08.08.2016 в 20:29:14
GKL написал: vazovsky, Мы ту не волшебники чтобы палочкой махнуть и мигом исправить халтуру. Если делалась контактная стяжка то надо было хорошо очищать основание и проходить цементным молочком перед самой стяжкой. По факту срезать ушм проблемные участки и демонтировать чтобы не пошло дальше отслаиваться.
GKL, понимаю что не волшебники, я спросил какие варианты есть кроме как демонтировать и делать по новой.
Стяжка не контактная - как писал выше 3-4 см керамзита, пролили не молочком а сначала посыпали потом сверху водой.
Ок, вариант понял.
08.08.2016 в 20:56:45
vazovsky, маяки провалились. Вариант только один - удалять. На самом деле не так трудоемко. Подрезайте типа латинской буквы V с наклонном, повреждённый участок вылезет хорошими длинными полосами. Далее просто выровнить смесью стяжки.
08.08.2016 в 22:38:31
GKL написал: i-one.bel,
- Более чем достаточно.
- Ненужно тянуть правилом мокрую стяжку по несколько раз, один раз протянул - на следующий день подрезал лишнее. Ну если вы готовы оплачивать работу наливного пола то слушайте своих рабочих.
- Стык сегодняшней стяжки и вчерашней не монолит, будет всегда микротрещина (на это не стоит обращать внимание), у окончания стяжки должен быть вертикальный срез а не наплыв или сведение на нет по основанию.
GKL,
09.08.2016 в 06:33:12
vazovsky, Если не контактная то стяжка должна быть на подстилающем слое, тех. плёнка - пенопласт - и т.п. Выше в другом посту я уже писал про старый и новый раствор, всегда на этом месте будет микротрещина, ничего плохого в этом нет. Под что готовится стяжка?
09.08.2016 в 13:44:05
ПТУ развалили, теперь обсуждают бред на форуме, получая первый в жизни опыт пользования цементом: сначала делаю, потом выясняю,почему лажа получилась. Потому что в ПТУ были книжки, где опытные и образованные люди описывали то, что тут хотят выяснить в паре топиков на форуме.
09.08.2016 в 18:05:54
Шуюп написал: vazovsky, маяки провалились. Вариант только один - удалять. На самом деле не так трудоемко. Подрезайте типа латинской буквы V с наклонном, повреждённый участок вылезет хорошими длинными полосами. Далее просто выровнить смесью стяжки.
Шуюп, маяки удалены на следующий день.
GKL написал: Под что готовится стяжка ?
Кроме двух слоев гидроизоляции ничего не подкладывалось. Стяжка под ламинат.
09.08.2016 в 18:45:27
i-one.bel, Подровнять можно тонкослойной нивелиркой , если смогут ;) . Стык наплывом будет дыбиться однозначно , такие места только вырезать .
09.08.2016 в 18:53:12
vazovsky, А что паниковать если под ламинат, домкрат тележки не будут передвигаться и тем более на вилочных погрузчиках? Ровнять меж маяков -сушить - укладывать ламинат и радоваться ;)
09.08.2016 в 19:10:48
GKL написал: vazovsky, А что паниковать если под ламинат , домкрат тележки не будут передвигаться и тем более на вилочных погрузчиках ? Ровнять меж маяков -сушить -укладывать ламинат и радоваться ;)
GKL, жаль видео не могу прикрепить.
Во-первых смущает что пол гуляет по периметру, видно даже на глаз а в самом бухтящем углу 2-4 мм ходит. Во-вторых, звук при ходьбе даже такой будто я на барабане играю, могу представить что слышат снизу соседи. Меня волнуют эти пункты ((( И причем в местах как раз где гуляет там и есть основная нагрузка - шкаф, кровать, тумба с тв и прочим и 2 большие колонки Радиотехника С-90 которые, полагаю дадут соседям просраться еще больше если будут стоять на такой воздушной подушке...
09.08.2016 в 20:34:25
GKL, на такой пол, лично я, не рискну ложить ламинат.
09.08.2016 в 23:18:23
GKL написал: i-one.bel, Подровнять можно тонкослойной нивелиркой , если смогут ;) . Стык наплывом будет дыбиться однозначно , такие места только вырезать .
GKL, на сколько сильно будут дыбиться? Под ламинат пойдет?
12.08.2016 в 20:16:21
Добрый день! Прошу совета специалистов. Имеем 3-х комнатную квартиру. Одна комната готова уже давно, уложен чистовой пол, менять не планируем, Ванна и туалет - с/т кабина сломана, сбиваем пороги, поддон оставляем. Пол очищен от старого совкового паркета на оргалите и битуме до плиты основания, но остались плоские пятна битума. Требуется сделать черновой пол во всех остальных помещениях так, чтобы он был вровень с имеющимся. Пол планируется комнаты - паркетная доска, коридор, ванна, туалет, кухня - теплый пол и керамогранит. Хочется сделать максимально быстро, т.к. жить на время ремонта негде. Сложность в перепаде высот (см. фото). вопросы:
12.08.2016 в 22:55:48
Подскажите, как "обеспылить" стяжку пола. В новостройке есть стяжка пола 5-6 см, гдк строители сэкономили и цемента в стяжке маловато, хотя в целом стяжка выглядит "непозорно":
При подметании пола видно, что много песка-пыли. Чем можно промазать стяжку, чтобы не пылила пока много?
12.08.2016 в 23:02:26
librael написал: Как быть с теплым полом (пленочный в плиточный клей)? Нужна ведь теплоизоляция, а значит стяжка плавающая...можно ли наливной плавающий?
Забыть, чтоб потом не расстраиваться за напрасно выкинутые деньги.
13.08.2016 в 09:52:42
GEO-Tr, Банально ггп грунт ;) .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу