Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

16.03.2021 в 21:05:37

Andreyk@, сухой песок под пеноплекс делается плоскость и никаких грибков, или вы думали, чтот они упадут с пола?

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

16.03.2021 в 21:56:42

AndyMirror написал: Andreyk@, вот вы и убедились, что делать стяжку по пеноплексу сродни японским забавам. Интересно, что скажут пропагандисты подобных конструкций?

AndyMirror, Здесь засада не в пеноплексе, а в кривых руках! Или вы хотите сказать, что в частных домах с водяным отоплением необходимо делать стяжку по минвате? :nо:

dmitrovski написал: проблема не в пеноплексе, а в его подготовке (основания под него)

+1 И добавлю: + в толщине плавающей стяжки. Как уже выше отмечал BV, "толщина стяжки по плавающему основанию не менее 50мм", а не 35-40мм.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
opp77

Местный

Регистрация: 08.02.2021

Якутск

Сообщений: 31

17.03.2021 в 18:05:42

Давно не заходил, извиняюсь.

dmitrovski написал: Вы чего хотите добиться, звукоизоляции, плоскости, уровня? Какое финишное покрытие, перепад высот и какая высота стяжки допустима возможна?

Шумоизоляцию задумываю что бы меня соседи не мучали из за топота ребенка. А в остальном конечно хотелось бы плоскость. Хотя зачем я тогда стены штукатурил, если пол оставлять не в уровне..? С финишным пока все неопределенно, как минимум ламинат и плитка. Как максимум кварцвинил.

BV написал: Вот теперь - думайте :)

Пора начинать.. В общем варианты ровнителей, получается, есть.

BV написал: давайте больше не будем употреблять термин "наливной пол".

Принято :)

BV написал: В П-44 от плиты до плиты где-то ВСЕГО 2640-2670... и толстая стяжка сожрет высоту, и будет выше холла

264-265 у меня, понимаю, что сжирает, а еще понимаю, что будет натяжной потолок... Выше холла - не критично. Но, как верно заметил человек ниже, я забыл про проемы..

евгений78 написал: если стяжку будите делать,то кроме входа на ступеньку в квартиру,ещё и и все проёмы нужно поднимать или двери пилить,хороший вариант для п-44 наливной пол и кварцвинил на подложку,что бы шумку более менее сделать.но как выше уже сказано нужны правильные руки на такую работу.

Короче нужны руки :) Про проемы действительно забыл. В с/у есть запас, в комнатах даже сейчас впритык, точно не помню сколько.. Конечно есть варианты увеличения проемов в несущих ж/б конструкциях.. Но тут на форуме, как я понимаю, такие варианты не уважают.

Кварцвинил сильно хочется изначально. Его цену не хочется, посмотрим что будет в кармане к этапу напольного покрытия. . . . .

Если рассматривать теорию, как производится заливка тонкослойного ровнителя?

  1. Обмазочная гидроизоляция с/у не мешает?
  2. Штукатурке гипсовой всего неделя. Влагу от пола она не натянет в себя?
  3. Как выполняется подготовка? Заделываются дыры и трещины в основании (ЦПС?), дальше грунтуется (ГГП?) и выливают раствор по реперным маякам? Выливается он как то поэтапно? Он же быстротвердеющий?
0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

17.03.2021 в 19:56:39

opp77, почему было не сделать сухие сборные полы?

0
Аватар пользователя
opp77

Местный

Регистрация: 08.02.2021

Якутск

Сообщений: 31

18.03.2021 в 10:12:05

dmitrovski, имеется в виду сухая стяжка кнауф? Не могу ответить, видел такое, но не изучал. Она же наверно тоже должна иметь большой слой?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

18.03.2021 в 16:28:16

opp77, засыпка от 20мм плюс злемент пола 20мм

0
Аватар пользователя
Andreyk@

Местный

Регистрация: 04.03.2021

Донецк

Сообщений: 38

20.03.2021 в 19:48:20

AndyMirror написал: Andreyk@, вот вы и убедились, что делать стяжку по пеноплексу сродни японским забавам.

