31.05.2016 в 14:08:38
Знатоки... Вот такая фигня... Есть квартира в панельном доме. Потолок невысокий. Планирую стелить керамическую плитку в коридоре и на кухне... Пол хочу ЦПС толщиной 40 мм, под ЦПС, кладу Стопзвук М (4 мм)... Есть еще идея и советовали мастера положить ТермоЗвукоИзол (толщина 10 мм)... Типа он от ударных шумов защищает... Только не пойму кого...)) Если соседей снизу, то я и так для них уже Стопзвук М стелю...
Просветите пожалуйста имеет ли смысл стелить на стопзвум М еще и ТермоЗвукоИзол толщиной 10 мм... И дорогой он достаточно и каждый сантиметр высоты ценен в квартире, так как потолки невысокие... Спасибо.
02.06.2016 в 19:30:18
nikolaevdp написал: Нужно ли использовать фиброволокно
Да, кашу маслом не испортить.
nikolaevdp написал: Нужно ли делать швы в порогах комнат?
Обязательно.
nikolaevdp написал: Для того, чтобы финишный пол был одного уровня между кухней (теплый пол + плитка) и комнатой (подложка+ламинат), я так понимаю, мне придется делать стяжку разной высоты за счет слоя керамзита. Не появится ли в этом месте трещина?
Если плитка не крупноформат (толщина 8мм) и стяжка ровная, то толщина плитка+клей=8+3мм. Толщина ламината+подложка=9-10мм. 2-3мм разницы никак не ощущаются и легко перекрываются стыковыми профилями (порожками).
05.06.2016 в 22:13:12
Можно ли стяжку 3-4 см делать полегче с помощью предварительной укладки 1-2 листов гвл или листов суперпола? И чем его лучше закрепить к полу.
06.06.2016 в 11:16:05
nikolaevdp, можно использовать стяжку
Если же монтировать шумонет и насыпать керамзит, тогда необходимо через плёнку создавать разделительный слой для последующего нанесения стяжки
Деформационные швы делать необходимо, в том числе у порогов.
06.06.2016 в 12:38:15
так все же, что правильнее использовать в качестве черновой стяжки в монолитной новостройке толщиной до 4см, и сверху саморастекайка под ламинат. Планировал т-41, т-43 не рассматривал, но стало интересно.
06.06.2016 в 23:56:18
Снял деревянный пол у себя, собираюсь класть стяжку (шуманет+арматура+пескобетон). Есть место, где штукатурки внизу нет. Это надо выровнять перед укладкой шуманета?
По идее в этом месте в будущем будет фальшстена из гипсокартона (под щиток, роутер и прочее).
07.06.2016 в 00:59:26
Shimbo, смотрите как удобнее, важно, чтобы прокладка была сплошная между стяжкой и всем остальным, включая стену, для лучшей изоляции.
07.06.2016 в 09:26:03
Добрый день!
Есть ванная комната в сталинском доме (1937 года выпуска), перекрытие - ж/б плита, которая упирается в 2 кирпичные стены - одна стена несущая, вторая - по сути не стена, а система воздуховодов для газовых колонок. Полезную нагрузку на пол увы, не знаю. Необходимо сделать систему "теплый пол" (который между стяжкой и плиткой), ну и положить саму плитку. Для данной системы необходимо делать выемку в стяжке глубиной 20 мм для теплового датчика. Штробить для этого само перекрытие у меня никакого желания нет.
Хотелось бы узнать у специалистов, какая может быть ориентировочная нагрузка на данное перекрытие (может быть, на то время строительства на большинстве серии домов для ванной были одинаковые параметры?
07.06.2016 в 17:19:32
Уважаемые! 340кг стяжка на 8.65м.кв это не много?
07.06.2016 в 21:46:36
Юрий82, совсем нет.
08.06.2016 в 00:20:22
Г-образный коридор 6,7 кв м. Планирую плавающую стяжку по плитам перекрытия (шуманет+сетка+пескобетон М300 5,5 - 6 см + плитка). Без теплого пола. Вычитал, что Г-образные помещения надо делить на прямоугольные зоны с деформационными швами.
09.06.2016 в 08:24:36
Shimbo, это обусловлено уплотнением при твердении цементных смесей (усадка по длине 2,5 мм/м). Сетка (стальная) как правило снимает эту проблему. Еще можно снизить кол-во цемента (до М 200) и минимизировать воду, добавить пластификатор в самодельную смесь. Первые 7 дней под пленкой. Шуманет не порвет (и без сетки), стелите сплошным ковром.
14.06.2016 в 02:11:44
Подскажите, можно ли залить щель от демпферной ленты наливайкой, например, Ветонитом? Предыстория. Новостройка, стяжка от застройщика, цементно-песчаная. Довольно рыхлая, но с фиброй. Не трескается. Под стяжкой - пленка, т.е. стяжка не контактирует с основанием. В принципе, меня все устраивает. Я ее еще собираюсь пропитать жидким стеклом для прочности. Я вытащил везде демпферную ленту и прочистил все щели продувочным пистолетом с компрессором. Сейчас руки чешутся все эти щели до уровня залить наливной смесью, типа Ветонит 3000 (марка неважна). С соседом снизу согласовал насчет возможных протечек (ему по барабану, у него у самого ремонт). Но в последний момент взяло сомнение. Сейчас стяжка просто лежит и ничем не прикреплена ни к полу, ни к стенам (т.е. по сути плавающая, только без шумки снизу). Если залить щели, то это будет уже монолитная связь со стенами. Не вызовет ли это разрушение в дальнейшем при деформации дома? Также пришел в голову вопрос шума, не будет ли жесткая связь со стенами проводником звука, например от соседей? А если еще ее пропитать жидким стеклом, так она вообще как камень станет. А вообще демпферную ленту принято вытаскивать? Уж больно от застройщика она страшная была, не готовая рулоном, а нарезана лоскутами как придется из цельного листа.
14.06.2016 в 05:11:40
Helium написал: Я вытащил везде демпферную ленту
ЗАЧЕМ? :swoon
Helium написал: Если залить щели, то это будет уже монолитная связь со стенами. Не вызовыет ли это разрушение в дальнейшем при деформации дома?
Может быть такое, скорее теоретически, но может.
Helium написал: демпферную ленту принято вытаскивать?
Обрезать принято ножом вровень со стяжкой.
Helium написал: пришел в голову вопрос шума, не будет ли жесткая связь со стенами проводником звука, например от соседей?
Будет, но т.к. у Вас не плавающая, а с разделительным слоем просто полиэтиленовой плёнки, то это без разницы - виброразвязки стяжки от плиты и так нет.
14.06.2016 в 05:12:33
Helium написал: собираюсь пропитать жидким стеклом для прочности.
Учтите, потом многие смеси не будут липнуть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу