05.05.2017 в 09:08:59
Добрый день! В общем есть пол залитый полистиролбетоном марки D500. Нужно сделать стяжку т.к. полистирол бетон не совсем прочный. Пол не ровный поэтому местами стяжка будет 8-10 мм. Обычным раствором стяжку сдеть не получится т.к. при такой толщине он не выдержит нагрузку. Подскажите из чего можно сделать стяжку? Может есть какие нибудь добавки для раствора которые увеличат прочность?
05.05.2017 в 10:49:50
при слое от 10 мм -наливной пол по пропиленовой проваренной сетке.
05.05.2017 в 18:16:42
Револь написал: Может есть какие нибудь добавки для раствора которые увеличат прочность?
Вы наверно удивитесь, но в смесях для пола для увеличения прочности добавляется только цемент. :)
07.05.2017 в 18:14:59
Есть неотапливаемый гараж. Год как куплен. В гараже есть бетонный пол. Толщину не знаю. Что под ним не знаю. Но точно есть гидроизоляция, так как она торчит по бокам. Хочу с краю выдолбить часть пола и посмотреть "шо там". Пол хреновастый в плане уклона и поверхности. Уклон живет своей жизнью по всему гаражу и собирает всю воду под передние колеса машины. Поверхность пола неровная, что даже кое-где подметать трудно.
Хочу залить цементно-песчаную стяжку и затем всё это дело покрасить или загрунтовать чтоб было прочно и красиво. По высоте думаю вывести примерно в уровень порога у ворот с уклоном к воротам. В итоге у ворот получится толщина стяжки 8-9 сантиметров, соответственно у дальней стены, 12-16 сантиметров. Правда уровень ещё не пробивал, но факт, что по всему гаражу (кроме въезда) меньше 10 сантиметров не будет.
Как считаете достаточно будет использовать просто ЦПС без сетки? Или кинуть хотя бы кладочную диаметром 4мм с ячейкой 100х100? Сварная просто дорого выходит на 24м.кв., а мне ещё электрику в квартире фигачить)) Второе, надо ли проложить пленку ПВХ на существующее основание (бетонный пол)? Третье, можно ли зазоры у стен выполнить пенопластом и пенополистеролом экструдированным (и то и то осталось и ждёт часа)? Четыре, а смогу ли я в одну каску залить этот пол учитывая что принимать буду с машины?
07.05.2017 в 18:19:09
пленку положить стоит -стяжка не будет терять влагу. при слое от 10см стоит применить сетку , кладочной достаточно.зазоры у стен-достаточно изолона 300. пенопласт-если 10 мм -то пойдет.про одну каску-ну если заранее поставить маяки.
07.05.2017 в 18:29:59
C2h5-OH, спасибо! Ещё и так быстро ответили! :) Есть пенофол фольгированный с одной стороны. Толщиной 5 мм. Маяки поставлю конечно же направляющие. А можно ли всю машину сливать постепенно распределяя смесь, а потом уже спокойно ровнять поверхность, отпустив машину?
07.05.2017 в 18:42:20
думаю да, попробуйте. 10 см на 24 кв метра это 2,4 куба...
07.05.2017 в 18:45:34
Да, а может выйти и больше в моём случае. Хотя конечно лучше совершить звонок другу :) Благодарю за ответы.
07.05.2017 в 18:54:53
Ещё один вопрос. В случае, если буду лить не ЦПС, а бетон марки 150-200 или пескобетон. Все требования остаются такие же как для ЦПС? Спасибо.
07.05.2017 в 19:55:13
да, все так же, только бетон встанет быстрее. одному не успеть.
08.05.2017 в 15:24:35
Итак, пробурил/продолбил в трех местах отверстия в полу: одно с угла у ворот, второе вдоль длинной стены у фундамента и третье между передних колес автомобиля (примерно посередине гаража в метре от торцевой стены). Итог: арматуры не обнаружено, гидроизоляции не обнаружено, утеплителя не обнаружено, обнаружена чутка ПГС, обнаруженная толщина бетонной стяжки 5-7 сантиметров, по краям она кое-где бухтит (видимо ПГС мягко говоря не утрамбован и за зиму ушел), а кое-где по стукам вызывает ощущение нормального прочного пола, лежащего на прочном основании. Но всё это лишь ощущение. Завтра пробью отверстие с другого края стены, где торчит гидроизоляция. По всей видимости она не моя, а соседского фундамента ;)
Гараж относительно новый. Машина стояла зиму. Пол нигде не треснул (пока), но пылит круто. Бурится перфоратором на отлично и додалбливается пикой перфоратора ещё отличнее, такое ощущение, что этой пикой могу весь пол раздолбить и вывезти на свалку. Под колесами авто бетон темный. Видно что влажность хорошо впитывает.
Каков вердикт: демонтировать к едрене фене? Подсыпать ещё ПГС (или песок?) до нужного уровня (нужно будет около 4 тонн ПГС чтобы поднять на 100мм), уплотнить виброплитой взятой в аренду, уложить гидроизоляцию, уложить утеплитель (30-50мм) и уже потом лить пол толщиной 100мм с той же кладочной сеткой 4-5мм. А вот потом уже грунтовать или красить и ставить свои деревянные стелажи и нести бутор из дома? ;)
P.s. Ого, написал.. Видимо надо было тему создавать свою. Уже поздно, простите уж))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу