michigan написал : Заливать лучше в 2 этапа, так как маяки не поставить без танцев.

для полусухой маяки не нужны - достаточно натертых из смеси, как вариант - на них укладываются широкие металлические линейки, которые убираются сразу после укладки. Насыпается половина на сетку, продергивается сетка наверх, уплотняется и далее до конца...

michigan написал : И нижний слой пленки не нужен.

+1.

В принципе можно и эл. провода без ПНД.... от нее не так много пользы, разве чтобы провода не потоптали. Для слаботочки - надо.

0
Аватар пользователя
moonrise

Местный

Регистрация: 06.05.2015

Москва

Сообщений: 131

13.05.2015 в 17:10:14

#5204349

michigan написал : Имхо сбоку можно и не урсу класть, а ппэ 10мм

любой? что рекомендуете? гугль склоняется к изолону 500

BV написал : moonrise, сетку можно/лучше в середину слоя стяжки

вот это странно. в этой ветке говорили, что она должна быть в нижней трети.

michigan написал : И нижний слой пленки не нужен

дом - новостройка... лучше перестрахуюсь от остаточной влаги в перекрытиях, чем буду дышать плесенью :) да и несильно эта пленка должна удорожить конструкцию.

еще вопросы: надо ли (будет ли лучше) добавлять в стяжку стекловолокно (фиброволокна)? какие эластификаторы добавить в стяжку с теплым полом/трубами отопления?

0
Аватар пользователя
dmitro+

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

13.05.2015 в 22:42:08

#5204790

moonrise написал : любой? что рекомендуете? гугль склоняется к изолону 500 вот это странно. в этой ветке говорили, что она должна быть в нижней трети. дом - новостройка... лучше перестрахуюсь от остаточной влаги в перекрытиях, чем буду дышать плесенью :) да и несильно эта пленка должна удорожить конструкцию.

еще вопросы: надо ли (будет ли лучше) добавлять в стяжку стекловолокно (фиброволокна)? какие эластификаторы добавить в стяжку с теплым полом/трубами отопления?

Фибра обязательна, на пластификаторах не экономьте, и есть для ТП, производителя тоже надо смотреть, в разных городах свои поставщики

0
Аватар пользователя
dmitro+

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

13.05.2015 в 22:48:22

#5204802

СамарА написал : Считайте это моим предубеждением. По экологичности согласен, а с гигиеной нет, т.к. мытье его убьет. Про влагостойкость: вспомните, что влагостойкая фанера отличается от обычной фенолсодержащим связующим + продавцы рекомендуют брать ламинат с фаской, т.к. деформация края неизбежна, но с фаской проявляется познее+цвет (фенольный) пластикового основания влагостойкого ламината+... Тоже подбираю себе покрытие и склоняюсь к мармолеуму.

Ламинан не теплее плитки.

Это да, вот только я запамятовал, кто сверху))) по СНиП... Вроде отопление, не?

У бати укладывал Балтерио- Дуб Котедж, лет 12 назад, и без фаски, и без модных замков, ну 32 класс, как вчера уложеный, так что про долговечность, я бы поспорил, а за гигиену, надо быть чистоплотным, не срать везде влажная уборка ламината допускаеться, не лить воду конечно, а так хороший пылесос и все, то что он не намного теплее плитки согласен, но тепло ниоткуда не береться, этож закон физики, но доя ноги ламинат предпочтительней плитки

0
Аватар пользователя
dmitro+

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

13.05.2015 в 22:50:46

#5204809

AvrilL написал : Ну что вы такое говорите то, это же школьный курс химии, щелочь в цементных растворах удаляет с поверхности алюминия оксидную пленку и он после этого реагирует со всем чем только можно) Причем бурно и с выделением тепла) Поэтому такое поведение алюминия под стяжкой вполне объяснимо, а вот когда его не разъедает, то возможно это не совсем алюминий) Или он покрыт сверху каким то полимером, который защищает фольгу.

Щелоч если не изменяет память с металлами вступает в реакцию крайне редко, кислоты да, возможно соли:)

0
Аватар пользователя
dmitro+

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

13.05.2015 в 22:51:53

#5204810

michigan написал : Если только на заводе, раствор в миксере привозили. Разьедать начало как видно с краев(был доступ влаги), или где были повреждения даже маленькие, например от степлера.

Похоже фольга чем то защищена поверхностно, на краях хавает

0
Аватар пользователя
moonrise

Местный

Регистрация: 06.05.2015

Москва

Сообщений: 131

14.05.2015 в 09:09:46

#5205177

dmitro+ написал : Фибра обязательна, на пластификаторах не экономьте, и есть для ТП, производителя тоже надо смотреть, в разных городах свои поставщики

пластификаторы, как я понимаю для удобства рабочих в процессе, а эластификаторы - для дальнейшей эксплуатации.. вот только в магазинах они все называются одинаково :( Если есть рекомендации по производителям - буду признателен. уверен, что в моей деревне достать можно почти все :o

0
Аватар пользователя
СамарА

Местный

Регистрация: 06.03.2015

Самара

Сообщений: 469

14.05.2015 в 10:38:33

#5205290

moonrise написал : пластификаторы, как я понимаю для удобства рабочих

Нет. Для повышения прочности готовой поверхности за счет удержания влаги в смеси и, тем самым, снижения количества воды затворения (для удовлетворения потребностей заказчика). Пластификаторы=эластификаторы. Срок их полезного действия ограничен временем твердения ЦПС. Ими являются как ПВА и грунты, так и спец добавки.

