alexsvar
alexsvar
Местный

Регистрация: 06.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 339

23.06.2008 в 10:34:08

3000-4500-6000 на корпусе электрооборудования - это вроде как мгновенный ударный ток К.З. которое оно выдержит, пока не сработает защита. В свое время АББ или Шнайдер выпускал листовку типа "не покупайте аппараты с надписью 4500, т.к. их в Китае делают, покупайте наши честные с надписью 6000".

По поводу кабеля: сравнил "старый" финский НЮМ и современный севкабелевский: внешний диаметр у финского раза в полтора больше, жилы вроде похожи по сечению, но штангеля под рукой не было измерить.

0
Кандибобер
Кандибобер
Новичок

Регистрация: 15.06.2008

Москва

Сообщений: 80

23.06.2008 в 13:54:13

3000-4500-6000 на корпусе электрооборудования - это вроде как мгновенный ударный ток К.З. которое оно выдержит, пока не сработает защита.

А я считю, что это максимальный ток расцепления, т.е. такой ток, при котором защитное устройство еще способно расцепиться.

0
Мирумир
Мирумир
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

23.06.2008 в 15:18:41

А кто может подсказать,где в Москве можно купить автоматы Легранд и кабель не опасаясь за подделку?Ну и вопрос цены тоже не на последнем месте.))

0
Кандибобер
Кандибобер
Новичок

Регистрация: 15.06.2008

Москва

Сообщений: 80

01.07.2008 в 07:25:12

Протестировал свою УЗО. Подключенные параллельно между фазой и PE два резистора по 50 кОм (действующий ток получается 8,8 мА, амплитудный - 12,3 мА) заставляют сработать УЗО Legrand на 10 мА, но УЗО ИЭК на 30 мА остаются взведенными, что и требовалось доказать. В общем, когда токи утечки превышают порог срабатывания УЗО ИЭК, они срабатывают быстрее чем Legrand. Токи малы - срабатыват Legrand.

0
dkapotov
dkapotov
Новичок

Регистрация: 23.06.2008

Москва

Сообщений: 24

01.07.2008 в 09:03:33

Кандибобер написал : Помогите, пожалуйста, отличить подделку, или дайте ссылку на картинку наподобие ABB'шной, со сравнением фирменной продукции и подделки.

Сравните фото с вашим УЗО. Но это все равно не гарантия. Определить могут только наши специалисты в представительстве. Цифры 6000 означают отключающую способность в амперах. 6 кА - IEC 60947-2

0
Вложение
dkapotov
dkapotov
Новичок

Регистрация: 23.06.2008

Москва

Сообщений: 24

01.07.2008 в 10:34:01

Отличия ВИЗУАЛЬНЫЕ следующие:

Надпись Legrand на оригинале выполнена патентованным шрифтом Legrand, который имеется только у наших сотрудников и в виде шрифтового файла нигде не встречается. Поэтому воспроизвести его в точности невозможно. Надпись будет отличаться. Ну и прочие надписи типа Legrandi, или что то другое естественно тоже подделка

0
Вложение
dkapotov
dkapotov
Новичок

Регистрация: 23.06.2008

Москва

Сообщений: 24

01.07.2008 в 10:38:42

Заклепки.

На оригинале заклепки заводские, сплошные. Шляпка не разрезная. На подделках разрезная, более простая и дешевая.

Ребра.

С нижней стороны ребра в виде ступенек на оригинале четкие и острые, на подделках более округлые.

Буквы СЕ

На оригинале - с плоскостью корпуса заподлицо или чуть утоплены, на подделках выполнены на прямоугольной выступающей площадке. На оригинале буквы очень четкие.

0
Вложение
dkapotov
dkapotov
Новичок

Регистрация: 23.06.2008

Москва

Сообщений: 24

01.07.2008 в 10:42:38

Отверстия под дополнительные элементы

На оригнале без аблоя, на подделках с аблоем, плохо обработанные

0
Вложение
dkapotov
dkapotov
Новичок

Регистрация: 23.06.2008

Москва

Сообщений: 24

01.07.2008 в 10:49:37

Гнездо под кабель.

На оригинале внутри части кабеля имеют конфигурацию в виде буквы Y, на подделках по другому.

Дата.

На оригинале дата выполняется в виде пяти цифр. Например 08121 08- год 12- неделя 1-число. На подделках не всегда проставляется. Помимо этого оригинальная надпись делается краской, а подделка очень часто наносится лазером

Однако все перечисленное - лишь косвенные признаки. Отличить высококачественную подделку можно только вскрыв ее и протестировав. Для этого ее следует направить в представительство Legrand.

ПОМНИТЕ! ПОДДЕЛКИ-ПРИЧИНА МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПОЖАРОВ

0
Вложение
Кандибобер
Кандибобер
Новичок

Регистрация: 15.06.2008

Москва

Сообщений: 80

01.07.2008 в 11:11:28

dkapotov, больше Вам человеческое спасибо за ответ по-существу и проделанную работу! Распечатаю Ваши сообщения, сравню со своим УЗО как опять попаду на квартиру, отпишусь.

Единственный вопрос - а по комплектации - действительно такая скудная - одна малюсенькая бумажка без единой русской буквы в коробке и все? Не серьезно как-то.

0
dkapotov
dkapotov
Новичок

Регистрация: 23.06.2008

Москва

Сообщений: 24

01.07.2008 в 11:28:59

Комплектация бывает разная. Как правило при закупке оптом идет одна инструкция на коробку. Если вы покупаете в розницу у дистрибьютора - то в каждом изделии своя инструкция. Если вам нужна - давайте адрес, я вышлю. Хотел выложить, но по размеру она сюда не пролезла

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу