14.02.2011 в 21:44:33
almeca написал : Знаете, давайте не будем.... Вы вспомните, что мы едим и чем дышим, и тогда может быть разговоры о том, что из шифера, покрытого слоем шпаклевки и тремя слоями краски недуром прет асбест, покажуться вам не очень серьёзными...
ага.. - А что нам Спид,- да мало ли чем я хворал.. :)
14.02.2011 в 21:53:48
4eh написал : опять же таки - это противопожар, но не огнеупор..
ну как видел в магазине, так и написал...
almeca написал : газоход(это ,если я правильно понял , дымоход от газовой колонки или котла?)
да, от котла двухконтурного.
изолировать асбестом, покрасить влагостойкой моющейся краской.
А если нужно будет ревизию сделать(мало ли?). как быть потом? потолок разбирать?
4eh написал : азбест- канцераген! И в строительстве запрещен к применению..
А Вы что-то конкретное можете посоветовать по реализации вопроса? ассортимент я в принципе и в магазине могу посмотреть.
14.02.2011 в 22:03:48
Nesnakomez написал : Вы что-то конкретное можете посоветовать по реализации вопроса?
Дайте примерный эскиз Вашей задумки
14.02.2011 в 22:08:01
Nesnakomez написал : А Вы что-то конкретное можете посоветовать по реализации вопроса? ассортимент я в принципе и в магазине могу посмотреть.
я вам по сабджу темы " Гипсокартон " - посоветовал уже все.. Не делают дымоходы из гипсокартона, увы..А перечень огнеупоров посмотрите и вправду тогда на какой-нить базе ОблПотребСоюза, тут я вам не помощник, да и тема не об этом совсем..
14.02.2011 в 22:09:08
Палецкий написал : Дайте примерный эскиз Вашей задумки
Ага, а то непонятно - у вас что, дымоход от котла в потолок уходит? У вас часный дом?
14.02.2011 в 22:39:18
что-то типа такого газоход, или вентканал от вытяжки в карниз из ГКЛ и дальше на выход через стену:
14.02.2011 в 22:45:31
Nesnakomez написал : что-то типа такого
Я такие дымоходы делаю алюминиевой гофрой, но Вам советую жесткие оцинкованные или нерж.трубы. Для короба годится самый обыкновенный ГКЛ
14.02.2011 в 22:55:56
Палецкий написал : Я такие дымоходы делаю алюминиевой гофрой, но Вам советую жесткие оцинкованные или нерж.трубы.
У меня в принципе без короба была алю гофра, газовщики забраковали. заставили "настоящую железяку" ставить, так что скорее всего "нержавейка". Меня только смущает, если чего случится, придется разбирать короб?
14.02.2011 в 23:08:50
Nesnakomez написал : Меня только смущает, если чего случится, придется разбирать короб?
А что там может случиться? При необходимости, трубопровод до входа в короб разбирается и рукой чистится до самого входа в дымоход
15.02.2011 в 22:19:59
Nesnakomez написал : типа такого газоход,
А какое расстояние между выходом из котла и выходом из стены? Горизонтальный канал это не гут. В паспорте котла должен быть указан минимально допустимый вертикальный участок на выходе.
08.03.2011 в 12:27:14
Потерял ссылку, где - то была, сравнение - крепление прямых подвесов на пластиковые дюбель гвозди и металлические анкера... а вот она :)