Пъ написал : Ну понятно дело, ставить вопрос ребром: Мы тоже хотим. Вон у буржуев какой дом, а проводку они хотят сделать недорого? Не-е, пусть делятся.
Не ставь деньги выше работы. И не считай чужие деньги..
07.06.2008 в 21:31:03
Пъ написал : Ну понятно дело, ставить вопрос ребром: Мы тоже хотим. Вон у буржуев какой дом, а проводку они хотят сделать недорого? Не-е, пусть делятся.
Не ставь деньги выше работы. И не считай чужие деньги..
07.06.2008 в 21:37:16
Dale написал : Не ставь деньги выше работы. И не считай чужие деньги..
А еще не возжелай жены ближнего. Блин, как все предсказуемо...
АА написал : В правилах сказано МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ труба, т.е. материал не оговорен, лишь бы металл. Но четко определена толщина стенок для кабелей сечением от и более 4 квадрат.
Не затруднит цитату здесь разместить целиком?, чтоб все знали!
07.06.2008 в 21:47:15
АА написал : Гофра стальная (оно же - металлорукав) не является трубой, ЛОКАЛИЗУЮЩЕЙ (ключевое слово) горение.
Помнится, под локализующей способностью, касательно труб для электропроводок, понимается свойство трубы выдерживать внутреннее КЗ без прогорания стенки. Отсюда и привязка толщины стенки к сечению (=> ТКЗ => энергия дуги). А огонь и жестянкой неплохо локализуется.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.06.2008 в 21:47:19
Пъ написал : Не затруднит цитату здесь разместить целиком?, чтоб все знали!
Как всё запущено..:(
08.06.2008 в 00:23:29
2Kamikaze
А автоматы не защищают кабель от КЗ и соответсвенно, от дуги?
И еще - допустимо ли использование пластиковых подрозетников, они то от дуги точно не защитят тогда как образование кз и дуги как раз более вероятно в подрозетнике или распайке, чем в кабеле в стене или в стяжке.
08.06.2008 в 00:47:25
AC/DC написал : Прокладка медн. трубы м/п. 1 500 80руб. 120 000р
Затяжка кабеля в трубу м/п. 1 500 30руб. 45 000р
По трубе пустят антифриз?:) Или пропан?:). У вас там в России всю дорогу с катушек съезжали, а сейчас и вовсе обезбашенные:)
08.06.2008 в 01:02:18
2Пъ У автоматов конечное быстродействие.
СП31-110-2003 написал : 14.15
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.06.2008 в 09:42:00
При токе КЗ количество тепла которое успеет выделиться в зоне возникновения дуги - незначительно и коненчо недостаточно что бы что-то поджечь (ну кроме пороха). Я говорю про случай, когда защищающие проводку устройства соответсвуют сечению и длинне. Но если они НЕ соответсвуют, то тогда даже применение титановых или керамических труб не исправит ситуацию. Да фиг с ними, с трубами. Что с подрозетниками и распаечными коробками?
08.06.2008 в 12:06:40
Не до смеха было - сталкивался с подобной проблемой = на работе надо было заменить проводку = служба заказчика района насчитала по льготным тарифам 136.000 рублей. Учитывая, что мы бюджетная организация и не можем позволить на такие расходы (для внутренних расходов выделяется 2.000 рублей !!!). В результате вывертов удалось обойтись за 30.000 рублей - неплохая экономия. Второй случай - подведение пластиковой трубы водоснабжения на расстояние 45 метров по пустырю = 60.000 рублей. Опять приходится выворачиваться - 1метр трубы 60руб и выкопка с закопкой траншеи трактором с цепной приблудой = 35 рублей метр. Добавим вентиль D50 и соединения = грубо 6.000 рублей. На ПОРЯДОК разница цены!!! Так что не будем смеяться от таких смет, согласно которым не делают всю прописанную работу
08.06.2008 в 17:00:48
Пъ написал : Не затруднит цитату здесь разместить целиком?, чтоб все знали!
Мне кажется, эти документы должны быть у каждого практикующего электрика. СП-31-110-2003, глава 14. Способы прокладки в табл. 14.2. О толщине стенок в табл. 14.1.
Kamikaze написал : А огонь и жестянкой неплохо локализуется.
Глухой жестянкой, но не металлорукавом. В 33 сообщении я уже предлагал желающим поджечь уплотняющий шнур металлорукава. Это испытание даже не потребует специального оборудования:)
Просто поджечь зажигалкой. Лучше фитиля не придумаешь.
08.06.2008 в 17:42:33
АА написал : В 33 сообщении я уже предлагал желающим поджечь уплотняющий шнур металлорукава. Это испытание даже не потребует специального оборудования
Вы описали результат поджигания уплотнителя из металлорукава типа РЦ-Х. Если бы вы то же самое попробовали сделать с уплотнителем из рукава РЦ-А, то результат получился бы совсем другим. А толщина стенок металлической трубы при прокладке жилы до 2,5 квадратов не нормируется.