Добрый вечер.
Подскажите, планирую вместо деревянного пола на лагах в комнате (1 этаж, панельного 9-этажного дома) сделать полу-сухую стяжку из ЦПС и Пеноплекса, толщиной 100мм (это был уровень старого пола)
Порядок действий такой:
-снять старый пол, лаги, шлаковату (уже сделал).
-зачистить панель (после снятия старого пола, под ним получилось одна ж/б ровная плита размером 287х462см. или 13,25м2) от пятен раствора (наверное при строительстве на проливали).
-по периметру комнаты приклеить на высоты стяжки вспененный полиэтилен толщиной 8мм.
-затем уложить Пенополистирол экструдированный «Пеноплекс» Фундамент размером 50х600х1200мм.
-затем выставить маяки из профиля направляющий ПН 28х27 мм
-затем уложить для армирования сетку арматурную размером 2000х1000мм яч.100х100мм d 4мм
-затем стяжка полусухая из ЦПС толщиной 50мм.
Сетка для армирования будет на пару см над пеноплексом (в теле ЦПС)
Все ли правильно буду делать? Подойдет ли такой Пенополистирол экструдированный «Пеноплекс» Фундамент под стяжку?
По армированию, что лучше купить (советуют: 50х50мм, но ее нет в продаже) чем лучше заменить:
Сетка арматурная ячейка 100х100 мм D=4 мм 2000х1000 мм
Сетка арматурная ячейка 90х50 мм D=4 мм 2000х640 мм
Не слишком ли большая ячейка 100х100мм в сетки для армирования?
Хватит ли толщины стяжки 50мм?
По расчету материалов правильно посчитал:
Для 14м2 стяжки, толщиной 50мм., раствор М-150 (по таблице нашел только для М-200 и М-300, возьмем для М-200) из цемента М400 (портланд евроцемент).
Общий объём раствора: 14м2х0,05(толщина стяжки)= 0,7м3
расчет:
цемент: 460кг(это на 1м3раствора(данные из таблицы))х0,7(нужный Нам объем)=322кг
песок: 1400кг(это на 1м3)х0,7(нужный Нам объем)=980кг
Все правильно? Покупаем (322/50) 7 мешков цемента и набираем 20 мешков песка (1 мешок - 2 ведра песка).
Для раствора М-200 какое объемное соотношение: 1:3 или 1:2,5
И еще такой вопрос: по периметру примыкания стены и пола (там где надо ставить демпферную ленту) торчит буртик на котором стоит стена (т.е. как-бы ступенька высота этого буртика разная от 45 до 80 мм., ширина до 30мм) нужно ленту демпферную клеить тоже ступенькой? Или как поступить?
И как поступить с трубами отопления?
С Уважением Григорий.