21.08.2013 в 23:18:05
kottts написал : .выравниваю песком перепад до 30 мм,
изготовить шаблон,позволяющий выровнить песок по уровню и плоскости
kottts написал : .сверху ЭППС 50мм,
если цель--шумоизоляция,то лучше флорбаттс
kottts написал : 5.ставлю маяки (пн 27х28) закидываю между ними раствор наполовину высоты, утаптываю максимально,кладу сетку 100х100х3
сначала раствор слоем1-2см.затем сетка.для макс эффективной работы сетки нужно располагать ее в нижней трети стяжки.
kottts написал : планирую мешать сам в бетономешалке 1:3
в бетономешалке-груше такую консистенцию не перемешать.советую загружать в нее сухие компоненты поочередно,получившуюся сухую смесь затворить водой ,дать пропитаться 10-15мин и лопатами.цемент м500--1/4,5,только желательно загладить стальной гладилкой,чтобы не получить осыпающуюся стяжку.
kottts написал : стоит ли плёнку стелить под или над ЭППС
не надо и очень важна скорость укладки.полусухой раствор быыстро умирает,поэтому надо спешить
21.08.2013 в 23:25:08
koris написал : Я - про В/Ц соотношение... Получается, что оно имеет значение 1, а как же 0,6-0,7 для мокрой стяжки? Или это означает, что на ведро цемента надо брать 1,6-1,7 ведра воды?
неправильно.на ведро цемента 6-7 л воды.у тебя небольшой перебор получился.должен был почувствовать при затирании.когда теркой трешь,на стяжке слегка влага выступать должна была.или песок ваще-ваще сухой-сухой
22.08.2013 в 10:31:52
koris написал : это сколько же бабок стоит такая стяжка???
Дело не в деньгах :) интересует, возможно ли такое в принципе? Кроме как на этом сайте, больше нигде не встречал.
22.08.2013 в 14:59:23
Вот такой вопрос: При укладке стяжки на поверхности смеси образуются пузырьки. Если просто проткнуть, то после высыхания остается маленькое отверстие. В чем причина и как бороться?
22.08.2013 в 16:58:03
Howlin, Пузырьки у вас образуются из-за того, что вы скорее всего плохо подготовили основание ( не обработали например грунтом)Сейчас вам нужно ждать и смотреть будет ли стяжка отслаиваться либо растрескиваться еслли нет, то заливаете сверху наливной пол и выравниваете стяжку
22.08.2013 в 17:18:12
Kornet написал : скорее всего плохо подготовили основание ( не обработали например грунтом)
Дело в том, что на основание был уложен слой смеси смешанной с керамзитом, а через день-два на этот слой укладывалась стяжка без керамзита. "Керамзитный" слой грунтовали. Возможно недостаточно конечно.
22.08.2013 в 18:58:18
из слоя с керамзитом и будет выделяться воздух - если керамзит не был "утоплен". главное, чтобы перед финишем такого высокопористого слоя не было
23.08.2013 в 01:35:57
Сергей А написал : Через 4-5 дней планирую прогрунтовать и укладывать напольную плитку
Мож сначала стены сделаешь для санузла ;)
Баш майсторът
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу