snow-tube
snow-tube
Местный

Регистрация: 05.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

20.06.2008 в 16:46:01

Господа! Вас перестаю понимать! Немного поспокойнее и попроще!
Я уже путаюсь...

ВТБ! написал : А связка ТП и СМ под защитой одного исправного УЗО при двухпроводке - это и вовсе отдельная угроза жизни

Так УЗО это зло? Не ставить?

Не понимаю почему так все на ТП накинулись? Вот подробности: У меня ТП в виде одного небольшого мата, в межплиточном клее. Термомат называется. Он самый маленький из их серии - всего 85 Ватт, а СМ гораздо мощнее. Положен он у меня без металл.сетки, которая, как вы мне сказали в других темах, должна заземляцца, она там не предусмотрена. там есть третий проводник- оплётка-земля - вот её я и подсоединю к жёлто-зелёному проводнику из трёхжильного провода который приходит в ванну. Тудаже и такой же от СМ. Но всё это я провёл к счётчику, там все земли соединю и всё. Больше мне их втыкать некуда, только если в цветочный горшок. Так как я уже говорил - земли в доме нет. Может через сто лет притянут... Что делать куда узо? или его не надо? От стальных стояков, которых нет, ТП проложен далеко.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28618

20.06.2008 в 16:54:19

Gru написал : растекание фазы по металлическим стоякам и арматуре здания?

Ага.

snow-tube написал : Так УЗО это зло? Не ставить?

Нет, "зло" - два незанулённых электроприёмника под защитой общего УЗО. А занулить нельзя - двухпроводка.

УЗО ставить обязательно. Неэлектронное на 10мА.

оплётка-земля - вот её я и подсоединю к жёлто-зелёному проводнику из трёхжильного провода который приходит в ванну. Тудаже и такой же от СМ. Но всё это я провёл к счётчику, там все земли соединю и всё.

Так делать нельзя.

Gru

Ещё одно важное отличие ТП от СМ: без СМ горожане жить уже не могут; а без электрического ТП - вполне.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

20.06.2008 в 17:01:35

2Kamikaze Спасибо. Жуть какая. Чуствую как моя паранойя растет и ширится. Возникает желание прикрыть направление продаж теплого пола.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28618

20.06.2008 в 17:08:21

Gru написал : Возникает желание прикрыть направление продаж теплого пола.

А как-же новострой и старые дома с электроплитами? И ещё реконструкция и индивидуальные дома?

В жизни есть место тёплым полам. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

snow-tube
snow-tube
Местный

Регистрация: 05.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

20.06.2008 в 17:09:22

ВТБ! написал : Так делать нельзя

Поясните. То есть нельзя все земли собирать воедино и замыкать меж собой при этом никуда не подключая? Только при наличии земли в щитке можно и туда присоединять? А если её нет так и нечего всё соединять? Потому что если где-то пробъёт фазу на корпус прибора,так она будет на корпусах всех приборов и никуда не уйдёт?

Ещё по поводу того куска бывшей СУП: Прозвонил эту проволоку с арматурой - не звонится. Померял напряжения: L-N: 215в ; L-СУП: 180в ; L-Арматура: 215в. Как я понимаю раз такая разница - то этот кусок проволоки уже не СУП, а так - проволока из бетона, имеющаяя большое сопротивление с арматурой, на котором и теряется 215-180= 35в. Так?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28618

20.06.2008 в 17:15:21

snow-tube написал : если её нет так и нечего всё соединять?

Именно. После реконструкции пригодится - а пока рано.

Так?

Так. Обрезать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.06.2008 в 18:57:27

snow-tube написал : Ещё по поводу того куска бывшей СУП: Прозвонил эту проволоку с арматурой - не звонится. Померял напряжения: L-N: 215в ; L-СУП: 180в ; L-Арматура: 215в. Как я понимаю раз такая разница - то этот кусок проволоки уже не СУП, а так - проволока из бетона, имеющаяя большое сопротивление с арматурой, на котором и теряется 215-180= 35в. Так?

Где-то так.
Чем Вы меряли? Какое входное сопротивление прибора? Если мультиметром с входным сопротивлением 1МОм, то сопротивление проволока-стена-земля составляет 194 кОм. Если взять прибор с меньшим сопротивлением, то его показания будут меньше.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.