А как нужно было делать? После демонтажа стяжки, слой получался в самом большом месте больше 10см. Лить стяжку такой толщины не есть хорошо. Хотя видимо при строительстве дома строители сильно не заморачивались толщиной, раз положили на плиту перекрытия гипсолитовую плиту для выравнивания, а по ней уже стяжку 5-7см.

dmitrovski написал: Andreyk@, сухой песок под пеноплекс делается плоскость и никаких грибков, или вы думали, что они упадут с пола?

Я ничего не думал. Нанял строителей, мне сказали какие материалы купить, озвучили стоимость. Но результат к сожалению получился вот такой.

ИгорьPurnesh написал: dmitrovski написал: проблема не в пеноплексе, а в его подготовке (основания под него)

+1 И добавлю: + в толщине плавающей стяжки. Как уже выше отмечал BV, "толщина стяжки по плавающему основанию не менее 50мм", а не 35-40мм.

бОльшая площадь стяжки имеет толщину не менее 5см. К балконной двери идет уменьшение слоя до 3см, но там площадь небольшая. Но озвученная мной проблема как раз в местах с более тонким слоем.

BV написал: Andreyk@, где и какие финишные покрытия? От этого зависит - что делать. Линолеум везде? Такая стяжка не пойдет.

Да, линолеум. Можете подробнее объяснить почему не пойдет?

В итоге вопрос для меня пока открытый. Все переделывать или есть другие варианты в моей ситуации?

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

20.03.2021 в 20:13:44

Andreyk@ написал: озвученная мной проблема как раз в местах с более тонким слоем.

Минимальный слой стяжки по плавающему основанию 50мм. У вас в "некоторых местах" (у балконной двери и т.д) грубейшее нарушение технологии! Вне зависимости "от небольшой площади"!

Andreyk@ написал: После демонтажа стяжки, слой получался в самом большом месте больше 10см. Хотя видимо при строительстве дома строители сильно не заморачивались толщиной, раз положили на плиту перекрытия гипсолитовую плиту для выравнивания,

Вам нужно было не повторять эксперимент предыдущих строителей, а нанять качественных мастеров. Которые (как вариант) выровняли-бы основную площадь керамзитом, а далее заливали одинаковым слоем стяжки всю площадь пола.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Andreyk@

Местный

Регистрация: 04.03.2021

Донецк

Сообщений: 38

20.03.2021 в 22:27:14

ИгорьPurnesh написал: Минимальный слой стяжки по плавающему основанию 50мм. У вас в "некоторых местах" (у балконной двери и т.д) грубейшее нарушение технологии! Вне зависимости "от небольшой площади"!

Скажите, а есть какой-то нормативный документ, где оговаривается минимальный слой 50мм по плавающему основанию? Хотя претензию тем кто делал предъявлять уже поздно, слишком много времени прошло.

ИгорьPurnesh написал: Вам нужно было не повторять эксперимент предыдущих строителей, а нанять качественных мастеров. Которые (как вариант) выровняли-бы основную площадь керамзитом, а далее заливали одинаковым слоем стяжки всю площадь пола.

Я и не пытался ставить эксперименты. Хорошего мастера не просто найти. Эти мастера делали стяжку моим родственникам по такой же технологии, я видел результат. Таких проблем там не было. Скажите, как вы считаете, лучше переделать все заново? Если исправлять, то можно долить около балкона недостающую часть? Что делать с тем местом где трещины? Можно ли как-нибудь исправить ситуацию?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

20.03.2021 в 22:55:52

Andreyk@, Можно ли как-нибудь исправить ситуацию?, как-нибудь можно. Можно долить 200мм

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111697

20.03.2021 в 23:33:34

Andreyk@ написал: К балконной двери идет уменьшение слоя до 3см, но там площадь небольшая. Но озвученная мной проблема как раз в местах с более тонким слоем.

ну значит выковыривать все, где менее 50, включая мягкое основание, делать его более тонким и переделывать стяжку на этом месте, уделить внимание холодному шву

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

21.03.2021 в 00:19:59

BV написал:

Andreyk@ написал: К балконной двери идет уменьшение слоя до 3см, но там площадь небольшая. Но озвученная мной проблема как раз в местах с более тонким слоем.

ну значит выковыривать все, где менее 50, включая мягкое основание, делать его более тонким и переделывать стяжку на этом месте, уделить внимание холодному шву

BV, +100500 Или класть линоль на то что есть, и терпеть скрип и пыль при наступании на проблемные участки...

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111697

21.03.2021 в 00:52:22

Andreyk@ написал: Получается, что стяжка разделилась на отдельные плиты?

между плитами - трещины разделать очистить и поискать как залить эпоксидкой - есть видео и в ютубе и на форуме кое-что. Армировать поперек трещин в надрезы саморезами с отпиленной шляпой

Andreyk@ написал: Планировалось после стяжки сделать перегородку шириной 65 см между комнатой и коридором из гипсокартона,

лучше бы перегородку поставить на перекрытие, чем на трясущуюся от ходьбы стяжку

Andreyk@ написал: уложить линолеум в комнате и в коридоре.

под линолеум - почти зеркало, и с прочностью не менее 20 Мпа, чтобы не прокаталось в пыль колесиками стульев

Andreyk@ написал: Теперь немного жалею, что сразу не догадался.

не жалейте, было бы порно

Andreyk@ написал: Когда уложили пеноплекс, получилось, что везде толщина стяжки разная и к балкону она уменьшалась до 3см.

надо было или подсыпку меньше, или пеноплекс подрезать, или брать в этих местах толщиной 20мм

Andreyk@ написал: минимальный слой 2 см. Но ведь это для контактной стяжки подходит, правильно?

да

Andreyk@ написал: Получается, что стяжка цельная и в комнате и в коридоре

в пороге должен быть усадочный шов - надрез

Andreyk@ написал: Как в таком случае работает плавающая стяжка не пойму.

частично :)

Andreyk@ написал: за исключением места стыка коридора с кухней и ванной. Там просто подходит к старой стяжке и плитке.

а должна быть лента

Andreyk@ написал: Приложу немного фото

пеноплекс не притерли по песку... Видео - вот эти узкие треснувшие полосы выбивать - края стяжки подготавливать - мочить, и заливать расширяющимся самомесным составом на основе НЦ-20 или НЦ-30 - гуглите, у Консолит вроде рецептура

Andreyk@ написал: BV написал: Andreyk@, где и какие финишные покрытия? От этого зависит - что делать. Линолеум везде? Такая стяжка не пойдет.

Да, линолеум. Можете подробнее объяснить почему не пойдет?

спотыкаться о швы будете и все видно будет на линолеуме. А залитый поверх трещин наливной - треснет ровно там же

0
Аватар пользователя
Dmitrij85

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Арзамас

Сообщений: 5

21.03.2021 в 22:04:54

Здравствуйте! Друзья, нужен совет, всю голову уже сломал, не знаю что делать. Новостройка, кирпичный 9 этажный дом, у меня квартира на 5 этаже, площадь 62 кв.м. Заливали полы полусухой стяжкой, когда залили полы я спросил какой максимальный слой получился, парни сказали что полы под уклон и самый большой в направлении двери 11,5 см, минимальный 6,5 см. Я от такой цифры был в шоке. Полы под стяжку подготавливали другие "работники", которые даже не предложили мне как то ее облегчить, да и я на тот момент не задавался таким вопросом, надеялся на их профессионализм, ответственность. Понимаю что сам виноват, как говорится - Не сделаешь сам -не сделает никто! Прошло уже полгода, пока дальше ничего не делал. Сейчас заметил что вдоль стен,где проложена демпферная лента появился зазор между демпферной лентой и самой стяжкой где то 1 мм. Почему так произошло? Вариантов куча в голове, то ли дом садится, то ли стяжка давит и плита проседает! Подскажите что делать?? Долбить стяжку или нет? Переживать или нет? Все говорят не парится и делать ремонт дальше, что плита выдержит нагрузку, но для меня это не шутки.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

21.03.2021 в 22:15:20

Dmitrij85 написал: Все говорят не парится и делать ремонт дальше, что плита выдержит нагрузку, но для меня это не шутки

Сильно нагрузили, танцы устраивать не стоит. ;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу