то каждую работёнку подсчитываю. А он видать ляпнул с потолка цену, а вы и повелись. Он бы и рад всё переделать, но стесняется о доп. работах поговорить.
21.07.2012 в 14:49:26
#3215577
Разговор о стяжке был изначально. Это был один из ключевых моментов ремонта. И о допрасходах стеснения небыло. Он сам говорил. У меня на этот счёт есть две мысли. 1. Точно знаю, что у этой бригады ещё несколько объектов. Может много на себя взяли. А стяжка должна сохнуть. А это время. Народ приезжий. Как-то оговорился, что до сентября кровь из носу надо закончить. 2. Решил за оговоренную сумму просто работать по минимуму. Выгоднее. PS. Сегодня ещё на наливном полу местами обнаружил кратеры... PS2. Изначально планировалась переделка ванной - перенос ванны, п/сушителя и раковины. Всё на противоположные стены. Потом мы передумали. При этом сумма не изменилась.
21.07.2012 в 15:07:57
#3215596
VadimSU написал : И о допрасходах стеснения небыло. Он сам говорил. У меня на этот счёт есть две мысли. 1. Точно знаю, что у этой бригады ещё несколько объектов. Может много на себя взяли. А стяжка должна сохнуть. А это время. Народ приезжий. Как-то оговорился, что до сентября кровь из носу надо закончить. 2. Решил за оговоренную сумму просто работать по минимуму. Выгоднее.
Тогда всё ясно. Человек в бригаде или на прораба работает. Личного стимула нет.
22.07.2012 в 10:42:01
#3217117
Клеил плитку на похожую стяжку, только в 10 раз хуже (больше трещин). Заказчик сам не хотел менять. Под слоем старой стяжки шлак (зола). Сетку, клей (слой был толстым), плитку - уже года два прошло - нормально, без трещин. На ней кстати машинка стиральная прыгает каждый день.
22.07.2012 в 11:04:43
#3217144
Но в итоге - по уму лучше поменять? Меня потом внутри будет червь точить, что всё было открыто и не поменял. :)
22.07.2012 в 11:16:57
#3217159
VadimSU написал : Разговор о стяжке был изначально. Это был один из ключевых моментов ремонта.
VadimSU написал : Меня потом внутри будет червь точить....
VadimSU написал : Но в итоге - по уму лучше поменять?
ДА!
stroyman написал : На фото старая стяжка?
:) Новая иногда бывает хуже.
22.07.2012 в 11:25:50
#3217170
Кто нибудь с Украины пользовал цемент Хайдельберг марки ПЦ II/Б-Ш-400? Чего они туда намешали? Как с ним нужно работать? Та-же марка , только Балаклея - это небо и земля.
22.07.2012 в 15:24:45
#3217456
Добрый день всем. Подскажите пойдет ли такой вариант плавающей стяжки.. Хрущеба. После снятия пола там, как обычно, обнаружилась сразу плита перекрытия, вся горбатая, местами с дырками, ну стандартная ситуация, я думаю))
В общем планирую сделать так. Сначала засыпать все дыры керамзитовым песком (благо много осталось от сухой стяжки, которая вышла УЖАСНО, кстати, хотя делали типа специалисты) Затем по маякам выровнять эту плиту перекрытия, не толсто, около 1 см в самом высоком углу (ЦПСом). Затем гидроизоляцию, чем нить дешевым типа жидкого стекла хорошенько вымазать. Сверху на уже выровненный "пол" положить роквул флор батс плиты 2,5см, и сверху уже по пленке поверх ваты, залить стяжку полусухую около 5см с сеткой по маякам (ЦПС опять же).
Собственно такой пирог пойдет? По идее ведь то, что под ватой тонкий слой стяжки будет я думаю не критично, крошиться ему там некуда будет, если на нем вата будет и сверху придавит стяжкой еще. И если так ок, то через сколько примерно можно будет мазать стеклом и ложить вату на тонкую нижнюю "стяжку"? Так-то по идее как ходить можно станет ведь сразу? Или может вообще вместо нее (стяжки той) выровнять более менее керамзитовым песком и прям на него положить вату? Но так чото страшновато... Благодарю за ответы заранее.
ЗЫ. Делать буду первый раз в жизни))
И кстати еще вопрос. Допустимо ли укладывать стяжку по полосе в день. Ну какбы комната разделена маяками на 3 линии, и вот сегодня одну например линию, завтра другую, послезавтра третью. А то, боюсь, одному за вечер не успеть сделать будет всю комнату.
22.07.2012 в 19:31:47
#3217848
Хомич написал : Кто нибудь с Украины пользовал цемент Хайдельберг марки ПЦ II/Б-Ш-400?
это в мешках по 25кг с зелёной надписью?Так не заметил разницы.
22.07.2012 в 20:50:56
#3218075
Петя.Тр.,можно но треснет по маяку обязательно. это наз холодный стык. в принципе не страшно. будет типа деформационного шва
23.07.2012 в 02:55:35
#3218748
Петя.Тр. написал : Допустимо ли укладывать стяжку по полосе в день.
так и делал
Петя.Тр. написал : комната разделена маяками на 3 линии
так и было
результат порадовал!
23.07.2012 в 03:06:32
#3218756
витаон написал : можно но треснет по маяку обязательно. это наз холодный стык
чёт у себя такого не наблюдал, тьфу-тьфу!
23.07.2012 в 05:58:34
#3218784
ionchik написал : результат порадовал!
Я понял то, что вы делаете стяжку из речного песка. Вот цвет стяжки заинтересовал. Какой пропорцией замешиваете? Я делаю 1 к 4. А вы?
