Аватар пользователя
DeoZ

Местный

Регистрация: 18.05.2017

Москва

Сообщений: 18

06.09.2017 в 22:14:25

AndyMirror, подскажете в чём ошибка? Вроде распространённый и широкоописанный вариант. Или может я что-то не так описал.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

06.09.2017 в 22:46:13

DeoZ написал: подскажете в чём ошибка?

В лени. Керамзит надо перемешивать с раствором, это трудно и долго.

З.Ы. Если у вас толщина 15-20 см, то ЭППС можете вниз положить, см 5, а то и 10.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5996

06.09.2017 в 23:20:02

AndyMirror, Ну вот, опять упёртые безапелляционные заявления! :D Надо! И всё!!! :killyourselfbywall: Замешивать нет необходимости! И даже вредно для звукоизоляции. Ибо будет жёсткий мостик от перекрытия к стяжке. Достаточно пролить. И можно делать качественную стяжку.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

06.09.2017 в 23:23:28

ИгорьPurnesh написал: Достаточно пролить.

:D

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1453

07.09.2017 в 10:54:56

Кх-м, когда мне делали стяжку не проливали, да часть - очень небольшая часть всплыла, но решилось это просто - просто тёркой обстучали всю поверхность - заодно уплотнив, и сверху 4-5см обычной жесткой стяжки которая придавала/покрыла керамзит.

кстати такой вопрос - я плёнкой укрыл не сразу на 2-ой, а где-то 3-4 после заливки, сильно критично - под плёнкой вода-кондесат - немного думаю пол-литра/литр на 2 кв.м и сверху воды налило немного - дожди :(

Имеет смысл снять плёнку и пусть дождём мочит или пока под плёнкой еще дней 20 до 28 подержать ? что лучше/хуже ?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20716

07.09.2017 в 17:02:22

Uran79 написал: Имеет смысл снять плёнку и пусть дождём мочит или пока под плёнкой еще дней 20 до 28 подержать

если идут дожди - плёнкой закрывается только на первый день, чтобы не размыло поверхность. Дальше плёнка снимается и молят бога, чтобы дожди прекратились, и скорей продолжжать строительство. Какие 28 дней? Вы что, бессмертный? Вы живёте вечно??? Какие нафиг плёнки ваще??? Должна быть крыша, и если нет жары (вы не в Африке) и если нет ветра, который сушит - не надо никаких накрываний. смочили один раз через сутки из лейки, и довольно. Эти укрывания рукожопы придумали, чтобы заказчик косяков не увидел!

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1453

07.09.2017 в 21:01:41

Грэй, ну а почему многие (не все) в т.ч здесь на форуме укрывают именно на 28 дней, типа лучше застывает, и прочнее становится

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

07.09.2017 в 21:04:42

Uran79 написал: ну а почему многие (не все) в т.ч здесь на форуме укрывают именно на 28 дней, типа лучше застывает, и прочнее становится

Шаблон мышления. ;)

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

07.09.2017 в 22:08:30

AndyMirror написал:

Uran79 написал: ну а почему многие (не все) в т.ч здесь на форуме укрывают именно на 28 дней, типа лучше застывает, и прочнее становится

Шаблон мышления. ;)

AndyMirror, однако этот шаблон имеет свои корни :) Согласно ГОСТу СССР цемент должен набрать определённую прочность за свой срок, и только после этого можно начать строительство.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20716

08.09.2017 в 04:31:11

Шуюп написал: цемент должен набрать определённую прочность за свой срок, и только после этого можно начать строительство.

Это ложное утверждение. Ведь цемент на стройеке не кончается стяжкой или фундаментом, каждый ряд кирпича кладётся на цемент, и если точно следовать вашему правилу, то после каждого ряда уложенного в кладку кирпича, нужно укрывать его и делать перерыв на 29 дней, чтобы раствор набрал прочность. :cool: Поэтому того, о чём вы говорите, нет и не может быть

Шуюп написал: Согласно ГОСТу СССР цемент должен набрать определённую прочность

ничего цемент не должен. и набор прочности не кончается никогда. А просто люди решили, что ИЗМЕРЯТь прочность цемента нужно через 28 дней. Вот и всё. Но не сидеть же и не ждать 28 дней, пока можно будет померять прочность!

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

08.09.2017 в 21:39:37

Грэй написал: Это ложное утверждение.

Что-то вы уже увлеклись.

0
Аватар пользователя
Сибиряк

Местный

Регистрация: 12.08.2010

Москва

Сообщений: 2564

08.09.2017 в 22:15:56

AndyMirror, по мне дак Грей в точку бьет.

0
Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

09.09.2017 в 09:32:52

Если делать стяжку на пеноплэкс 2 см из ЦПС 4-5см, то как должна ложиться демферная лента, на глубину всего пирога или на глубину только ЦПС? Какие полимеризирующие добавки в ЦПС лучше использовать? ЦПС планируется из 7 частей М300 мелкофракционного : 1 часть портландцемента. Спасибо!

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5996

09.09.2017 в 10:27:32

Milla123 написал: Если делать стяжку на пеноплэкс 2 см из ЦПС 4-5см, то как должна ложиться демферная лента, на глубину всего пирога или на глубину только ЦПС?

Если уложить ленту только на глубину ЦПС, будет сложно отследить её возможное смещение... Лучше на глубину всего пирога.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

09.09.2017 в 11:32:10

ИгорьPurnesh, спасибо! Я тоже об этом подумала. Стала в деталях продумывать стяжку (пеноплекс+Цпс): с точки зрения гидроизоляции удобнее получается санузел делать без демфера, но с разделительной полосой от остальных помещений. Без демфера, чтобы стяжка была монолитом со стенами, и в случае протечки вода не забралась туда, где раньше была демферная лента.

Площадь стяжки 30 кв метров. Высота стяжки будет примерно одинаковой по всем помещениям. Стоит ли сделать разделительные швы между помещениями (кух 8м, коридор 4м и комната), и если да, то как их делают-какими вкладышами удобней для этого пользоваться? Добавляете ли вы при работе в стяжку пластификатор? Если да, то посоветуйте, какой (цена/качество).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу