15.06.2008 в 18:33:12
Уважаемые, прошу вашего совета. Нужно сделать отопление в частном доме. Есть вариант делать по однотрубной системе из полипропилена диам. 20. Котел ростовский АОГВ-11, дополнительно ставится насос. Схема прилагается. Вопрос в том, насколько хорошо будут греть последние радиаторы (чугунные), хватит ли 20 трубы, и какие могут возникнуть проблемы?
15.06.2008 в 20:23:48
Советую: разводку -металлопластиком Д26; подключение -низ-низ; у радиаторов -не шаровые краны, а вентили для возможности настройки; остальное зависит от правильного выбора циркуляционного насоса.
15.06.2008 в 21:59:31
2Байпасс Дело в том, что полипропилен, как материал для разводки выбирался из соображений относительно низкой цены. К примеру тройник PPR у нас стоит 300р., а тройник металлопластик того-же диаметра порядка 15-20 тыс.р. И почему подключение низ-низ предпочтительнее?
15.06.2008 в 22:14:22
При таком варианте скорость циркуляции "по трубе", определяемая насосом, будет в разы больше скорости циркуляции по батареям, определяемой конвекцией. Все батареи будут греть одинаково.
16.06.2008 в 00:27:26
NNN написал : Все батареи будут греть одинаково.
не совсем, но мысль верная.
16.06.2008 в 00:35:12
Байпасс написал : не совсем
Конечно, не совсем. Но вряд ли ощутимо.
16.06.2008 в 00:47:49
2AN-76
Много деталей.
Все батареи просто соединить последовательно низ-низ, никаких регулировок, никаких байпасов.
И будет работать.
16.06.2008 в 00:55:47
Пъ написал : просто соединить последовательно низ-низ,
Ну да, в этом варианте диагональ скорее вредна, чем полезна.
16.06.2008 в 09:20:07
Схема нормальная рабочая, на даче сделано именно по однотрубной схеме. Но правильно выше сказали - подсоединение на всех радиаторах нижнее, везде стоят вентили. общая труба правда сделана диаметром 25 и тоже из ППР, правда, вы неуказали какой PN20 или PN25. Я ставил с металлом внутри. Так что удачи
16.06.2008 в 10:36:04
Байпасс написал : Советую: разводку -металлопластиком Д26; подключение -низ-низ; у радиаторов -не шаровые краны, а вентили для возможности настройки; остальное зависит от правильного выбора циркуляционного насоса.
У меня так сделано, насос встроен в котел BAXI Main24i все работает и все батареи греют одинаково.
16.06.2008 в 10:48:39
2AN-76 и еще фильтр перед насосом не забудьте поставить, желательно побольше площадь фильтра и помельче размер ячейки (это чтоб насос не заклинило мусором с чугуна). И, как сказал Пъ, байпасы - лишние.
16.06.2008 в 12:48:16
Voyutichi написал : фильтр перед насосом не забудьте поставить
И менять его почаще надо. В моем района вода плохая-меняю раз в месяц.
16.06.2008 в 14:20:23
2demin68 наверное, вы поставили фильтр на водоснабжение. Для отопления ненадо так часто подпитывать систему.
16.06.2008 в 23:13:29
я бы сделал двухтрубку с диагональным - потянет на все 100%
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу