Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24593

07.10.2011 в 09:34:11

Слава Щ.

Если в боксе на опоре адекватный автомат, то смысла выносить ВУ наружу нет.

0
Аватар пользователя
Слава Щ.

Местный

Регистрация: 19.11.2007

Киев

Сообщений: 50

10.10.2011 в 01:02:45

ВТБ! написал : Если в боксе на опоре адекватный автомат, то смысла выносить ВУ наружу нет.

Все таки, рассуждаю так:

  1. При установку ВУ снаружи, разделить в нем PEN, и в случае обрыва нуля от КТП, большой ток по заземляющему проводнику будет вынесен за пределы помещения.
  2. Во внешнем ВУ лучше установить ОПН, они тоже говорят горят...
0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

10.10.2011 в 01:54:09

Слава Щ. написал : Во внешнем ВУ лучше установить ОПН, они тоже говорят горят...

Ещё как горят и взрываются.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24593

10.10.2011 в 09:15:06

Слава Щ. написал : большой ток по заземляющему проводнику

Большого тока там не будет, и не забываем про повторное заземление на опоре.

ОПН, они тоже говорят горят

При ПУМ даже печка на кирпичики рассыпаться может.

Я и сам ВУ на внешней стене разместил, хотя бокс на опоре имеется. :)

0
Аватар пользователя
aequit

Местный

Регистрация: 18.09.2010

Волгоград

Сообщений: 98

02.01.2012 в 13:53:17

Вводный автомат, скорее всего, не разрешат установить перед счётчиком. Буду ставить одну стальную трубу, водопроводную 1/2". Поездил по магазинам и рынкам - нигде нет в продаже кабеля ВВГнг 2х10. ПВ-1, как я понял, нельзя использовать, у него изоляция не НГ и не для улицы. Если купить ВВГнг 4х10 (он доступен, есть в продаже) и взять из него две жилы, как и чем их дополнительно изолировать - кембрик надевать или термоусадку, сколько слоёв достаточно, будет ли это не поддерживающим горение или уже нет, нужно ли пытаться делать так, чтобы два провода не касались внутри трубы друг-друга? Может проложить каждую жилу внутри трубы одетую ещё в металлорукав или пластиковую гофру? Как правильнее сделать из того, что доступно - из двух отдельных жил, не объединённых в единый кабель?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.01.2012 в 14:04:35

aequit написал : нигде нет в продаже кабеля ВВГнг 2х10. ПВ-1, как я понял, нельзя использовать, у него изоляция не НГ и не для улицы.

У ВВГнг тоже изоляция не НГ, как и у ПВ-1 - НГ оболочка, которая требуется и ПВ-1 ( ПВХ-труба, -"гофра", например ).

0
Аватар пользователя
aequit

Местный

Регистрация: 18.09.2010

Волгоград

Сообщений: 98

02.01.2012 в 15:41:16

Уже яснее. Так если взять два провода ПВ-1, их лучше в одну гофру внутрь металлической вводной трубы или в разные гофры, чтобы не касались друг-друга? Лучше пластиковую гофру или металлическую? Кембрик или термоусадку нужно, желательно или недопустимо на провод (кроме гофры)?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.01.2012 в 16:18:56

aequit написал : если взять два провода ПВ-1, их лучше в одну гофру внутрь металлической вводной трубы или в разные гофры, чтобы не касались друг-друга?

Провода должны быть в общей НГ-оболочке.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.01.2012 в 21:14:37

aequit, А что, протянуть доступный ВВГнг-4х10 никак не получится? (задействовав либо пару жил, либо запараллелив их попарно).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
aequit

Местный

Регистрация: 18.09.2010

Волгоград

Сообщений: 98

03.01.2012 в 16:38:34

Тоже подумывал над этим, да не хотелось бы порнографию такую. Или откусить две жилы на выходах из трубы и заделать цементно-песчанным раствором, на жилы, выходящие из трубы дополнительно надеть термоусадку до ВА или счётчика (как разрешит тётя опечатывающая). Сейчас думаю, что лучше, безопаснее - термоусадка, кембрик, пластиковая или металлическая гофра, чтобы дополнительно надеть на одиночные провода, выходящие из трубы в стене?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.01.2012 в 16:54:00

aequit написал : металлическая гофра, чтобы дополнительно надеть на одиночные провода, выходящие из трубы в стене?

У вас хреново с русским? Попробуйте переводчик включить - интернет это может - "провода в общей оболочке". Стена деревянная - стальная труба. Фундамент здания - лучше асбоцементная труба, причём, и то и другое с наклоном к улице.

aequit написал : откусить две жилы на выходах из трубы

Это типа купить бутылку водки и, сковырнув "бескозырку", вылить в придорожную канаву? Не все вас поймут, как я догадываюсь ...

0
Аватар пользователя
aequit

Местный

Регистрация: 18.09.2010

Волгоград

Сообщений: 98

03.01.2012 в 17:51:50

Значит нужно искать ВВГнг 2х10. Непростая проблема из-за отсутствия в продаже. Параллельно две жилы в счётчик при использовании доступного ВВГнг 4х10 я не заведу, а откусывать в любом месте или распускать его на жилы не есть хорошо.
Хорошо жить в другом мире с полным и доступным ассортиментом. Тут собрался щит собирать, двойных изолированных наконечников на 4 и на 6 нет нигде, отсутствуют как класс в продаже. Непонятно, как профессионалы щиты собирают, раз спрос отсутствует (по словам продавцов). И автоматов "В" не купить... Везде "С", даже в "приличных" магазинах.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу