10.08.2012 в 10:48:48
Похоже действительно не получится налить CN175 на Knauf Ubo. И сетка никак не повлияет на прочность на сжатие. Лейте обычную (с фиброй) цпс, финишировать будете уже наливайкой. Я делал по пенополистиролу, но лучше бы сделал как вы планируете на Knauf Ubo. Без всякой фольги. Т.к. она развяжет слои и к слою поверх неё будут требования повыше (толщина\армирование)
10.08.2012 в 10:54:40
Aksndr написал : Лейте обычную (с фиброй) цпс
так для тёплого пола вроде присадки/пластификаторы специальные нужны(типа пузырьки там разные создают, и на линейные расширения/теплопередачу влияют), а не фибра, которая для прочности!:confused:
10.08.2012 в 10:54:43
Aksndr написал : ...Я делал по пенополистиролу, но лучше бы сделал как вы планируете на Knauf Ubo...
Какие это имело последствия??
10.08.2012 в 11:18:05
ionchik написал : так для тёплого пола вроде присадки/пластификаторы специальные нужны(типа пузырьки там разные создают, и на линейные расширения/теплопередачу влияют), а не фибра, которая для прочности!:confused:
По пластификаторам ничего не скажу. Не компетентен. Но не лишено смысла. Хотя если ТП будет использоваться не для основного отопления, а для подогрева (т.е. температура на стержне не будет выше градусов 30), полагаю нет необходимости что то делать.
denhuan написал : Какие это имело последствия??
Никаких негативных последствий, которые можно было бы объяснить именно использованием пенополистирола - не выявлено. Есть кое какие косяки по стяжке, но по другим причинам. Просто работая с пенополистиролом как основой - нужно быть очень аккуратным при укладке - не должно быть щелей как между плитами так и вдоль стены. Иначе весь смысл плавающей стяжки убивается напрочь. С Кнауф УБО как то проще всё это (при первом приближении)
10.08.2012 в 11:21:14
Aksndr написал : Хотя если ТП будет использоваться не для основного отопления, а для подогрева
без разницы, всёравно нужны!
10.08.2012 в 11:22:21
Aksndr написал : ...Никаких негативных последствий, которые можно было бы объяснить именно использованием пенополистирола - не выявлено...
Ну так может мне все таки рискнуть на Убо залить церезит с сеткой, ведь у пенополистерола прочность еще меньше? )))
10.08.2012 в 11:25:53
Ну вот в доке к Убо написано, что можно поверх применять высокопрочные стяжки, возникает вопрос - это какие например??
10.08.2012 в 11:33:07
Название, марка...??
10.08.2012 в 14:19:38
Я то на ЭППС лил цпс с фиброй. А CN 175 похоже сам имеет достаточно низкую прочность, раз требует прочного основания. Повторю - сетка в стяжке не даст прочности на сжатие, и уж тем более не даст прочности предыдущему слою. Лейте цпс с фиброй и присадками для ТП с сеткой внутри и будет вам счастье Дешевле, при грамотном монтаже маяков - достаточно ровно для укладки чистового покрытия.
10.08.2012 в 15:31:56
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: чем лучше компенсировать тепловое расширение бетонной стяжки? Слышали, что эту задачу решают рубероидом. Также интересует вопрос: даёт ли такое расширение керамзито-бетонная подушка под стяжкой, и нужно ли использовать подобные материалы при её создании?
11.08.2012 в 11:27:58
Какой длины волокна фибры выбрать при стяжке толщиной 3-6см?
11.08.2012 в 11:40:35
ZIDIZ написал : акой длины волокна фибры выбрать
Да любые. Длинные лучше, но они хуже смешиваются .
11.08.2012 в 11:50:00
А фибру лучше в сухую смесь добавлять или в уже готовую и заново перемешивать? И не будет ли стяжка "волосатой"?