Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

30.07.2012 в 17:24:15

evgenygrig написал : Кто виноват? И что делать???

никто не виноват. делать ничего не надо. бедные люди скоро из за треснувших стяжек стрелятся начнут. они трескаются всегда. не сразу так потом.

0
Аватар пользователя
kokin

Местный

Регистрация: 17.07.2012

Вологда

Сообщений: 30

30.07.2012 в 17:48:44

evgenygrig написал : У меня треснула стяжка ((( расстроен так, что руки опускаются ((( 2 месяца назад сделал стяжку 2х2 метра в ванной. Смесь - ОСНОВИТ Т-41 (позиционируется как высокопрочная стяжка с добавкой пропиленовой фибры).

Два года назад заливал на лоджии теплый пол именно этой смесью. До сих пор стоит, ничего нет. Делал даже двойной пирог из нее. Естественно, использовал демферную ленту по периметру и по маякам лил. Сейчас вот снова решил заняться полами в прихожей из-за уродов, которые залить залили, да сделали не по технологиям, что все пошло трещинами и бухтением (песок утрамбованный). Я ничего не ставил на лоджию, пока не пройдут положенные 28 суток, а теплый пол вообще включил через год. Так что, на мой взгляд, сама смесь не причем - вероятно, нарушена технология и сроки.

0
Аватар пользователя
stroyman

Местный

Регистрация: 15.11.2011

Омск

Сообщений: 6680

30.07.2012 в 17:51:40

витаон написал : делать ничего не надо

Если стяжка не очень толстая, см2 дала трещины и отошла, можно прорезать по трещинам, разобрать и притереть на плиточный клей под гребенку. Как и былО:)

0
Аватар пользователя
kokin

Местный

Регистрация: 17.07.2012

Вологда

Сообщений: 30

30.07.2012 в 17:52:38

IrkAnt написал : kokin, рекомендовано производителем - делайте, кто Вас убеждать будет, что не нужно. Только если это действительно такая смесь, что без демпферов через метр лопнет - я б ее покупать не стал.

Вот что мне только что ответили на сайте производителя:

Деформационные швы делаются для того, чтобы нивелировать нагрузку, оказываемую несущими стенами на пол при усадке здания и тепловом расширении под воздействием температур. Как правило, деформационные швы прорезаются в стяжке и наливном полу (если его толщина больше 1 см) болгаркой в тех же местах, где есть стыки плит перекрытия. Либо если площадь заливки больше 10 кв.м., тогда разрезать площадь квадратами по 10 кв.м. Далее они заполняются монтажной пеной или силиконовым герметиком (любым материалом, способным возвращать свою первоначальную форму после оказанного на него механического воздействия). В Вашем случае деформационные швы не нужны.

Демпферную ленту по периметру буду использовать обязательно, благо опыт прошлый показал, что она не так уже и бесполезна. Всем спасибо за советы и помощь.

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

30.07.2012 в 18:23:20

витаон написал : бедные люди скоро из за треснувших стяжек стрелятся начнут. они трескаются всегда. не сразу так потом.

Вот, правильно! А ещё для тех, кто боится трещин. В стяжке прорезают деформационные швы, причем не на всю глубину (толщину), а на треть. Далее внимание - делается это для того, чтобы не было хаотичных трещин. чтобы трещина пошла по шву! Вдумайтесь - стяжка должна треснуть, это нормально!

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

30.07.2012 в 19:55:04

Вопрос такой. Первый этаж хрущевки. Стены в комнатах стоят на "фундаменте", который поверх плит. То есть в том месте где стена стоит на плите - получается ступенька. Схематически на картинке нарисовал серым цветом, коричневый - керамзит, а красное - предполагаемая стяжка. Получается что стяжка будет лежать на этой ступеньке. На кухне залил, но там стяжка была над ступенькой, а эту полость заполнял керамзит. Стяжка там не лопнула. Вот думаю, что тут нагрузка будет на ступеньки. Выше не сделать. Что скажете?

0
Вложение
Аватар пользователя
AlZh

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

30.07.2012 в 20:13:14

bax написал : Что скажете?

Можно поконкретней, по поводу чего? Вот этого:

bax написал : Вот думаю, что тут нагрузка будет на ступеньки.

