24.04.2018 в 09:42:48
Грэй, спасибо за ответ. Почитал форум, вы даёте хорошие и профессиональные советы. Прошу помочь определиться с выбором стяжки. Поправьте меня, если буду не прав: есть контактная стяжка, когда цпс укладывается непосредственно на плиту перекрытия. В моем случае это 8.5 см (1.5 см под чистовое покрытие). Главные минусы - вес стяжки и звукоизоляция, соседи будут хорошо нас слышать.
24.04.2018 в 09:57:22
Грэй, и второй вид стяжки - плавающая, с подложкой и демпферной лентой. Подложкой могут выступать: керамзит с раствором, минеральная плита, Эппс и др материалы. В этом случае минимальная толщина стяжки должна быть 5 см?! При моем варианте, возможно устройство подложки толщиной 3 см и заливка стяжкой 5,5 см - при условии, что полы будут ровные. Либо 2 см подложка и 5 - 6,5 см стяжка, если основание придется выравнивать. Плюсы от подложки: снижаем нагрузку на перекрытие и шум для соседей. При варианте с плавающим полом какая подложка будет лучше?
24.04.2018 в 19:15:51
Alexandr633, Вы очень добры, спасибо :) Конечно, вам нужна плавающая стяжка - толко она может защитить ваших соседей от ударного шума. Для этого под стяжку нужно поместить упругую подложку. Керамзит в этом смысле никуда не годится, а если его перемешать с раствором, то стяжка из плавающей сразу превратится в контактную (если конечно, между керамзитораствором и стяжкой не вложить прокладку). Я бы вам посоветовал вот это:
Alexandr633 написал: 2 см подложка и 5 - 6,5 см стяжка,
или даже лучше 1 см подложку и 6-7,5 сятжку. Потому что на толстой и слишком упругой подложке лёгкая, немассивная стяжка может начать резонировать и создавать гул. Если без расчёта, то рекомендуется минимум 6 см при толщине упругой подложки 1 см.
24.04.2018 в 21:05:57
Грэй, если 2 см, то подойдёт Эппс? а если 1, то что стелить? Раньше таких проблем не было с выбором, в прочем как и не было таких технологичных решений)
25.04.2018 в 07:29:09
Грэй написал:
Alexandr633 написал: Или слоя в 2,9-2,5 см будет достаточно и главное надёжно закрепить трубы?
такого слоя будет достаточно, если в этом месте не допустить пустот под трубами, и вокруг них. Для верности, это место можно дополнительно проармировать -- в стяжку утопить тонкую металлическую или стеклотканевую сетку.
Грэй, в стяжке сетка стекловолокно работать не будет, только металл, и плавающая стяжка 5см не должна лопать, 6,5 см пребор, это все вес, на несчастные плиты перекрытия
01.05.2018 в 04:33:52
dmitro+ написал: Грэй, в стяжке сетка стекловолокно работать не будет, только металл
Кхе-кхее )) С каких это пор, металл стал работать против трещин? Ммм?
dmitro+ написал: и плавающая стяжка 5см не должна лопать
Не должна, а вот на тебе, получи получи и вот там еще с десяток получи.. Не должна я "трещина" видите ли ему )))
dmitro+ написал: 6,5 см пребор, это все вес, на несчастные плиты перекрытия
Тут условия диктуют иные обстоятельства, а не ваша забота о грузе не на ваши плечи)))
01.05.2018 в 06:31:12
TARLEV написал:
dmitro+ написал: Грэй, в стяжке сетка стекловолокно работать не будет, только металл
Кхе-кхее )) С каких это пор, металл стал работать против трещин? Ммм?
dmitro+ написал: и плавающая стяжка 5см не должна лопать
Не должна, а вот на тебе, получи получи и вот там еще с десяток получи.. Не должна я "трещина" видите ли ему )))
dmitro+ написал: 6,5 см пребор, это все вес, на несчастные плиты перекрытия
Тут условия диктуют иные обстоятельства, а не ваша забота о грузе не на ваши плечи)))
TARLEV, рад что у Вас хорошее настроение ;) , если есть возможность толщину стяжки заменить тонким ппс, не вижу причины это не сделать, и металл действительно держит от трещин, думал Вы знаете
02.05.2018 в 18:35:10
dmitro+ написал: и металл действительно держит от трещин, думал Вы знаете
В 90% тем созданные на этом форуме, на подобных и в целом в сети касаемо трещин в стяжках, стяжка армированная сеткой. Отчего она спасает? Чтобы знали, назначение сетки в стяжках, работа и сопротивление на изгиб при воздействии нагрузок, статических, ударных. От усадочных трещин, она никогда не спасала.
02.05.2018 в 21:18:37
TARLEV написал:
dmitro+ написал: и металл действительно держит от трещин, думал Вы знаете
В 90% тем созданные на этом форуме, на подобных и в целом в сети касаемо трещин в стяжках, стяжка армированная сеткой. Отчего она спасает? Чтобы знали, назначение сетки в стяжках, работа и сопротивление на изгиб при воздействии нагрузок, статических, ударных. От усадочных трещин, она никогда не спасала.
TARLEV, я конечно не претендую как Вы на звание чемпиона по стяжкам, только какого на мешках смеси стяжки пишут где не возможно выдержать толщину необходимую для плавающей стяжки (например над трубами отопления в полу) укладывать металическую сетку? Для красоты?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу