Грэй, и второй вид стяжки - плавающая, с подложкой и демпферной лентой. Подложкой могут выступать: керамзит с раствором, минеральная плита, Эппс и др материалы. В этом случае минимальная толщина стяжки должна быть 5 см?! При моем варианте, возможно устройство подложки толщиной 3 см и заливка стяжкой 5,5 см - при условии, что полы будут ровные. Либо 2 см подложка и 5 - 6,5 см стяжка, если основание придется выравнивать. Плюсы от подложки: снижаем нагрузку на перекрытие и шум для соседей. При варианте с плавающим полом какая подложка будет лучше?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20716

24.04.2018 в 19:15:51

Alexandr633, Вы очень добры, спасибо :) Конечно, вам нужна плавающая стяжка - толко она может защитить ваших соседей от ударного шума. Для этого под стяжку нужно поместить упругую подложку. Керамзит в этом смысле никуда не годится, а если его перемешать с раствором, то стяжка из плавающей сразу превратится в контактную (если конечно, между керамзитораствором и стяжкой не вложить прокладку). Я бы вам посоветовал вот это:

Alexandr633 написал: 2 см подложка и 5 - 6,5 см стяжка,

или даже лучше 1 см подложку и 6-7,5 сятжку. Потому что на толстой и слишком упругой подложке лёгкая, немассивная стяжка может начать резонировать и создавать гул. Если без расчёта, то рекомендуется минимум 6 см при толщине упругой подложки 1 см.

0
Аватар пользователя
Alexandr633

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

24.04.2018 в 21:05:57

Грэй, если 2 см, то подойдёт Эппс? а если 1, то что стелить? Раньше таких проблем не было с выбором, в прочем как и не было таких технологичных решений)

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20716

25.04.2018 в 04:53:23

Alexandr633 написал: если 2 см, то подойдёт Эппс?

подойдёт

Alexandr633 написал: а если 1, то что стелить?

а из чего выбирать?

Alexandr633 написал: Раньше таких проблем не было с выбором,

:))))))))))))))))))))))))))))))

0
Аватар пользователя
dmitro+

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

25.04.2018 в 07:29:09

Грэй написал:

Alexandr633 написал: Или слоя в 2,9-2,5 см будет достаточно и главное надёжно закрепить трубы?

такого слоя будет достаточно, если в этом месте не допустить пустот под трубами, и вокруг них. Для верности, это место можно дополнительно проармировать -- в стяжку утопить тонкую металлическую или стеклотканевую сетку.

Грэй, в стяжке сетка стекловолокно работать не будет, только металл, и плавающая стяжка 5см не должна лопать, 6,5 см пребор, это все вес, на несчастные плиты перекрытия

0
Аватар пользователя
TARLEV

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

01.05.2018 в 04:33:52

dmitro+ написал: Грэй, в стяжке сетка стекловолокно работать не будет, только металл

Кхе-кхее )) С каких это пор, металл стал работать против трещин? Ммм?

dmitro+ написал: и плавающая стяжка 5см не должна лопать

Не должна, а вот на тебе, получи получи и вот там еще с десяток получи.. Не должна я "трещина" видите ли ему )))

dmitro+ написал: 6,5 см пребор, это все вес, на несчастные плиты перекрытия

Тут условия диктуют иные обстоятельства, а не ваша забота о грузе не на ваши плечи)))

0
Аватар пользователя
dmitro+

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

01.05.2018 в 06:31:12

TARLEV написал:

dmitro+ написал: Грэй, в стяжке сетка стекловолокно работать не будет, только металл

Кхе-кхее )) С каких это пор, металл стал работать против трещин? Ммм?

dmitro+ написал: и плавающая стяжка 5см не должна лопать

Не должна, а вот на тебе, получи получи и вот там еще с десяток получи.. Не должна я "трещина" видите ли ему )))

dmitro+ написал: 6,5 см пребор, это все вес, на несчастные плиты перекрытия

Тут условия диктуют иные обстоятельства, а не ваша забота о грузе не на ваши плечи)))

TARLEV, рад что у Вас хорошее настроение ;) , если есть возможность толщину стяжки заменить тонким ппс, не вижу причины это не сделать, и металл действительно держит от трещин, думал Вы знаете

0
Аватар пользователя
TARLEV

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

02.05.2018 в 18:35:10

dmitro+ написал: и металл действительно держит от трещин, думал Вы знаете

В 90% тем созданные на этом форуме, на подобных и в целом в сети касаемо трещин в стяжках, стяжка армированная сеткой. Отчего она спасает? Чтобы знали, назначение сетки в стяжках, работа и сопротивление на изгиб при воздействии нагрузок, статических, ударных. От усадочных трещин, она никогда не спасала.