23.07.2012 в 08:26:04
#3218831
Ясно. Спасибо за ответы) А по первым вопросам никто не подскажет? А то сегодня/завтра вечером приступать)
23.07.2012 в 09:12:17
#3218874
Здравствуйте ! Чтобы все это прочитать, у меня уйдет не менее года. Не исключено, что все ответы на мои вопросы уже здесь есть, но все же... Купили квартиру в "хрущевке" (или "брежневка". Путаю их). В общем, пятиэтажный панельный. Начал с маленькой комнаты (14 кв.м). Взорвал полы, снял штукатурку (если интересно чем, могу выложить фото этого чуда фантазии). Рассматривалась стяжка от "пирога" до полистеролбетона. "пирог" слишком хлопотно, а полистеролбетон токсичен, все же будут бегать детки. И вот наконец, на моем пути повстречался производитель сухих смесей на основе вермикулита. Рассказывал складно, и по его словам, соотношение цены и качества самое то. Достаточно 3-х см стяжки и 2-х см штукатурки, чтобы звукоизолировать квартиру, хоть в барабаны бей. Возможно, так оно и есть. Вопрос мой заключается в том, что между плитой перекрытия (пол) и стеной (плита) щель в 7 см. На свой страх и риск эти все щели запенил монтажной пеной, хотя слышал, что через 5-8 лет она разрушается. Делать стяжку на основе вермикулита высотой 7 сантиметров существенно подрывает мой бюджет и решили, что было бы не плохо, если первый слой высотой 4 см будет керамзит мелкой фракции. Так как, хочу попробовать свои силы и конечно же для экономии средств, у меня возник вопрос, как правильно положить керамзит, чтобы со временем не деформировался верхний слой из вермикулита ? Может перемешать вообще и цельным раствором залить ?
23.07.2012 в 10:33:36
#3218981
ionchik написал : результат порадовал
а почему труба без термоизола. бетон в этих местах лет через 5 в песок превратится
ionchik написал : чёт у себя такого не наблюдал, тьфу-тьфу!
слой толстый и маяки по виду натертые. произойдёт но не сразу.если полусухая. то может и не произойти
23.07.2012 в 12:13:21
#3219101
Русский написал : Так как, хочу попробовать свои силы и конечно же для экономии средств, у меня возник вопрос, как правильно положить керамзит, чтобы со временем не деформировался верхний слой из вермикулита ? Может перемешать вообще и цельным раствором залить ?
А почему он должен "деформироваться"? Я правильно понял - керамзит и вермикулит рассматриваете как наполнитель для легкого бетона? Вермикулит в сухом виде, на сколько знаю, работает. Перемешивать не стоит, среднюю температуру по больнице сделаете, а надо сверху здоровых, пусть внизу и прихварывают ;) Токсичность - несерьезно, на самом деле :confused: Мебель у Вас не МДФ и обои не виниловые? За окном чистый горный воздух и в кране вода родниковая? :) Короче - не оттуда зашли. Расскажите исходные условия и чего получить нужно.
23.07.2012 в 12:57:10
#3219154
За Байкалом написал : Я понял то, что вы делаете стяжку из речного песка.
да. скажу вам более, только не смейтесь, я его ещё сушил и сеял, а это около/более 4 тонн
За Байкалом написал : Вот цвет стяжки заинтересовал
да красивый, светло-серый на выходе
За Байкалом написал : Какой пропорцией замешиваете?
я ещё зелёный был,:o форумы тогда мало читал, мешал 1/3 по массе с ПЦ И500 воды где-то 0.7-0.8 от массы цемента
витаон написал : а почему труба без термоизола.
брат, если ты про отопление.....................то скажу больше, она в олигопене!:yu
витаон написал : слой толстый
не поверишь, от 8 до 70 мм перепады не в плоскости, а в диагонали(+ по периметру канал для отопления, шириной около 200, глубиной около 60-80!
витаон написал : маяки по виду натертые
маяки люминевые
витаон написал : произойдёт но не сразу.если полусухая
жидкая, уже второй год стоит.............полёт нормальный(если что, могу с фоторужья)
23.07.2012 в 14:02:38
#3219255
Горе-заливщики в прошлом году залили мне стяжку по всей квартире - сделав единый горизонт (для ламината и плитки). К сожалению, использовали они М150 и, видимо, без добавления цемента. В результате, оказалось, что пол залит утрамбованным песком и сверху залит стяжкой. Естественно, пошли трещины. Найти теперь этих паразитов-строителей не представляется возможным... Наиболее проблемным оказалась прихожая. Там взлетка размером 1 м Х 5 м вся в трещинах и стяжку можно было снять от песка руками. Что я и сделал. Вот так это выглядит сейчас:
Здесь виден пирог стяжки:
Толщина стяжки - от4 см до 6 см. Планирую залить сам стяжкой от основита - иннолайн-т43.
Нужны ваши советы и рекомендации и ответы на мои вопросы:
Спасибо, буду очень благодарен за помощь.
23.07.2012 в 14:44:34
#3219376
ionchik написал : да. скажу вам более, только не смейтесь, я его ещё сушил и сеял, а это около/более 4 тонн
А чего смеяться? У нас песок просеивают (называется отсев) в фабричных условиях. И то галька крупная попадается.
ionchik написал : жидкая, уже второй год стоит.............полёт нормальный(если что, могу с фоторужья)
Если песок хороший, тоже считаю, что трещин не будет.
ionchik написал : мешал 1/3 по массе с ПЦ И500 воды где-то 0.7-0.8 от массы цемента
Понял теперь, что цемента по больше у вас:) У меня стяжка тёмно-серая.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий