24.11.2009 в 04:41:16
M@STER написал : Так, как в правлении сказали что через скрутки могут воровать. Начали переходить на СИП.
Да, через них воруют. У нас к ним "цепляют" сварочники. А СИП разве проблему воровства решит? Ведь разрыв всё равно будет...
24.11.2009 в 04:42:51
M@STER написал : Мое мнение разрыв необходим по противопожарным меркам, но пока в нормативах не нашел.
Надо у местных гуру спросить. Если повально существуют разрывы на фасадах домов, то они ведь делались по каким-то нормативам?
24.11.2009 в 10:01:10
jek написал : повально существуют разрывы на фасадах домов
Раньше ответвления делались неизолированными проводами - вот и вся разгадка.
С изоляцией другая нестыковка: на улице лучше полиэтилен (светостабилизированный); в доме безопаснее поливинилхлорид (самозатухающий).
СИП разве проблему воровства решит?
Существенно усложнит. Коаксиал - ещё сложнее. Радикальное решение - ПУ на опоре или датчики на ответвлении.
24.11.2009 в 13:27:34
ВТБ! написал : Раньше ответвления делались неизолированными проводами - вот и вся разгадка.
Если бы так все просто было! В том-то и дело, что от ЛЭП к каждому дому подходят изолированные провода (алюминий, 16 кв.мм), а на доме все равно - скрутка!
24.11.2009 в 13:29:27
ВТБ! написал : Коаксиал - ещё сложнее. Радикальное решение - ПУ на опоре или датчики на ответвлении.
Не будет этого. Долго ещё или вообще никогда. Ибо платить некому за все эти передовые "жемчужины" инженерной мысли.
24.11.2009 в 14:05:51
jek написал : Не будет этого.
"Жемчужины" удобно прописывать в ТУ - весь банкет за счёт абонента.
24.11.2009 в 21:29:09
Это точно! Я вот несколько лет назад устанавливал газовый счетчик. Так вот, в смете за установку муфты на трубу стоит расценка - 300 рублей! И таких дорогостоящих позиций там много. А что поделаешь? В ФАС жаловаться?
24.11.2009 в 21:38:52
2Kamikaze Я всё размышляю над теми схемами, которые Вы привели ранее. Задумался над установкой дополнительного бокса с отдельно стоящим автоматом, а может даже и дифференциальным автоматом... Но дополнительный бокс хочу всё же установить в доме, недалеко от щитка. СтОит ли это делать?
27.11.2009 в 15:22:25
Риторический вопрос. Если опечатываются вводные клеммы автомата/счетчика, то почему не опечатывается стык отвода с вводом в "орехах"? Ведь и в них можно до счетчика подключиться...
28.11.2009 в 06:54:59
IgorJu написал : почему не опечатывается стык отвода с вводом в "орехах"?
В Белорусии опечатывается.
Этот стык на улице, он постоянно под напряжением.
А если вместо "орешков" герметичные сжимы, то не очень-то и подключишься.
28.11.2009 в 07:54:27
jek написал : Задумался над установкой дополнительного бокса с отдельно стоящим автоматом, а может даже и дифференциальным автоматом... Но дополнительный бокс хочу всё же установить в доме, недалеко от щитка. СтОит ли это делать?
Смысл установки щитка на улице - максимально выдвинуть "первый эшелон" защиты за пределы горючего дома. Ставить несколько щитков (ВУ + ГРЩ) в доме имеет смысл только если совсем-абсолютно-никак не получается поставить ВРУ около ввода в дом и приходится тянуть через дом линию ввода от ВУ к ГРЩ. Если же ВУ и ГРЩ предполагаются неподалеку, то легче и надежней проложить еще пару метров стальной трубы. Единственный (и весьма значительный) смысл установки двух щитков в доме - это выделение отдельного стального щитка для защиты от перенапряжений.
имхо.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
28.11.2009 в 10:11:47
Arr написал : Всё зависит от того, какая разрешенная мощность записана в старых документах, а там может быть написано и всего 2 кВт.
Раньше было намного больше. Обычно в документах на трёхфазки мелькали цыфрыот 5 до 15кВА.Однофазка ненормировалась
jek написал : Места сварки и проволочные соединения между уголками (но естественно, не сами уголки) можно будет защитить каким-либо покрытием (битум, гудрон и проч.), не ухудшая при этом контакта поверхности уголков с землей?
По правилам даже нужно, но обычно просто берут металл большей толшины- хватит ещё Вашим правнукам.
28.11.2009 в 14:56:58
Kamikaze написал : Единственный (и весьма значительный) смысл установки двух щитков в доме - это выделение отдельного стального щитка для защиты от перенапряжений. имхо
Почему же "имхо", очень даже логично! Спасибо. Я поэтому и спросил про отдельный щиток для ВУ. Какие требования в этом случае предъявляются к щитку с ВУ? Есть ли какие-то особенности?
09.12.2009 в 03:18:29
Ну вот что я узнал по поводу разрыва у пожарных. При пожаре пока дом не будет отключен, пожарники будут стоять и "прикуривать" от дома. Если есть автомат на столбе отключающий подвод, то для них это плюс. Как сказали пожарники, раньше накидывали веревку на провода и срывали- вот для чего нужен разрыв, только и тряхонуть после срыва могло, вот почему они и требуют автомат на столбе для ввода. Есть еще мое предположение, с 2001г по ПУЭ применение люминя в зданиях запрешено, значит надо переходить на медь. Сидели думали с местными электриками как выполнять переход,ясно что через прокалывающие сжимы, но ведь у них всеравно остается 1 конец провода без изоляции (для возможности воровства). Возникает следующий вопрос, можно-ли СИП зажимать "заподлицо" с жимом и как этот конец заизолировать тто-бы исключить воровство ?