? Ступеньки выдержат.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

30.07.2012 в 20:15:12

AlZh написал : Можно поконкретней, по поводу чего? Вот этого: ? Ступеньки выдержат.

По поводу того, как делать. На керамзите то может проседать стяжка и лопнет у ступенек.

0
Аватар пользователя
AlZh

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

30.07.2012 в 20:24:44

bax написал : На керамзите то может проседать стяжка и лопнет у ступенек.

Вы правы. Лопнет обязательно. Керамзитовая подсыпка с заливкой молочком сверху, как популярно здесь делать, рано или поздно подсядет. Варианты на мой взгляд таковы: 1 Утеплитель под плитой (если очень нужно), керамзитобетон 1-3-5(6,7), стяжка ц.-п. 2 Керамзитовая подсыпка с заливкой молочком, армированная сеткой стяжка. Гарантий от деформаций (трещин. нет.) Я за первый вариант.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

30.07.2012 в 21:49:39

AlZh написал : Вы правы. Лопнет обязательно. Керамзитовая подсыпка с заливкой молочком сверху, как популярно здесь делать, рано или поздно подсядет. Варианты на мой взгляд таковы: 1 Утеплитель под плитой (если очень нужно), керамзитобетон 1-3-5(6,7), стяжка ц.-п. 2 Керамзитовая подсыпка с заливкой молочком, армированная сеткой стяжка. Гарантий от деформаций (трещин. нет.) Я за первый вариант.

У меня на кухне сделано по-второму варианту. По-первому варианту наколько тяжелее "пирог" получится? Можно всё это делать не за один день (сначала керамзитобетон, потом стяжку)?

0
Аватар пользователя
margo213

Местный

Регистрация: 24.10.2011

Кумертау

Сообщений: 1416

31.07.2012 в 10:08:05

Буду делать плавающую стяжку на балконе 2,1 кв.м. .. сверху стяжки будет линолеум.. на балконе остекление алюминиевым профилем..

  1. Песок
  2. Пленка п/э
  3. Пенопласт ПС-1-140 толщина 65 мм.
  4. Бетонная стяжка для полов "Быстрой" HB-стяжка толщина слоя до 4 см Вопросы
  5. нужно ли перед тем как сыпать песок подремонтировать плиту?
  6. нужно ли класть металлическую сетку для армирования?
0
Вложение
Аватар пользователя
Aksndr

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

31.07.2012 в 12:38:34

margo213, Читайте тему, все ваши вопросы 100500 раз обмусолены.

0
Аватар пользователя
Хомич

Местный

Регистрация: 01.01.2012

Донецк

Сообщений: 226

31.07.2012 в 13:32:58

margo213 написал : Буду делать плавающую стяжку ... ....сверху стяжки будет линолеум.. ...Пенопласт.... ....стяжка толщина слоя до 4 см....

Я бы положил сетку.

0
Аватар пользователя
AlZh

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

31.07.2012 в 15:10:35

bax написал : По-первому варианту наколько тяжелее "пирог" получится?

Пропорции даны. Керамзит имеет марки от 150 до 800. Попробуйте прикинуть по Вашим исходным.

bax написал : Можно всё это делать не за один день (сначала керамзитобетон, потом стяжку)?

Можно , если к.бетон успеет прихватиться и заранее готовы маяки. Если взялись впервые - то не пытайтесь. Отплюётесь вчистую. Сегодня - к-бетон (не переборщите с водой, напёрсток может всё испортить), завтра стяжка. Перерыв во времени минимальный. Как сможете по ней передвигаться, закройте п.эт. плёнкой.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

31.07.2012 в 16:04:18

AlZh написал : Пропорции даны. Керамзит имеет марки от 150 до 800. Попробуйте прикинуть по Вашим исходным.

Можно , если к.бетон успеет прихватиться и заранее готовы маяки. Если взялись впервые - то не пытайтесь. Отплюётесь вчистую. Сегодня - к-бетон (не переборщите с водой, напёрсток может всё испортить), завтра стяжка. Перерыв во времени минимальный. Как сможете по ней передвигаться, закройте п.эт. плёнкой.

Боюсь что слишком тяжело будет плите. Она толщиной около 12 см вроде бы была.