0
Аватар пользователя
dmitro+

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

02.05.2018 в 21:18:37

TARLEV написал:

dmitro+ написал: и металл действительно держит от трещин, думал Вы знаете

В 90% тем созданные на этом форуме, на подобных и в целом в сети касаемо трещин в стяжках, стяжка армированная сеткой. Отчего она спасает? Чтобы знали, назначение сетки в стяжках, работа и сопротивление на изгиб при воздействии нагрузок, статических, ударных. От усадочных трещин, она никогда не спасала.

TARLEV, я конечно не претендую как Вы на звание чемпиона по стяжкам, только какого на мешках смеси стяжки пишут где не возможно выдержать толщину необходимую для плавающей стяжки (например над трубами отопления в полу) укладывать металическую сетку? Для красоты?

0
Аватар пользователя
Nicorus

Местный

Регистрация: 13.06.2015

Москва

Сообщений: 538

03.05.2018 в 08:22:00

Alexandr633 написал: Грэй, и второй вид стяжки - плавающая, с подложкой и демпферной лентой. Подложкой могут выступать: керамзит с раствором, минеральная плита, Эппс и др материалы. В этом случае минимальная толщина стяжки должна быть 5 см?! При моем варианте, возможно устройство подложки толщиной 3 см и заливка стяжкой 5,5 см - при условии, что полы будут ровные. Либо 2 см подложка и 5 - 6,5 см стяжка, если основание придется выравнивать. Плюсы от подложки: снижаем нагрузку на перекрытие и шум для соседей. При варианте с плавающим полом какая подложка будет лучше?

Alexandr633, под плавающую стяжку хорошо подходит технониколевская рулонная звукоизоляция, как раз высоту вам сэкономит.

0
Аватар пользователя
TARLEV

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

03.05.2018 в 14:52:16

dmitro+ написал: только какого на мешках смеси стяжки пишут где не возможно выдержать толщину необходимую для плавающей стяжки (например над трубами отопления в полу) укладывать металическую сетку?

Это на каких таких мешках написано такое? Я чет не видел, на нормальных смесях такого бреда не пишут. Даже если и так, то это не подразумевает предотвращение трещин, как раз таки, чтобы сопротивлялась на изгиб в таких местах.

0
Аватар пользователя
Виталий Денисенко

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Москва

Сообщений: 29

03.05.2018 в 20:36:48

Доброго вечера! Прошу совета. Залил выравнивающую стяжку песок/цемент слоем 3-11 см по маякам. На следующий день подрезал и укрыл почти на месяц. Основание-монолит, довольно "щербатый",сильно забитый штукатуркой от застройщика-отковырял почти всю, кроме самых мелких дыр, пылесос, грунтовка. Воду в раствор старался сильно не лить, при укладке "вмазывал" в основание. После снятия пленки трещин практически небыло. В течение недели полопалась и отслоилась местами. В другой комнате самый дешевый Азолит с фиброй(который раньше ни разу не подводил), залитый слоем 1-5 см повел себя так же. Починил все раствором с щебнем, перекрытым тонким слоем без щебня-все норм.Где ошибся? Не надо было грунтовать? Или все-таки надо было армировать?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20716

04.05.2018 в 01:58:07

Виталий Денисенко написал: Где ошибся? Не надо было грунтовать? Или все-таки надо было армировать?

стяка треснула- перелили воды. стяжка отслоилась - не было адгезии. Часто бывает, что во время укладки грязными ногами наносится песок, и на него ложится стяжка. Да что я говорю "часто", - это происходит всегда! Может быть именно поэтому и не любит никто контактные стяжки..

0
Аватар пользователя
dmitro+

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

04.05.2018 в 06:14:15

TARLEV написал:

dmitro+ написал: только какого на мешках смеси стяжки пишут где не возможно выдержать толщину необходимую для плавающей стяжки (например над трубами отопления в полу) укладывать металическую сетку?

Это на каких таких мешках написано такое? Я чет не видел, на нормальных смесях такого бреда не пишут. Даже если и так, то это не подразумевает предотвращение трещин, как раз таки, чтобы сопротивлялась на изгиб в таких местах.

TARLEV, я опять таки не претендую на то что я гений, только как сетка 3 мм толщиной, не каркас, сетка может предотвращать изгиб? На разрыв да, на изгиб, что то, кто то не то говорит, а на мешках написано, смесь так и называется "стяжка", компания Ансверглоб, завод серьезный, за качеством там следят, и в лаборатории не идиоты сидят

0
Аватар пользователя
dmitro+

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

04.05.2018 в 06:20:16

Грэй написал:

Виталий Денисенко написал: Где ошибся? Не надо было грунтовать? Или все-таки надо было армировать?

стяка треснула- перелили воды. стяжка отслоилась - не было адгезии. Часто бывает, что во время укладки грязными ногами наносится песок, и на него ложится стяжка. Да что я говорю "часто", - это происходит всегда! Может быть именно поэтому и не любит никто контактные стяжки..

Грэй, ну при толщине стяжки с 5 и более см ей по барабану, она уже сама себя держит, это если в местах где слой тонкий, это да, 100%

0