Новичок

Регистрация: 17.06.2008

Москва

Сообщений: 43

17.06.2008 в 11:24:11

Дано: квартира 2-х комнатная + электроплита. Вот имется такой щиток фото1 и фото2 схема его на фото3. у меня пока что возникли такие замечания\вопросы 1.) розеточную сеть комнат повесить на 2 разных диф автомата. 2.) монтаж фазы нужно делать под "орех" или пойдет как сейчас фото 4 3.) под винт одного из дифавтомата (С40, выделено квадратиком то место на ф2), закручен кабель 6мм и 2.5мм, см фото 5. Боюся что тонкий кабель плохо там зажат. 4.) нету места для дифавтоматов для теплого пола, бойлера, кондея.

на лестничной площадке стоят еще 2 прибора: дифавтомат С63 100мА и автомат С63 как они включены незнаю, не видно :)

Хочется услышать Ваши замечания и мысли, что можно улучшить и что нужно исправить. Спасибо! МТ.

0
Вложение
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

17.06.2008 в 11:41:29

Провода, которые зажаты одной клеммой получится сделать одинакового диаметра?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25135

17.06.2008 в 11:48:00

MemoryTest

1) Вам должно быть виднее. Есть серьёзные нагрузки? 2) "Гребёнку" поставьте двухполюсную. 3) Да, криминал. Две жилы можно, но только равного сечения. 4) Щиток достаточно просторный, вполне можно установить вторую DIN-рейку (лицевую панель "доработать напильником" :)). Впрочем, при разумной реконструкции и 13 позиций хватит.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.06.2008 в 11:48:00

MemoryTest написал : 3.) под винт одного из дифавтомата (С40, выделено квадратиком то место на ф2), закручен кабель 6мм и 2.5мм, см фото 5. Боюся что тонкий кабель плохо там зажат.

И будет плохо зажат. Допускается под один зажим два проводника одинакового сечения.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25135

17.06.2008 в 11:48:47

Eduardco

Ага, это перемычка.

0
MemoryTest
MemoryTest
Новичок

Регистрация: 17.06.2008

Москва

Сообщений: 43

17.06.2008 в 11:54:28

нет, провод уже проложен в бетоне. тут думаю или 2,5 который, облудить оловом до 6, или както изогнуть его как сщас. незнаю пока... провод везде вроде ПВ-1. 10мм 6мм и 2.5мм

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.06.2008 в 11:54:42

Eduardco написал : Провода, которые зажаты одной клеммой получится сделать одинакового диаметра?

Не-а.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.06.2008 в 11:59:49

MemoryTest написал : тут думаю или 2,5 который, облудить оловом до 6

Ни в коем случае! Припой - мягкий, "текучий" материал, он "вытечет" из-под прижима и контакт ухудшится. Можно нарастить провод 2,5мм2 кусочком 6мм2. Или ставить нулевую шинку.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

17.06.2008 в 12:08:04

Kamikaze написал : Или ставить нулевую шинку.

Так лучше

0
MemoryTest
MemoryTest
Новичок

Регистрация: 17.06.2008

Москва

Сообщений: 43

17.06.2008 в 12:13:25

ВТБ! написал : 1) Вам должно быть виднее. Есть серьёзные нагрузки?

да как обычно в комнатах: телевизор, комп, может быть утюг. ничего вроде много кушающего. посмотрю если место будет то попробую разделить. просто провод уже в бетоне был заложен на этапе строительства. а где он соединяется из комнаты в комнату неизвестно.

ВТБ! написал : 2) "Гребёнку" поставьте двухполюсную

вот такую? http://www.electro-mpo.ru/card15550.html;jsessionid=F04D03BAF819DA05A3504A1440337E07

Kamikaze написал : Ни в коем случае! Припой - мягкий, "текучий" материал, он "вытечет" из-под прижима и контакт ухудшится.

ок принято, спасибо.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25135

17.06.2008 в 13:37:24

MemoryTest написал : такую?

Угу. Но не торопитесь, лучше сначала решите, что из наполнения щитка Вы готовы заменить.

где он соединяется из комнаты в комнату неизвестно

Почему бы не оставить так, как есть? Или, когда под кондиционер отдельную линию тянуть будете, кинуть ещё резервную заодно с ней до какой-нибудь розетки, не подключая.

0