15.06.2014 в 05:59:10
15.06.2014 в 06:15:04
Арс Ди Коль, попробовал на днях стяжку террако в санузле..до этого брал ремитар.но террако рулит явно ..Ты как пробовал??.а то я после повермента побаивался подобную продукцию :)
15.06.2014 в 12:35:51
timlendus написал : Есть ли варианты звукоизоляции пола, чтоб места не много съел
есть, Акустов базис (так кажется) 4мм, проверено лично - эффект хороший. Но у вас же будет доска - этот материал можно положить вместо подложки.
15.06.2014 в 12:39:17
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
15.06.2014 в 13:20:14
Резон написал : акуфлекс
не, именно Акустов базис. Вот такой
16.06.2014 в 20:14:01
Можно ли использовать вместо сетки фиброволокно? Спасёт ли это стяжку 50мм от растрескивания
16.06.2014 в 22:25:13
saskashev Так и используют с этой целью, особенно по теплым полам незаменима
16.06.2014 в 23:18:10
dmitro+ А насколько это равноценная замена?
17.06.2014 в 06:47:39
saskashev Так я не отвечу, метал сетка по своему хороша, фибра по своему, но стяжка без фибры это увереные трещины, хотя встречал что рвало стяжку и с фиброй, уложите и сетку и добавьте фибру, но причина трещин в большинстве случаев из-за сквозняков, стяжка должна "пропарится".
17.06.2014 в 09:28:43
сетки, фибра чаще всего применяется (это если производители работ понимают что делают) для увеличения характеристик (чаще всего это изгиб), но увеличение прочности на изгиб, сразу же увеличивает и сжатие. а к трещинам это не имеет ни какого отношения. для того чтобы трещины были в "нужных местах", надо резать швы или не "баловать" с водой.
17.06.2014 в 10:28:55
Немножко в другую сторону, а нужна ли стяжка вообще. Купил квартиру и был приятно удивлен, что кривизна пола в пределах 2 см. Так зачем же лить 5 см, как требует Основит , например. Само перекрытие - 20 см монолитбетона, есть ли какие-нибудь нормы по минимальной толщине стяжки? Всю электрику проведу вдоль стены и ей места там хватит. Читал на соседней ветке, что на Западе на полу делают не стяжку, а тонкий выравнивающий слой.
17.06.2014 в 10:41:50
дед-виктор, толщина от 4 см в случае плавающих (не связанных с основанием) стяжек, в остальных случаях от 2 см. при этом это касается материалов на крупном наполнителе (песке, керамзите, отсеве и т.п.), существует правило, что надо минимум 5 толщин самого крупного наполнителя. а стяжку обычно делают:
17.06.2014 в 12:14:38
Подскажите плиз по технологии. Имеется литой санблок в старой панельке, стоит на плите перекрытия. Толщина пола у него 10см, стены 5см. Планирую в ванной сделать теплый пол, но не хочу греть все перекрытые вниз (там подвал, почти улица), потому обдумываю добротную теплоизоляцию. Размер ванной 1360х1480.
Задумка такая: вырубить весь пол санблока, те самые 10см до плиты перекрытия, положить ЭППС 50мм (надо ли перекрытие до укладки ЭППС чем-то обрабатывать?, сетку (размер ячейки, толщина прутка?) на проставках (из чего лучше делать проставки? на сколько поднимать?), к сетке крепить эл.кабель ТП, залить смесью (какую посоветуете? какой пластификатор добавить?) с формированием уклона в сторону трапа. Потом обмазка гидроизоляцией и плитка. Толщина стяжки предположительно от 4 до 5см (разница на уклон для стока воды)
Не очень ясен момент стыка стяжки со стеной, как именно там выполнять, чем от стены изолировать? Надо ли крепить сетку к стене? Достаточно ли проклеить гидроизоляционной лентой стык стяжки со стеной при обмазке, не порвет ли со временем подвижная стяжка изоляцию? Какой материал для этого лучше применять (смотрю в сторону Kerakoll "Nanodefense Eco" или Litokol "Hidroflex" в сочетании с гидроизоляционной лентой для стыков и углов от Kerakoll)
Как быть в месте расположения трапа и отводящей трубы, сетку пустить поверх или убрать совсем? Сделать отступ в ЭППС чтоб бетон охватил трубу полностью?
Надеюсь не сыщу гнев общественности такими дурацкими вопросами. :o
17.06.2014 в 14:50:18
Здравствуйте. У меня такой вопрос - как выровнять стяжку, бюджетный вариант, под ламинат. В новостройке лежит стяжка сделанная строителями при постройке дома. Но она не ровная, т.е. если смотреть от ее среднего уровня, то много впадин глубиной 1 -1,5 см, и местами небольшие бугры 0,5 см. Хочу стяжку выровнять. В магазине видел готовые цементно-песчаные смеси, на упаковке написано можно ложить слой от 10 мм (не самонивелирка). Планировал выровнять этой смесью - положить слой 1 см. Как она будет вести себя в местах где ее толщина окажется 0,5 см?
Маяки хочу сделать из цпс так: натянуть шнуры по комнате, накидать под них раствора и верх разравнять по высоте шнура. Так норм будет?
Или не заморачиваться с этим и залить нивелиркой (но материал будет дороже в 3 раза + еще куча денег за работу отдать, т.к. я самонивелиркой не умею)? Пойдет ли под ламинат черновая самонивелирующая смесь или надо чистовой?
17.06.2014 в 14:52:16
Ansant, а строителей нагнуть на переделку не вариант?