01.09.2008 в 09:37:50
jek написал : на наружной стене дома
Уточните материал, из которого сделана стена.
01.09.2008 в 09:53:18
Уважаемый ВТБ! Собрал вчера щит в дом, стоит с63 счётчик, Узо 63/0,3, пять узо 32/0,03, 3 двухполюсных автомата на 25 а и 2 АВ на 16А ( НА КАЖДЫЙ ВТОМАТ СВОЁ уЗО) , разводку в сщите делал 10 мм2 медью однопроволочным, вводной АВВГ 2*16, проложен в гофре по деревянной стене. правильно сделал???
01.09.2008 в 10:38:49
ingenermet написал : пять узо 32/0,03
Что за марка? У большинства производителей линейка 25-40-63.
правильно
По 25А на розетки, по 16А на освещение? А проводка какая? Для себя разумно 3*2.5 под защитой 16А на группы розеток и 3*1.5 10А освещение.
01.09.2008 в 10:43:14
IEK - узо,LEGRAND-автоматы. ввг-нг 3*2,5,ввг-нг 3*1,5. -- нормально?
01.09.2008 в 10:45:49
как завести землю на щит, планирую сделать 10 мм2 медью под гайку со смазкой на штырь системы заземления, а в щите посадить на латунную шинку---так можно делать??
01.09.2008 в 10:55:39
ingenermet написал : медью под гайку со смазкой на штырь системы заземления
В идеале довести сталью на сварке до сухого помещения и перейти на медь уже там. Или вовсе сталью до щитка. Во всяком случае, возможность обслуживать это соединение требуется.
IEK - узо
Я бы лучше вместо шести ИЭКов взял один Легранд (а два совсем хорошо).
01.09.2008 в 10:59:16
Я бы лучше вместо шести ИЭКов взял один Легранд (а два совсем хорошо).
так нет ничего!!!, я бы тож взял, потому даже что автоматы легранда тяжелее иэка.
01.09.2008 в 11:00:46
стальной проволокой диаметром 6 мм связать в три в ряд хватит, 75 мм2 надо ведь по стали?
01.09.2008 в 11:25:13
ingenermet
В таблице 1.7.4 для стального прутка указан минимальный диаметр 10мм, так что "пучок" из 6мм не пойдёт. Это по нормам, а если "по понятиям", тогда надо изучать химический состав грунта и рассчитывать период службы между ревизиями.
ingenermet написал : нет ничего!!!
"Не верю!" (С) Доставка есть на худой конец...
01.09.2008 в 14:27:43
полоса 4*25 мм хватит?
01.09.2008 в 14:58:24
а чем отличается марка ИЭК от IEK ,??? внешне ИЭК хуже сделан по совковому как то.
01.09.2008 в 15:17:05
ingenermet написал : полоса 4*25 мм хватит?
И по сечению, и по толщине проходит.
01.09.2008 в 15:18:20
ingenermet написал : чем отличается марка ИЭК от IEK
Я наивно полагал, что это одно и то же.
03.09.2008 в 00:35:53
2 Oleg72 Спасибо огромное!!! Вы вселили в меня уверненность! Прошу прощение за задержку с ответом - нету в нашем захудалом королевстве инета... Не знаю, успеем ли в этом году, но конкретные идеи и примеры уже имеются:) Будем пытаться... С уважением, Александр.
07.09.2008 в 16:37:49
ВТБ! написал : Уточните материал, из которого сделана стена.
Кирпичная стена
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.