14.06.2017 в 20:15:35
Bolgarin, минимальный слой - ноль. Мочить (аккуратно) можно, будет немного получше... А лучше не мочить, а пропитывать грунтовкой. Это и влага, и полимер "вовнутрь" Это всё касательно недорогих клеев, дорогим хорошим клеям ничего этого не нать.
15.06.2017 в 08:56:02
Грэй, понял, спасибо за помощь)
15.06.2017 в 23:09:25
Здравствуйте! Купили квартиру в блочной двенадцатиэтажке. Вскрыл старые полы и помимо плит перекрытия обнаружил непонятные участки глубиной около 18 см заваленные песком мусором и видимо остатками раствора. Подскажите как быть, что делать с этими ямами? Думал сделать полусухую стяжку по всей квартире. А эти ямы засыпать керамзитом. Посоветуйте пожалуйста. :help
15.06.2017 в 23:24:52
flashbit, не вдавайтесь в панику. Здесь Вы не первый и, к сожалению, не последний. Первый вопрос: имеющий мусор можно убрать, или надо под полусухую стяжку спрятать?
16.06.2017 в 01:49:26
Шуюп, мусор полностью убрать хочу.
16.06.2017 в 06:25:17
flashbit, перед изготовлением полусухой стяжки сильно глубокие ямы нужно подзаровнять. Можно это сделать керамзитом, но лучше всего это делать мелким речным песком.
flashbit написал: мусор полностью убрать хочу.
Мусор можете убрать, а песок - оставьте. Где не хватает -= досыпьте песка и разровняйте.
16.06.2017 в 08:56:22
flashbit, правильно, Сначала убрать мусор полностью. А вот просто засыпать керамзитом не советую - лучше этот керамзит замесить со смесью.
16.06.2017 в 20:12:12
Вот блин, а я наоборот из этих ям хотел весь песок вытащить. Думал, что это плохой вариант заполнения. Нужно ли этот песок как-то по-особенному тромбовать перед полусухой стяжкой? Не будет ли это слабым местом в стяжке?
16.06.2017 в 21:09:06
Сухой песок трамбовать не нужно - песок не трамбуется.
flashbit написал: Не будет ли это слабым местом в стяжке?
Песок под фундамент дома сыпят, а вы под стяжку боитесь
21.06.2017 в 22:07:33
Здравствуйте. Буду признателен за консультацию. Вопрос долго носил в себе, не разобрался. Предыстория: больше года назад снял полы на лагах. Стяжка осталась на кухне, в туалете и ванной (розовый цвет на рисунке), туалет пока без плитки. Предполагал делать плавающую полусухую стяжку по слою минваты для звукоизоляции. Также в стяжке будут проложены электрокабели в гофре d20. Ещё хотел электрический тёплый пол, но скорее всего нет. Измерил перепады лазерным нивелиром. За условный 0 выбрал самую низкую точку. Плиты перекрытий "пляшут" до 9 см. Общий холл (салатовый цвет) на уровне ~ +14.4 см. Кухня +19.4. Как быть?
21.06.2017 в 22:45:14
OtherNick, я бы сделал так:
" делать в уровень с кухней, тогда будет ступеька +5 см на входе + перерасход материалов."
ступеньки на входе и в санузлы не напрягают, а стоимость материалов на засыпку десятка сантиметров - это, на самом деле, самая недорогая статья расходов
22.06.2017 в 23:43:28
Пол в ванной при таком варианте будет ниже основного пола на 4.5 см, это даже плюс. Туалет с сантехшкафом и стояками будет в одном уровне. По пирогу: 4 см минваты плотностью 155-185, далее от 6 до 14 см полусухой стяжки и 1 см напольного покрытия. Я так понял обычно 1 см на финишное покрытие оставляют. Или взять больше? В планах: в комнатах ламинат, в прихожей комбинация ламинат+плитка. Есть смысл положить дополнительный второй слой матов (вразбежку) в правую комнату, где самый низкий уровень. Чтобы не так сильно нагружать перекрытия? Ещё такой вопрос. Гофра с проводами: где её лучше проложить? 1) Непосредственно между плитами перекрытий и минватой 2) по минеральной вате в слое стяжки? В первом случае придётся "выгрызать" трассы под гофру в минвате. Во втором гофра будет ослаблять тело стяжки.
22.06.2017 в 23:50:43
OtherNick написал: В общем я теперь не знаю как с этой стяжкой мне выкручиваться
Ломать кухню с санузлом и класть в один уровень по входу минус 15-20 мм. Уровень входа тоже проверьте, может у вас там бугор или ямка перед дверью.
Где стяжка неглубокая вату просто не кладите. Кстати, сам вату не клал ни разу, всё старым керамзитобетоном, снизу пенка 5-10 мм и плёнка.
23.06.2017 в 00:07:23
AndyMirror написал: Уровень входа тоже проверьте, может у вас там бугор или ямка перед дверью
Там "рояль". Древние доски по лагам. Что-либо померить можно только приблизительно.
AndyMirror написал: класть в один уровень по входу минус 15-20 мм
15-20 мм это запас под напольное покрытие? Я всё пытаюсь "стандарт" выяснить.
AndyMirror написал: пенка 5-10 мм
Это вспененный полиэтилен (ака "пенофоол" и подобные)?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу