Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

12.07.2008 в 22:21:42

В настоящее время начал подготовку к монтажу заземления. Три уголка (полка 25мм) длиной 1,5м сварены через 50см проволокой диаметром 8мм. Отвод от уголков тоже проволокой 8мм сделан. Отвод подведу к распредящику (его еще не купил). Заглублять буду на глубину около 1м. Достаточно ли такой конструкции для хорошего заземления?

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

13.07.2008 в 19:45:24

jek написал : Достаточно ли такой конструкции для хорошего заземления?

Маловато будет.

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

14.07.2008 в 16:24:06

ОК, а что именно маловато? Расстояние между уголками сегодня увеличили до 1м, переваривать пришлось.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.07.2008 в 21:27:01

jek написал : Три уголка (полка 25мм) длиной 1,5м сварены через 50см проволокой диаметром 8мм. Отвод от уголков тоже проволокой 8мм сделан. Отвод подведу к распредящику (его еще не купил). Заглублять буду на глубину около 1м. Достаточно ли такой конструкции для хорошего заземления?

См.Help по заземлению и безопасности!, пост #85. У Вас всё тоньше, чем положено. Длина уголков?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

14.07.2008 в 22:24:35

Kamikaze написал : Длина уголков?

1,7 метра, соединяющая проволока - 8мм (катанка).

0
Аватар пользователя
Auri

Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

15.07.2008 в 00:02:19

jek написал : соединяющая проволока - 8мм (катанка).

При неблагоприятных условиях Ваша проволока лет через 10 превратится в пшик, при более благоприятных через 20...

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

15.07.2008 в 00:54:32

Места сварки и проволочные соединения между уголками (но естественно, не сами уголки) можно будет защитить каким-либо покрытием (битум, гудрон и проч.), не ухудшая при этом контакта поверхности уголков с землей?

0
Аватар пользователя
Auri

Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

15.07.2008 в 01:13:07

Я бы сказал что места сварки (как самые уязвимые для коррозии) нужно защитить обязательно, так же можно защитить и проволоку, но она тогда соответственно превратится из горизонтального заземлителя в обычный проводник.

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

16.07.2008 в 12:14:59

Auri написал : но она тогда соответственно превратится из горизонтального заземлителя в обычный проводник.

Ее протяженность невелика, поэтому и толку от нее как от заземлителя - мало.

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

19.07.2008 в 17:50:33

Еще вопросик. Щитки в доме металлические ставят?

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

19.07.2008 в 18:10:42

jek написал : Достаточно ли такой конструкции для хорошего заземления?

Это откуда такая конструкция? Вы б написАли мне- я б Вам проект свой кинул. Мне не жалко... Арматуру в землю забивать надо. Она со временем практически не портится (в отличии от уголков). Между прутами- определенное расстояние и т.п.... Пишите! Не надо самодеятельности.

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

20.07.2008 в 01:02:23

Михалыч Проект на электрификацию? тот самый, который всех обязывает делать наш ГЭСК при подключении? Скиньте, пожалуйста, интересно ознакомиться.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

21.07.2008 в 22:32:43

jek написал : Проект на электрификацию

Только он у меня под три фазы переработанный. Но про устройство контура заземления посмОтрите. Копаем три ямки и канавки между ними, потом забиваем арматуру, свариваем все полосой, закапываем и трамбуем. Я забивал арматуру д18. Больше не нашел. Сначала тяжеловато лезет, а потом- со свистом... Варить надо полным швом (не знаю точно как это называется), но к качеству шва мне домахивались- переваривал потом (на столбе естественно). Марку СИПа видно.
Качество фоток не очень- здесь ограничения по размеру файлов... Но в принципе- видно всё.

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.07.2008 в 23:25:56

Хотел бы поделиться с вами информацией по устройству заземления. Дом на две семьи, из расчёта-5квт на семью. Получилось: уголок 100х100 длина 2м-3шт, забить на глубину 2,5м, по форме равностороннего треугольника, прокопать канаву от каждого уголка на глубину 0,5м. "Обвязать" толстой арматурой или полосой, в средине одной из сторон приварить полосу и изолировать её до поверхности земли. Сопротивление дожно быть гдето неболее 4ом, точно не помню.

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

26.07.2008 в 01:47:10

У меня против Вашего явно поменее будет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу