Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

13.01.2015 в 16:49:24

что тогда как выход - только шумостоп? если я со стенами делать ничего не буду, то смысла в шумостопе в 2 слоя нет? не нашел данных о шумостопе как теплоизоляторе, а они нужны бы, т.к. будет электрический теплый пол.

0
michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

13.01.2015 в 19:15:42

Andrey099 написал : что тогда как выход - только шумостоп? если я со стенами делать ничего не буду, то смысла в шумостопе в 2 слоя нет? не нашел данных о шумостопе как теплоизоляторе, а они нужны бы, т.к. будет электрический теплый пол.

Есть аналоги: роквул флорбатс(есть в оби и собственный интернет магазин), у урсы что то есть для пола, paroc ssb. Теплопроводность шумостопа где-то видел и была около 0.04вт/мК. У остальных так же.

0
michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

13.01.2015 в 19:31:11

Andrey099 написал : если я со стенами делать ничего не буду, то смысла в шумостопе в 2 слоя нет?

Со звукоизоляцией так: сделав в одном месте и убрав шумы оттуда, начинают вылазить шумы из других мест, которые раньше не выделялись.

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

13.01.2015 в 19:47:46

michigan написал : Есть аналоги: роквул флорбатс

есть, но не у нас. обзвонил все что мог и обошел почти все рынки и магазины. при упоминалии роквул - все говорят есть, когда добавляешь флорбаттс - сразу теряются. привезти конечно можно, но московские магазины доставляют только по МО. соответственно надо платить за 2 доставки и перегрузку. ТЗИ есть и есть рядом. шумостоп еще поищу.

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

13.01.2015 в 19:48:28

michigan написал : Со звукоизоляцией так: сделав в одном месте и убрав шумы оттуда, начинают вылазить шумы из других мест, которые раньше не выделялись.

дом новый, так что откуда что выделяется незнаю.

0
michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

13.01.2015 в 20:20:56

Andrey099 написал : дом новый, так что откуда что выделяется незнаю.

Если интересует вопрос звукоизоляции, то я думаю лучше переместить обсуждение в другую ветку или форум.

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

13.01.2015 в 20:40:37

michigan, интересует вопрос как сделать стяжку со звукоизолируюшими свойствами и плюс с уложенным кабелем теплого пола. соответственно во всех трех темах, и везде разные советы.

0
koris
koris
Эксперт

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

13.01.2015 в 21:45:04

Andrey099, http://www.youtube.com/watch?v=3pwAf88fCc0

0

всё в голове (с)

Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

13.01.2015 в 21:46:22

кстати раз уж по стяжке, то повторю сюда

никак не дает мне покоя моя стяжка. т.к. совсем недавно была высказана фраза, что от кабеля ТП до поверхности стяжки не более 2х см, а арматура д.б. в нижней половине слоя стяжки, то получается пирог такой:

  1. плита перектиырия
  2. слой изоляции (ТЗИ например в 2 слоя т.е. 14-20 мм в сжатом состоянии)
  3. стяжка ЦПС 40-50мм 3.1. цпс 10-15 мм 3.2. арматура (сетка 50х50х3мм) 3.3. цпс 15-20 мм 3.4. кабель ТП (примерно 7-9 мм диаметр его) 3.5. ЦПС - 15-20 (7-9 мм сам кабель укрыть и 8-11 мм над кабелем
  4. напольное покрытие

    как вариант возможно ли сделать ЦПС например 30 мм (с армированием сеткой) на нее уложить кабель ТП и удже сверу залить 10-15 мм наливным полом?

0
koris
koris
Эксперт

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

13.01.2015 в 21:48:20

Andrey099 написал : уложить кабель ТП и удже сверу залить 10-15 мм наливным полом?

если, к примеру, использовать Ивсил Тай-Род 3, то толщина над кабелем ТП должна быть не менее 20 мм

0

всё в голове (с)

michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

14.01.2015 в 09:16:26

Andrey099 написал : кстати раз уж по стяжке, то повторю сюда

никак не дает мне покоя моя стяжка. т.к. совсем недавно была высказана фраза, что от кабеля ТП до поверхности стяжки не более 2х см, а арматура д.б. в нижней половине слоя стяжки, то получается пирог такой:

  1. плита перектиырия
  2. слой изоляции (ТЗИ например в 2 слоя т.е. 14-20 мм в сжатом состоянии)
  3. стяжка ЦПС 40-50мм 3.1. цпс 10-15 мм 3.2. арматура (сетка 50х50х3мм) 3.3. цпс 15-20 мм 3.4. кабель ТП (примерно 7-9 мм диаметр его) 3.5. ЦПС - 15-20 (7-9 мм сам кабель укрыть и 8-11 мм над кабелем
  4. напольное покрытие

    как вариант возможно ли сделать ЦПС например 30 мм (с армированием сеткой) на нее уложить кабель ТП и удже сверу залить 10-15 мм наливным полом?

При такой толщине стяжки может получится только хуже, по крайней мере на минвате, отзывы в интернете есть. Рекомендуют 7-8см.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу