12.06.2008 в 10:27:53
Да тут, как я понял или все 18 кабелей от квартирного щитка идут, или в каждой комнате ещё по щитку отдельно ...
12.06.2008 в 15:52:12
sabaka написал : Немного уменьшил количество автоматов
С 19 до 18-ти :)
12.06.2008 в 23:17:25
2sabaka На посудомойку поставьте С10/В10, а на свет В6/С6, причём на все осветительные линии, вам хватит. У меня на свет С3 стоит, и полный порядок.
13.06.2008 в 00:26:13
sabaka написал : Немного уменьшил количество автоматов. Какие теперь будут замечания? Кардинально уменьшать кол-во элементов не хочу так как в случае срабатывания элемента отключится вся или большая часть квартиры (нужно удобство VS разумные затраты).
Что можно еще подправить, т.к. скоро продолжаем монтаж проводки. Миниатюры
Ответьте себе на вопрос, почему УЗО в группе с газовой плитой не на 10мА, а на 30мА. Если правильно ответите, то поймете что УЗО на 10мА в группе с проточником и стиралкой будет делать проблемы.
16.06.2008 в 03:45:20
sabaka написал : 2 Oleg72,
1.что значит 3*ВВг 3*1.5? (Три провода ВВг сечением 3*1,5?)
Вы предлагаете отдельный щиток для санузла?
Это значит 3 линии по группам, я же не знаю расположение комнат в Вашей квартире.
Да, отдельный ЩР в санузле. Обязательно с УЗО 10 мА на все.
10.08.2009 в 10:51:54
Ремонт почти подошел к концу и скоро будем монтировать щиток в квартире. Переделал немного схему так как нечто ушло, а кое-какие новые идея появились. Подскажите, можно ли уже отдавать схему электрику для монтажа щитка, или еще что-то нужно подправить?
16.08.2009 в 00:59:16
Посмотрите, пожалуйста на схему. Есть возможность поставить в щит 2р автоматы. Где их желательно ставить, а где можно обойтись 1р?
17.08.2009 в 12:30:19
sabaka написал : а где можно обойтись 1р?
везде
17.08.2009 в 12:45:40
А по схеме что-нибудь можете добавить?
17.08.2009 в 13:33:43
Диф в цепи розеток спальни заменить на УЗО 25А/30мА. Остальное нормально.
17.08.2009 в 13:56:50
3х1,5 В10 1р свет 3х2,5 В16 1р розетки (кондей можно С16) УЗО 1 - кухня, спальньная, с/у (без проточника) УЗО 2 - гостинная, детская, коридор. Диф 1 - холодильник. Диф 2 (лучше УЗО + автомат) - проточник (при офицальной мощности 5 кВт на квартиру - грубейшее нарушение) Если есть открытые розетки в с/у под фен и.т.д, то можно УЗО 0,01А.
Я не стал-бы напихивать "электрику" в с/у дома без стояка РЕ. Вобщен ничего. Тогда 2 УЗО (более чем достаточно) и диф на холодильник. При мощности в 5 кВт - достаточео 1-го УЗО на всё.
18.08.2009 в 09:14:51
Smily написал : УЗО 1 - кухня, спальньная, с/у (без проточника) УЗО 2 - гостинная, детская, коридор. Диф 1 - холодильник. Диф 2 (лучше УЗО + автомат) - проточник (при офицальной мощности 5 кВт на квартиру - грубейшее нарушение) Если есть открытые розетки в с/у под фен и.т.д, то можно УЗО 0,01А.
лишнее все это да и безопасности не добавляет.
Smily написал : При мощности в 5 кВт - достаточео 1-го УЗО на всё.
Прислушайтесь правильно Вам человек советует.
29.08.2009 в 14:42:38
Smily написал : проточник (при офицальной мощности 5 кВт на квартиру - грубейшее нарушение)
По договору с Киевэнерго дают на квартиру 9кВт.
29.08.2009 в 14:43:10
Smily написал : Диф 2 (лучше УЗО + автомат) - проточник
Почему УЗО + автомат лучше?
29.08.2009 в 14:57:43
sabaka написал : Почему УЗО + автомат лучше?
Во-первых дешевле, а во-вторых вы будете знать при сработке того или иного аппарата причину - перегрузка, КЗ или утечка.
Smily написал : При мощности в 5 кВт - достаточео 1-го УЗО на всё.
Если финансы позволяют, то ничего кроме пользы от лишних УЗО не будет. По крайней мере, при утечке где-либо не вся квартира погрузится во мрак.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.