0
Аватар пользователя
moonrise

Местный

Регистрация: 06.05.2015

Москва

Сообщений: 131

14.05.2015 в 11:22:09

#5205347

СамарА написал : Срок их полезного действия ограничен временем твердения ЦПС.

значит я почти прав :) для удобства укладки и для получения более качественного результата. это пластификаторы. Эластификаторы модифицируют свойства стяжки делая ее эластичной в процессе эксплуатации (а не созревания). Пока в гуглях нашел следующие эластификаторы: KREISEL Elasto (похоже снято с производства); Глимс Эластик - сухой - http://www.glims.gipsoplita.ru/glims-elastic.html; Ceresit СС 83 Эластификатор - жидкий - (смущает, что в описании только для продуктов цезерит) - http://www.ceresit.ru/products/modifying_additives_for_cement/117/.

ищу еще :)

0
Аватар пользователя
moonrise

Местный

Регистрация: 06.05.2015

Москва

Сообщений: 131

14.05.2015 в 13:25:48

#5205532

а какая плотность рекомендуется у утеплителя под стяжкой в 65 мм ? просто флор батс всего 125.. есть правда флор батс И. он 150.

0
Аватар пользователя
СамарА

Местный

Регистрация: 06.03.2015

Самара

Сообщений: 469

14.05.2015 в 14:25:23

#5205616

moonrise написал : модифицируют свойства стяжки делая ее эластичной в процессе эксплуатации

-ненаучная фантастика или маркетинг. Эластичность (нужна ли она стяжке?) в процессе эксплуатации возможна при замене исходных компанентов (связующего или наполнителя). Добавка, вводимая в объеме до 1,5-2 % от вяжущего.... -не серьезно. Вместо воды в смеси должен быть латекс....

0
Аватар пользователя
moonrise

Местный

Регистрация: 06.05.2015

Москва

Сообщений: 131

14.05.2015 в 15:23:27

#5205709

СамарА написал : -ненаучная фантастика или маркетинг. Эластичность (нужна ли она стяжке?) в процессе эксплуатации возможна при замене исходных компанентов (связующего или наполнителя). Добавка, вводимая в объеме до 1,5-2 % от вяжущего.... -не серьезно. Вместо воды в смеси должен быть латекс....

с сайта производителя: Плacтификaтop Глимс Эластик дoбaвляeтcя в cтpoитeльный pacтвop в кoличecтвe 10 – 15 % oт вeca цeмeнтa в мoмeнт зaтвopeния вмecтo чacти вoды.

грубо говоря не так уж и мало.

0
Аватар пользователя
fanatic

Местный

Регистрация: 14.05.2015

Москва

Сообщений: 4

14.05.2015 в 17:12:27

#5205873

Подскажите, пожалуйста, чем сделать стяжку в квартире в монолитном доме на площади 11 кв.м в перепаде толщин 45-50 мм? Делаю для себя, поэтому вопрос качества на первом месте, но хотелось бы за вменяемые деньги. Поиском пользовался, но ничего путного не нашёл.

Разговаривал с парой строителей. Первый порекомендовал наливной пол Semen Kedoplan Super, но у него максимальная толщина за один проход 10 мм, так ещё и на такой объём получается от 50000р. Второй сказал, что сейчас почти у каждого производителя есть вариант на случай как раз такой толщины между обычной стяжкой и наливным полом. Только вот ни одной марки не назвал. Но сказал, что на такой объём можно уложиться в 30000 р. Какие-то варианты у производителей нахожу, типа Forbo 915 Eurobond, но хотелось бы услышать мнение опытных людей.

0
Аватар пользователя
moonrise

Местный

Регистрация: 06.05.2015

Москва

Сообщений: 131

14.05.2015 в 17:37:45

#5205916

fanatic а чем вариант контактной полусухой или мокрой не устраивает? Есть требования/цели кроме выровнять пол?

0
Аватар пользователя
СамарА

Местный

Регистрация: 06.03.2015

Самара

Сообщений: 469

14.05.2015 в 19:16:02

#5206030

moonrise, Основные причины трещинообразования растворных стяжек в несоблюдении пропорций (избыток цемента) и сквозняки и нагрузки в первую неделю твердения. "Эластичная" стяжка едва ли будет соответствать требованию СНиП по прочности М-150. К пластификаторам относится класс "Поверхностно активные вещества" начиная с жидкого мыла по 100 р/5л, ПВА, грунтовки и т.д. Этого вполне достаточно для избежания пересыхония раствора.