koris
koris
Эксперт

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

14.03.2015 в 19:49:29

Генриетта написал : слой стяжки по маякам толщиной 2.5 см из пескобетона

слишком тонко

Генриетта написал : Нанесли слой плиточного клея. Он тоже потрескался, но уже по линиям маяков.

какой толщины слой? клей не предназначен для изготовления стяжки, в принципе... если не бунит - всё нормально

Генриетта написал : Будет ли лучше потом еще дополнительно сделать наливной пол для прочности.

нет, не лучше... может оторвать клей

0

всё в голове (с)

Генриетта
Генриетта
Новичок

Регистрация: 02.04.2014

Москва

Сообщений: 20

14.03.2015 в 20:06:31

Плиточный клей 2-3мм

0
Campan
Campan
Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

14.03.2015 в 22:08:19

аптекарь написал : почему не полистиролбетон?дешевле и легче

Не знаю, не слышал ничего.

0
Duzer
Duzer
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Ульяновск

Сообщений: 23

14.03.2015 в 23:47:13

Всем добрый вечер! Полы в квартире - ПЦС, М-150, производитель - NONAME, но вроде неплохая, монетой не царапается Прогрунтовал 2 раза церезитом СТ-17, планирую залить наливайкой ветонит fast level Возникло несколько вопросов

  1. Работал ли кто этой смесью, какие результаты на при тонком слое до 10 мм? (смесь новая отзывов не нашел)
  2. Имеется демпферная лента, нужна ли она при тонком слое наливайки ? (в одной комнате слой будет от 4мм до 10, в других чуть больше) Стяжку застройщик сделал без демпферной ленты.
0
jackpot
jackpot
Новичок

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 38

17.03.2015 в 19:56:46

jackpot написал : Спасибо за советы!

Вот фото. Все очень плохо?

Сегодня насверлили дырок в скрепящем куске, вот что получилось, с соседних дыр тоже пыхало, оттуда до видео пылесосом убрали пыль. Решили попробовать пролить насверленное смолой.

0
аптекарь
аптекарь
Эксперт

Регистрация: 18.04.2012

Волгодонск

Сообщений: 1210

17.03.2015 в 21:28:33

jackpot, беспокоит только то,что кусок стяжки скрипит и ходуном ходит ил ещё и криво в этом месте?

0
jackpot
jackpot
Новичок

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 38

17.03.2015 в 23:10:17

аптекарь, по тому, что видно из видео, беспокоит, что похоже, никакого контакта с плитой перекрытия нету. Про кривость, ничего не могу сказать, не проверяли. В целом, похоже, таких мест в квартире несколько. Плюс много трещин вообще. Что делать, не знаю. Распиливать трещины - вообще можно пол покрытия отодрать, на вид. Всю голову сломали уже. Если есть опыт, можете сказать, что будет, если прям в таком состоянии накрыть пол сверху? В муку же не раскрошится этот наливной пол?

0
rasgeado
rasgeado
Местный

Регистрация: 22.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 544

18.03.2015 в 19:42:09

Всем доброго дня! Мастера, нужен совет. Надо сделать плавающую стяжку на ЭППС. ЭППС 2 см приклеен к стяжке лоджии присоединённой к кухне. Клеили под гребенку на эластичный плиточный клей. В стяжке будет теплый пол кабель. Хотим сделать так: на ЭППС тепло отражатель 5 мм. Присобачить на что нибудь армирущую сетку 10х10 чтоб была на 2 см от пола. К ней прикрутить чем нибудь кабель теплого пола и гофру термодатчика. Сделать маяки на 4 см - наша толщина стяжки. Протянуть стяжку ЦПС с демпфером по краям. Вопросы:

  1. Правильна ли технология?
  2. Нужно ли клеить тепло отражающую подложку к ЭППС.?
  3. Как закрепить армирущую сетку чтоб она попала на середину стяжки и чтоб можно было по ней ходить пока ровняешь?
  4. Как сделать маяки на 4 см чтоб при ходьбе по сетке не сломать?
  5. Можно ли крепить кабель теплого пола к армирущую сетке? Спасибо. Никогда не пробовал утеплять и мучают сомнения.
0
Ravenous
Ravenous
Местный

Регистрация: 13.12.2012

Пенза

Сообщений: 473

18.03.2015 в 22:26:57

rasgeado, В отражателе большой необходимости нет, а вот толщину эппс я бы на вашем месте увеличил минимум до 5 см. лоджия все-таки. Если все же положите фольгоизолон, то клеить не обязательно. Чтобы меньше заморачиваться с сеткой нарежьте её на полосы 30 см и подкладывайте под маяк во время его установки. Потом просто во время заливки будете укладывать с перехлестом сетку в пространство между маяками. Кабель крепите к сетке свободно с шагом не более 10 см.

0
rasgeado
rasgeado
Местный

Регистрация: 22.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 544

19.03.2015 в 05:46:43

Ravenous написал : rasgeado, В отражателе большой необходимости нет, а вот толщину эппс я бы на вашем месте увеличил минимум до 5 см. лоджия все-таки. Если все же положите фольгоизолон, то клеить не обязательно. Чтобы меньше заморачиваться с сеткой нарежьте её на полосы 30 см и подкладывайте под маяк во время его установки. Потом просто во время заливки будете укладывать с перехлестом сетку в пространство между маяками. Кабель крепите к сетке свободно с шагом не более 10 см.

Благодарю! 2 мало согласен, но есть надежда что нижние соседи устроят себе минимум остекление лоджии. Пока что у них открытая холодная лоджия. Чем грозит 2 см вместо 5м при условии присутствия теплого пола ? Спасибо!

0
michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

19.03.2015 в 07:37:17

rasgeado написал : Чем грозит 2 см вместо 5м при условии присутствия теплого пола ? Спасибо!

Повышенными расходами на электричество, даже если соседи снизу застеклят.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.