Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2960683

true master написал :
ну хорошо,сниму я старый линолеум там бетонный пол со всякой хренью

Если толщина стяжки не менее 50мм, то снимать ничего не нужно, выполняйте прямо по линлеуму.

stroyman написал :
Чистота - залог успеха)

Залог здоровья, да, не спорю. Успех тут искать нужно.
На фото все культурно, чисто, аккуратно... но установка маяков 2 недели на 300м2 это ущерб, чистота их сгубила.

TARLEV,Расскажите, если не затруднит, об опыте работы с полистиролбетоном. Планирую использовать впервые. Технологию вроде поизучал, но интересует практика.

TARLEV написал :
но установка маяков

это под полусухую?

всё в голове (с)

waw0375, Полистирол гранулы применял только в полусухой стяжке, по другому не выполнял. Ничего особенного нет, тянется немного трудней и шлифовать дольше. Если применять как наполнитель в обычной стяжке, думаю повозиться придется побольше, добиться сразу гладкой поверхности не получится. Вариантов устройств несколько,

koris написал :
это под полусухую?

Нет, убо планировали, денег же у мгтс полно.

TARLEV написал :
Если применять как наполнитель в обычной стяжке, думаю повозиться придется побольше, добиться сразу гладкой поверхности не получится.

Спасибо. Интересен второй вариант по ссылке. То есть, использовать как основание под обычную стяжку, вместо керамзитобетона.

TARLEV написал :
но установка маяков 2 недели на 300м2 это ущерб, чистота их сгубила.

Поясни - недогнал...

waw0375 написал :
Интересен второй вариант по ссылке. То есть, использовать как основание под обычную стяжку

Вариант хорош когда основание имеет большие не ровности и в плохом состоянии, что бы не выполнять выравнивающую основу. Если же основание нормальное с не значительными перепадами, то целесообразней применить пенопласт.

stroyman написал :
Поясни - недогнал...

Чересчур чистоплотными были, работали в масках, белых кнауфовских спецовках, через день брали домой для стирки.

TARLEV написал :
Если же основание нормальное с не значительными перепадами, то целесообразней применить пенопласт.

Чем? По цене вроде выходит дороже. Надо набрать около 15см.( плюс стяжка), по трубам, кабелям... .

TARLEV написал :
Чересчур чистоплотными были, работали в масках, белых кнауфовских спецовках, через день брали домой для стирки.

Интересно- интересно. И что потом с вами случилось?

waw0375 написал :
Чем? По цене вроде выходит дороже.

Дороже если сравнивать только материалы (гранулы-пенопласт)
К этому прибавьте свой труд+связующее (цемент) то выходит что и не очень то, зато экономия на времени.

stroyman написал :
Интересно- интересно. И что потом с вами случилось?

Разбомбили за пол часа их маяки и выполнили 300м2 за 15 часов с учетом поломки агрегата.

TARLEV написал :
Разбомбили за пол часа их маяки и выполнили 300м2 за 15 часов с учетом поломки агрегата.

По сути, в отношени ТЕХ - вы грязно сработали

TARLEV, для тебя успех - успеть на электричку?

stroyman Если не успел, то считаю что пришел заранее на следующую, это тоже успех.

TARLEV написал :
установка маяков 2 недели

TARLEV написал :
Разбомбили за пол часа

Живут же! люди...

Народ подскажите, в пятиэтажке дошел до перекрытий. Паркет, потом гудрон, потом какой-то черный песок. и перекрытие. Собственно вопрос, вот этот черный песок представляет ценность? Может это какой-то крутой древний звукоизоляционный материал? Его лучше (можно) оставить и использовать повторно, или лучше отнести на помойку к гудрону, и прочей лабуде?
Надеюсь на вас! )

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

artmos да нет ценности в нём нет но можно и повторно использовать

Регистрация: 13.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 14

Прочитал эту тему - вопросов стало больше, чем до чтения.
Хотелось бы однозначных ответов.
Итак:

Нужно залить теплый пол в плавающую стяжку 35мм. в комнате 17м2.
Сейчас это выглядит так:

По периметру проводка в гофрах 20мм.

Кромочную ленту наклею на днях. Нужна собственно сама заливка.

Вопросы:

  1. Что кроме кромочной ленты нужно делать? Нужно ли заклеивать стыки в пенофольге скотчем и стыки пенофольги и кромочной ленты?

  2. Какой материал использовать (Плитонит, Основит, еще что-то)?
    (будет паркет)

  3. Как ставить маяки или как обойтись без них?
    Дырявить пенофольгу тем самым связывая черновую стяжку
    и стяжку теплого пола не хочется.

SKcorp. написал :

  1. Что кроме кромочной ленты нужно делать? Нужно ли заклеивать стыки в пенофольге скотчем и стыки пенофольги и кромочной ленты?
  1. Какой материал использовать (Плитонит, Основит, еще что-то)?
    (будет паркет)

  2. Как ставить маяки или как обойтись без них?
    Дырявить пенофольгу тем самым связывая черновую стяжку
    и стяжку теплого пола не хочется.

  3. больше ничего не нужно. Стыки слклеивать не нужно
    2.материал берите тот что прочнее (Мегапаскалей побольше)
    3.Дырявить не хочется, - значит обходитесь без маяков.

Регистрация: 13.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 14

Грэй Хотелось бы конкретных ответов на 2 и 3 пункты.
Ибо все мастера уходят в глубокий даун, когда говоришь про "без маяков".

SKcorp. написал :
конкретных ответов н

давайте ТТХ - дам конкретный ответ на 2 пункт. Лазить в поиск лениво.

SKcorp. написал :
астера уходят в глубокий даун, когда говоришь про "без маяков".

правильно уходят.
потому что без маяков - это значит без претензий. А сможете принять то что получилось? Делайте сами. ...без маяков -только сами

Регистрация: 13.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 14

Грэй ТТХ - 5-ю сообщениями выше. Или нужны какие-то еще параметры?

Ок, как ставить маяки в моем варианте? Маяки не должны остаться
в стяжке после заливки.

Я сделал без маяков.Углы промазал водостопом. По периметру поставил на ребро доски 90х20 с зазором от стены 10 мм.Верх досок по уровню. доски закреплены между собой и к стене. Наклеил на гудроне по углу пола пленку-серый твердый полиэтилен 30 см с выходом на доску.Положил звукоизоляцию ,накрыл серой пленкой и залил.Ровняли доской идущей по доскам периметра.Площадь комнаты 6х4м.Неравномерность получилась до 1см.Но я руководил в первый раз, а работники так делали в первый раз.Зато заливка сплошная.На следующий день надо прийти и железкой подровнять.
Доски вынул ,пленку натянул на плиту- образовался желоб.Промажу гидро мастикой и положу провода.Закроется паркетом и плинтусом.

Да, только под свою ответственность.

SKcorp., характеристики плитонита и основита.
2) маяки не бывают плавающими. ...плавающими бывают буйки, бакены)))...

Регистрация: 13.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 14

Грэй написал :
SKcorp., характеристики плитонита и основита.
2) маяки не бывают плавающими. ...плавающими бывают буйки, бакены)))...

Только заметил, что ссылка некорректная:

Так и вопрос в том - что лучше Плитонит, Основит или еще что-то?
Смотрю на

или

Или что-то посоветуете лучшее?

По пункту 2 понятно. Маяки из раствора не катят - значит дюбеля в черновую стяжку, и штыревые маяки, которые потом выкручиваются.

SKcorp. написал :
Маяки не должны остаться
в стяжке после заливки.

Это почему? Да и не надо думать, что маяк - это обязательно железка. Сделайте натертые.

Регистрация: 13.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 14

almeca А не уплывут на пенофольге они?

SKcorp. это как сделаете.... Ну почему они должны плавать? Густой ротбанд, наложите полосу, сверху пржмите профилем до нужной отметки. Схватиться - уберите профиль - получиться маяк.