Может кому-то пригодятся результаты моих опытов...
После неудачной заливки смесью Основит Т-41 стяжки в квартире, решил провести эксперимент с ней.
Изначально плита перекрытия была очищена от грязи (алмазной чашкой)
После этого были подготовлены 3 квадратных рамки из профиля для ГКЛ со стороной 40 см. и уложены на пол.
В первой рамке пол грунтовался Бетоконтактом.
Во второй - грунтовкой Основит Т-51 Люкс.
В третьей - пол не грунтовался.
После этого была замешана смесь Основит Т-41, кол-во воды - 3,25 л. на мешок.
Смесь равномерно залита в 3 рамки слоем 3 см.
В течение трех первых суток залитая смесь увлажнялась, потом неделю сохла.
После этого рамки по периметру были сняты.
Далее, была предпринята попытка демонтировать получившиеся плитки с пола - для этого топор среднего размера устанавливался к месту стыка плитки и пола и по нему наносились удары молотком.
Результаты:
1) Грунтовка бетоконтактом - плитка снялась целиком, достаточно легко - на основании не осталось следов смеси.
2) Грунтовка Т-51 - плитка потрескалась по краям, они снялись достаточно легко. В середине круг диаметром примерно 15 см. прилип к основанию - при попытке его демонтажа разлом плитки шел по ее толщине - т.е. величина адгезии превышала прочность материала плитки.
3) Отсутствие грунтовки - результат аналогичен пункту 2.
Какие я сделал выводы из этого:
1) Бетоконтакт не годится в качестве грунтовки под пескосмеси.
2) Даже при соблюдении технологии стяжка из пескосмеси дает усадку в горизонтальной плоскости относительно своего геометрического центра - т.е. крайние области сдвигаются к центру. Т.е. добиться 100% адгезии к основанию по всей плоскости не получится.
3) При изготовлении стяжки из пескосмесей нужно использовать армирование.
После этого решил переключиться на смесь Основит Т-45. Провел аналогичный эксперимент, только в качестве грунтовок использовались Бетоконтакт, Основит Т-51, Форбо 044.
Результаты:
1) С Бетоконтакта плитка снялась целиком достаточно легко.
2) С Т-51 и 044 - скалывалась небольшими кусочками, причем скол шел через толщину плитки - оторвать от основания было невозможно.
Выводы:
1) Бетоконтакт на полу - зло!!!
2) При разнице в цене в 3 раза, Т-51 и 044 ведут себя одинаково в условиях данной задачи.
3) Если нет возможности делать стяжку из пескосмеси с армированием - лучше пользовться наливными полами.