Аватар пользователя
Папа Карлов

Местный

Регистрация: 07.11.2011

Москва

Сообщений: 243

12.12.2019 в 14:54:19

Здравствуйте! Предстоит делать стяжку в новостройке. Делать буду полусухую. Вопрос вот в чем: Как проконтролировать весь этот процесс во время работы. Находится буду вместе с рабочими. Надо на улице смотреть за ними в какой пропорции они закидывают в бункер мешалки? Или в квартире находится и так же наблюдать? Как определить толщину стяжки, втыкать рулетку(линейку)в пол? При договоре толщины в 6 см. Какие особенности надо учесть, на что смотреть при проведении этой работы, что бы потом с ними не ругаться.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113290

12.12.2019 в 15:00:51

Папа Карлов, качественный песок, качественный свежий цемент, опытный правильщик. Договор с цифрами марочной прочности, макс общего уклона, макс просветов под 2х метровым правилом, количество трещин с раскрывом хх на площадь уу - не более Z

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7222

12.12.2019 в 15:51:08

Папа Карлов, а что проблема найти специалистов?

0
Аватар пользователя
Папа Карлов

Местный

Регистрация: 07.11.2011

Москва

Сообщений: 243

12.12.2019 в 17:27:03

Сейчас только изучаю с чем столкнусь через месяц.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

12.12.2019 в 22:05:40

Папа Карлов написал: Сейчас только изучаю с чем столкнусь через месяц.

Папа Карлов, лучше сходите на только что сделанную ими квартиру, не гарантия, но всё-таки.

0
Аватар пользователя
bombs1ght

Местный

Регистрация: 27.06.2019

Северодвинск

Сообщений: 82

13.12.2019 в 09:22:44

Планирую снести газобетонную перегородку,возводимую застройщиком до звукоизоляции и стяжки пола. Соответственно когда выбью ГБ блоки из пола, останется паз высотой около 90 +-10мм (плита изоляции 50мм + ЦПС около 40мм) . Собираюсь уложить в этот паз изоляцию и залить ЦПС. Все полы в кв. буду выравнивать наливными полами (около 20мм на гипсовой основе). Вопрос вот в чём: когда я залью паз ЦПС, она должна просохнуть, а сохнет она долго; из за этого ремонт затянется, а сроки поджимают. Хватит ли недели-две просохнуть этому объму ЦПС (3м х 0.1м х 0.04м) прежде чем устраивать наливной пол. Или лучше сделать по другому: сразу заливать паз наливными полами при выравнивании полов по всей площади? Тоесть толщина выйдет около 40+20мм. Что скажете?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113290

13.12.2019 в 09:40:39

bombs1ght написал: Вопрос вот в чём: когда я залью паз ЦПС, она должна просохнуть, а сохнет она долго; из за этого ремонт затянется, а сроки поджимают.

найдите более быстросохнущий состав - их не мало. Они подороже, но Вам не так много нужно. И еще - прорежте стяжку поперек "канавы" и вставьте туда почвще арматуру 4 ку - свяжите края стяжки

bombs1ght написал: Или лучше сделать по другому: сразу заливать паз наливными полами при выравнивании полов по всей площади? Тоесть толщина выйдет около 40+20мм.

Нет. В этом месте могут быть трещины, усадка и тд...

0
Аватар пользователя
bombs1ght

Местный

Регистрация: 27.06.2019

Северодвинск

Сообщений: 82

16.12.2019 в 08:27:00

BV, спасибо!

0
Аватар пользователя
alex-2000

Местный

Регистрация: 28.05.2019

Москва

Сообщений: 46

16.12.2019 в 20:58:42

dmitrovski, Скажите ,пожалуйста, что в Москве можно для стяжки в новостройке ( 100 кв монолит) по Шуманет100 использовать ? Высота стяжки по маякам 6-9см , не полусухая - обычная, сетка для армирования 50х50х4 мм . Без наливного пола. В магазине советуют Русиан Люикс Дауэр Мастер Герц и Villero Boch . Добавлять ли фиброволокно ? Что скажут мастера ?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7222

16.12.2019 в 21:19:20

alex-2000, почему полусухую не хотите?

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

16.12.2019 в 22:06:04

alex-2000, Мы в последнее время работаем с ЦПС Holcim М300. Но лучше узнайте у своего мастера, который будет вам выравнивать полы. Тем более что вы планируете "без наливного".

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
alex-2000

Местный

Регистрация: 28.05.2019

Москва

Сообщений: 46

16.12.2019 в 22:32:02

dmitrovski, кажется полусухая стяжка -технология более сложная . Без арматуры как то боязно - гофры много и отопления.

0
Аватар пользователя
alex-2000

Местный

Регистрация: 28.05.2019

Москва

Сообщений: 46

16.12.2019 в 22:43:06

dmitrovski, кажется полусухая стяжка -технология более сложная . Без арматуры как то боязно - гофры много и отопления.

0
Аватар пользователя
alex-2000

Местный

Регистрация: 28.05.2019

Москва

Сообщений: 46

16.12.2019 в 22:47:03

ИгорьPurnesh, BV,ВЫ не подскажете Русиан, Люикс (оба М300)- для стяжки пола подойдут , там не один "песок" ?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

16.12.2019 в 23:12:35

alex-2000 написал: как то боязно - гофры много и отопления

Те кто это делает каждый день скорее всего сделают лучше, да и дешевле выйдет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу