15.06.2008 в 22:31:35
Вот такой радиатор простоял меньше года, внутри весь покрыт окислом и корозией, сквозной свищ, рванул ньчью хорошо быстро заметили и есть возможность быстро закрыть стояк. Фото не очень четкие но свищ виден хорошо. Продавцы говорят, которые с совестью, китай, а остальные италия. И цена больше чем того который все называют китаем.:(
16.06.2008 в 00:09:11
Типичный случай бравой промывки системы раствором на основе серной кислоты. У меня даже разрезы такого счастья есть. Кстати, сталюга после этого издевательства внутри как зеркало становится -полмилиметра сносится за раз. Коррозия начинается в тех местах, откуда промывочный раствор трудно вымывается: под ниппелями и в нижних "попках"
16.06.2008 в 00:16:00
Видимо, рецепт один для всех замененных батарей: перекрывать один из кранов подачи с окончанием отопительного сезона. А лучше оба и стравить давление через Маевского.
16.06.2008 в 07:33:31
это не промывка, лопнул в отопительный сезон, просто только сейчас сфотографировал
16.06.2008 в 08:57:42
Wasysha написал : это не промывка
Видно, что коррозия, а не разрыв. Именно в результате промывки и начал корродировать, а уж когда насквозь прогрызся -это дело десятое.Промывают, кстати, перед отопительным сезоном -иначе ТЭК задвижку не открывает.
16.06.2008 в 11:42:10
Байпасс написал : Типичный случай бравой промывки системы раствором на основе серной кислоты.
Абзац, а если трубы пластиковые, это что же будет!?
16.06.2008 в 13:18:08
Fidel написал : а если трубы пластиковые
Ничего, его ничем, кроме ксилола не возьмешь
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу