13.02.2012 в 00:27:32
DMURZV написал : ЦПС с керамзитом,керамзитобетон или
А что из всего этого лучше: 1) ЦПС с керамзитом или 2) керамзитобетон или 3) Кнауф УБО?
13.02.2012 в 12:15:14
Здравствуйте. Был ли у кого опыт изготовления тонкой стяжки под ламинат по техноэласту ? Хочется сделать минимальной толщины(потолок 230 см.) - перепады от 1 см до 3 см., площадь 50 м2. Техноэласт наклеен горелкой на монолитный бетон в цоколе. Хотел монолитом р-73, допустимый слой от 1-30 см., по сравнению с основитом т-41 менее прочный на изгиб, но основит надо выравнивать. Армировать буду сеткой 50х50х3 мм. Или положить ЦПС без мороки, в других помещениях(15 м2 и 6 м2, ) 1,5 года пролежало на той-же основе таким же слоем?
13.02.2012 в 14:37:38
и мне, если можно, профи, прокомментируейте, пожалуйста пост
что лить поверх потрескавшегося юнис -горизонт - универсальный? Нужны ли деформационные швы?
13.02.2012 в 15:34:05
serg1212 написал : под ламинат по техноэласту ?
Можно ЦПС без армирования, минимальная толщина 40 мм.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
13.02.2012 в 21:00:26
Gennady написал : Можно ЦПС без армирования, минимальная толщина 40 мм.
Очень хочется 1-2 см. в самом тонком месте.
13.02.2012 в 22:59:54
777 написал : А что из всего этого лучше: 1) ЦПС с керамзитом или 2) керамзитобетон или 3) Кнауф УБО?
Если не лучше, то нынешняя цена на работу????? Цена на материалы сейчас - вещь в себе, т.е. сплошная философия.
Правда, опыт ремонта с сухой стяжкой ГВЛ по керамзиту был и, честно говоря, по прошествии 7 лет ощущение, что ходишь по прогибающемуся полу присутствует.
ПО плотности: ЦПС- 2000 кг/м3 , керамзит - 800 кг/м3, а ЦПС+керамзит-???? - 1200-1300 ???
И можно ли уложить на них систему электрического "теплого пола": кабельного или пленочного, надо же еще теплоизоляцию подстилать - тоже толщина 2-3 см :((((
13.02.2012 в 23:01:42
serg1212 написал : Очень хочется 1-2 см. в самом тонком месте.
таких смесей нет, но можете сделать под свою ответственность.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
14.02.2012 в 11:08:29
Монолит Р-73 от 1 до 30 см. обещают. Предлагают положить металлическую сетку и бетон-контактом прогрунтовать техноэласт.
14.02.2012 в 12:16:54
Если вы верите им - делайте. Ваше право как потратить свои деньги. Нам расскажете потом, что получилось, ещё раз приходите попозже - пообщаемся, как и что сделать снова. :D :D :D
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
14.02.2012 в 20:34:37
serg1212 написал : Монолит Р-73 от 1 до 30 см. обещают.
Вопрос только: на какое основание? Если на Ваш техноэласт то об 1 см. и не мечтайте- выкинете материал(а если повезет- то вместе с ламинатом).
14.02.2012 в 22:08:52
Грэй, спасибо за подсказки!
15.02.2012 в 08:57:35
Здравствуйте! Мое первое сообщение на форуме :) Имеем 2-к квартиру в новостройке. В силу ряда причин застройщик не выполнил стяжку пола. Новоселы ее делают сами. Покритикуйте пожалуйста моих пару вариантов.
Исходные данные такие: Плиты перекрытия "пустотки" (позиция 1 на картинках). По ним гофра, в которой проложены кабели ВВГ 3 х 1,5 освещения квартиры снизу. В нужных местах в плите сделаны отверстия откуда приходит гофра и куда уходит. Эта разводка залита бетоном (позиция 2 на картинках). Точной толщины я не знаю, но думаю что 20-30мм. Это уже неплохая нагрузка на перекрытия. Перепад уровня по квартире 40мм.
Те стяжки, что застройщик делал, он делал по слою вспененного полиэтилена (теплошумоизоляция). Стяжки получаются плавающие. Также хочу часть электропроводи (розеточные группы) развести по полу.
Большинство соседей делает по варианту 1:
Но меня смущает нагрузка на перекрытия и электропроводка в плавающей стяжке (место перехода из стяжки в стену). Не будет ли вариант с выравнивающей легкой стяжкой (обычной, неплавающей) предпочтительнее? Вариант 2:
15.02.2012 в 16:24:34
turbo написал : Мое первое сообщение на форуме :)
Поздравляю :) Разводка гофрой в стяжке - не единственный же вариант, на ней свет клином не сошелся. Может, Вам проще будет просто уровень ровнителем сделать? Или поднять необходимо? Теплозвукоизоляция - закатывание денег в основном, имхо :) За эти деньги лучше теплый пол сделать (хотя бы под кафель). А под линолеум фанеру.
15.02.2012 в 19:18:41
turbo написал : акже хочу часть электропроводи (розеточные группы) развести по полу.
Так разведите в этом бетонном слое где гофры или очень крепкий раствор уже? Берёте жёсткую трубу ПВХ под размер проводки (обычно 16), да и гофры хватает... два не влезет. И раскидываете как надо. затем слой теплоизоляции и плавающая стяжка. Как вариант - стелите вспененный полиэтилен 5-8 мм поверх всего разведённого и делаете стяжку с сеткой, но чтобы проверх труб стяжки было не менее 35-40 мм. Отделять от основания стяжку надо.
Предыдущее сообщение с фанерой и линолеумом не читайте. Там бурная фантазия.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу