Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.06.2008 в 15:16:01

Прошу совета у спецов этого форума!

Планирую замену газ. оборудования: котел АОГВ 11, колонка "Нева-Транзит". Всё это установлено на кухне двухкомнатной квартиры (трехэтажный кирпичный многоквартирный дом с поквартирным отоплением).

Думаю установить двухконтурный котел. Исходные данные:

  • надо две точки водоразбора одновременно, т.е. надо примерно 13л/мин по контуру ГВС
  • видимо, с открытой камерой, раз есть уже штатный дымоход (я прав?)
  • напор воды в доме изначально небольшой, особенно летом
  • вода жесткая (т.е. предпочтительнее раздельный теплообменник?)
  • желательно, чтоб от котла было поменьше шума

Есть проблема выбора. В продаже у нас, в-основном, Baxi, Ferroli, Mira, Daewoo, Nova Florida т.е. их и обслуживают, похоже. Каждый продавец хвалит свой ассортимент, у всех есть какой-то сервис (вопрос- какой по качеству?)

Что выбрать? Склоняюсь брать Baxi (какую модель? Main24i, Eco 3compact 240i, Eco3 240i ??) или Ferroli DomiProject C24. Может, что-то ещё присоветуете?

Заранее спасибо!

0
Ыр
Ыр
Новичок

Регистрация: 14.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 77

17.06.2008 в 15:44:40

Про Феролли ничего не скажу, а у Майна как раз таки "битермический" теплообменник. Может не стоит, раз уж вода плохая? У "ЭКОв" теплобменников два. Но.... многие берут битермические теплообменники в расчете на ежегодное обязательное обслуживание котла. Там в договор вроде входит промывка теплообменника. Тобиш его по любому промывать будут...

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

17.06.2008 в 21:30:43

Mihus написал : Baxi, Ferroli, Mira, Daewoo, Nova Florida

Все, примерно, одного класса, главное в сервисе, а с жесткостью боритесь магнитным нейтрализатором. Их, правда, многие критикуют, но больше изза того, что толкового объяснения физике процесса пока нет. Сводится к фразе "сдвигается ионное равновесие",но действует безотказно.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

17.06.2008 в 21:35:53

Байпасс написал : но действует безотказно.

Вами проверено? Поподробней, если можно. На даче вода жёсткая.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

17.06.2008 в 22:14:11

Очень прилично, по собственному опыту, работают настенники Valliant. Есть и с открытой камерой и с закрытой. С открытой камерой вообще проблем нет, а с закрытой камерой замечательно подключается с обычному дымоходу через специальный тройник "коаксиал на две трубы по 80 мм". Одна - выхлоп, ее в дымоход через переходник, а вторая забор воздуха. Хотите свободной оставляйте, хотите на улицу выводите через стену. Но я бы пробил дырку в 100 мм в стене и вывел короткий коаксиальный дымоход, чтобы не иметь проблем с запахом газа и сквозняком при работе котла.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу