Сибиряк
Сибиряк
Эксперт

Регистрация: 12.08.2010

Москва

Сообщений: 2564

04.04.2019 в 12:33:27

Dezabro, наливной пол от 0,5см. комбинирование с цпс в зависимости от слоя.

0
Bukan
Bukan
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Ногинск

Сообщений: 376

04.04.2019 в 13:27:12

Dezabro написал: Добрый день.

Ситуация такая: панельный дом серии П3. 2х комнатная квартира (линейная). Потолки 2.65 (не хотелось бы очень много терять высоты). Перепад порядка 4 сантиметров (самая высокая точка у окна большой комнаты). Лить обычную стяжку понимаю будет очень тяжело для плиты.

Смотрю в сторону смешивания керамзита с цпс, а поверх наливной пол. Еще интересует использовал ли кто нибудь пеностекло (гранулин) вместо керамзита для стяжки? И вообще имеет ли право такой вариант на существование и если нет, то как лучше сделать? :)

заранее спасибо.

У-у-у... Все это мы считали и обсуждали раз двадцать... Наливной пол. Если взять качественную смесь (Форбо, например), и делать прямыми руками, то можно вывести пол почти на сдир в верхней точке. Подъем пола будет минимальным. Однако, на площадь в нижней части нагрузка будет около 80 кг. Если для п3 это допустимо (я не знаю, что там за плиты), то этот вариант лучший.

Керамзит. Здесь понадобится качественный ровнитель или рем. Смесь (уже не дешево). Мин. толщина в верхней точке около 30 мм, в нижней - 70 мм. На квадрат в Вашем случае, в среднем, минимум мешка полтора. Это уже от 30 до 70 кг только подушка. Сверху 10-20 мм наливайки, еще добавим 40 кг. Плюс подъем чернового пола около 5 см. Вот и думайте...

0
Bukan
Bukan
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Ногинск

Сообщений: 376

04.04.2019 в 13:37:17

Про пеностекло не подскажу. Я тут поинтересовался пеностеклом одного типа местного производителя. Хотел разузнать, как работать с материалом и все такое. Производитель, однако, оказался настолько несолидным, что мы плюнули и на этого производителя, и на пеностекло в целом. Сейчас такой же вопрос в одной комнате. Перепад 35 мм. Пока проект обсуждается. Решили сделать УБО и сверху ЭП Кнауф. Макс нагрузка в нижней точке получается около 60 кг, нормально для нашего случая. Финиш, т о, ламинат. И с Кнауф нет вопросов по технологии, все подробно рассказывают и объясняют. А про пеностекло... я не знаю, где можно научиться с ним работать. Рассмотрите вариант УБО + ЭП.

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7280

04.04.2019 в 20:00:05

Bukan, а что с ним (пеностекло) работать, так же как и с сухой засыпкой!

0
Bukan
Bukan
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Ногинск

Сообщений: 376

05.04.2019 в 01:00:56

dmitrovski написал: Bukan, а что с ним (пеностекло) работать, так же как и с сухой засыпкой!

dmitrovski, да Бог знает, какие там нюансы. :confused:
Слышал, что перемешивать надо на низких оборотах... Какой венчик использовать? Что с водой? А как с адгезией? Как ходить по такой стяжке? ЭП можно положить? Преимущества и недостатки по сравнению с УБО? :help Одним словом, я вообще ничего про пеностекло не знаю. Если бы поучиться где, тогда другое дело... :)

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7280

05.04.2019 в 01:08:31

Bukan, пеностекло, это такая же сухая засыпка как и керамзитовая, только "стекло"

0
Bukan
Bukan
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Ногинск

Сообщений: 376

05.04.2019 в 01:14:13

dmitrovski написал: Bukan, пеностекло, это такая же сухая засыпка как и керамзитовая, только "стекло"

dmitrovski, а разве материал не разводится водой? Может, я что-то путаю, дело давно было... Посмотрю на днях. Чего-то у меня отложилось, что с перемешиванием какие-то проблемы.

0
pirats
pirats
Новичок

Регистрация: 13.01.2019

Железногорск

Сообщений: 2

05.04.2019 в 08:59:10

Дом панельный 5-ти этажный 1970 г. выпуска.. Плиты полнотелые ППЖ 100мм. 6м на 3м. Залили полусухую стяжку средним слоем 7 см. Выдержит ли нагрузку ? Заводской норматив 600 кг/м кв без веса плиты. И вопрос не могу найти ответ, на сколько в конце процесса снизиться вес от начального, песок то увлажненный кладут.

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7280

05.04.2019 в 09:15:18

pirats, а где Вы такой норматив нашли? В полусухой стяжке воды настолько мало, что ей можно пренебречь

0
pirats
pirats
Новичок

Регистрация: 13.01.2019

Железногорск

Сообщений: 2

05.04.2019 в 09:38:41

dmitrovski, На заводе по изготовлению плит. Информация на сегодня, т.к. по установленной плите нет источника. В техническом описании. предельная нагрузка. По воде - песок увлажненный и сухой на куб разница в 500 кг.

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7280

05.04.2019 в 11:00:32

pirats, на 1м3 полусухой стяжки, воды идет 30-45 литров

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу