Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

12.06.2008 в 10:27:53

Да тут, как я понял или все 18 кабелей от квартирного щитка идут, или в каждой комнате ещё по щитку отдельно ...

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.06.2008 в 15:52:12

sabaka написал : Немного уменьшил количество автоматов

С 19 до 18-ти :)

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

12.06.2008 в 23:17:25

2sabaka На посудомойку поставьте С10/В10, а на свет В6/С6, причём на все осветительные линии, вам хватит. У меня на свет С3 стоит, и полный порядок.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

13.06.2008 в 00:26:13

sabaka написал : Немного уменьшил количество автоматов. Какие теперь будут замечания? Кардинально уменьшать кол-во элементов не хочу так как в случае срабатывания элемента отключится вся или большая часть квартиры (нужно удобство VS разумные затраты).
Что можно еще подправить, т.к. скоро продолжаем монтаж проводки. Миниатюры

Ответьте себе на вопрос, почему УЗО в группе с газовой плитой не на 10мА, а на 30мА. Если правильно ответите, то поймете что УЗО на 10мА в группе с проточником и стиралкой будет делать проблемы.

0
Аватар пользователя
Oleg72

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Иркутск

Сообщений: 222

16.06.2008 в 03:45:20

sabaka написал : 2 Oleg72,

1.что значит 3*ВВг 3*1.5? (Три провода ВВг сечением 3*1,5?)

  1. Вы предлагаете отдельный щиток для санузла?

  2. Это значит 3 линии по группам, я же не знаю расположение комнат в Вашей квартире.

  3. Да, отдельный ЩР в санузле. Обязательно с УЗО 10 мА на все.

0
Аватар пользователя
sabaka

Местный

Регистрация: 15.03.2008

Киев

Сообщений: 45

10.08.2009 в 10:51:54

Ремонт почти подошел к концу и скоро будем монтировать щиток в квартире. Переделал немного схему так как нечто ушло, а кое-какие новые идея появились. Подскажите, можно ли уже отдавать схему электрику для монтажа щитка, или еще что-то нужно подправить?

0
Вложение
Аватар пользователя
sabaka

Местный

Регистрация: 15.03.2008

Киев

Сообщений: 45

16.08.2009 в 00:59:16

Посмотрите, пожалуйста на схему. Есть возможность поставить в щит 2р автоматы. Где их желательно ставить, а где можно обойтись 1р?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.08.2009 в 12:30:19

sabaka написал : а где можно обойтись 1р?

везде

0
Аватар пользователя
sabaka

Местный

Регистрация: 15.03.2008

Киев

Сообщений: 45

17.08.2009 в 12:45:40

А по схеме что-нибудь можете добавить?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

17.08.2009 в 13:33:43

Диф в цепи розеток спальни заменить на УЗО 25А/30мА. Остальное нормально.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.08.2009 в 13:56:50

3х1,5 В10 1р свет 3х2,5 В16 1р розетки (кондей можно С16) УЗО 1 - кухня, спальньная, с/у (без проточника) УЗО 2 - гостинная, детская, коридор. Диф 1 - холодильник. Диф 2 (лучше УЗО + автомат) - проточник (при офицальной мощности 5 кВт на квартиру - грубейшее нарушение) Если есть открытые розетки в с/у под фен и.т.д, то можно УЗО 0,01А.

Я не стал-бы напихивать "электрику" в с/у дома без стояка РЕ. Вобщен ничего. Тогда 2 УЗО (более чем достаточно) и диф на холодильник. При мощности в 5 кВт - достаточео 1-го УЗО на всё.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.08.2009 в 09:14:51

Smily написал : УЗО 1 - кухня, спальньная, с/у (без проточника) УЗО 2 - гостинная, детская, коридор. Диф 1 - холодильник. Диф 2 (лучше УЗО + автомат) - проточник (при офицальной мощности 5 кВт на квартиру - грубейшее нарушение) Если есть открытые розетки в с/у под фен и.т.д, то можно УЗО 0,01А.

лишнее все это да и безопасности не добавляет.

Smily написал : При мощности в 5 кВт - достаточео 1-го УЗО на всё.

Прислушайтесь правильно Вам человек советует.

0
Аватар пользователя
sabaka

Местный

Регистрация: 15.03.2008

Киев

Сообщений: 45

29.08.2009 в 14:42:38

Smily написал : проточник (при офицальной мощности 5 кВт на квартиру - грубейшее нарушение)

По договору с Киевэнерго дают на квартиру 9кВт.

0
Аватар пользователя
sabaka

Местный

Регистрация: 15.03.2008

Киев

Сообщений: 45

29.08.2009 в 14:43:10

Smily написал : Диф 2 (лучше УЗО + автомат) - проточник

Почему УЗО + автомат лучше?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.08.2009 в 14:57:43

sabaka написал : Почему УЗО + автомат лучше?

Во-первых дешевле, а во-вторых вы будете знать при сработке того или иного аппарата причину - перегрузка, КЗ или утечка.

Smily написал : При мощности в 5 кВт - достаточео 1-го УЗО на всё.

Если финансы позволяют, то ничего кроме пользы от лишних УЗО не будет. По крайней мере, при утечке где-либо не вся квартира погрузится во мрак.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу