frogman
frogman
Новичок

Регистрация: 11.05.2006

Учалы

Сообщений: 22

24.06.2008 в 12:00:48

Хочу переделать отопление в деревянном частном доме. Сейчас организовано следующим образом: однотрубная система, отопление на газу, из котла выходит труба диаметром 100 мм. и поднимается на высоту 2,3 м, проходит всю кухню по периметру и в зал уже уходит труба диаметром 160 мм. Дальше в спальню и обратно в котел. Теперь, как я хочу сделать: хочу поменять трубы на биметаллические радиаторы. Трубы насколько я понял будут металлопластиковые, потому что сваркой полипропиленовых не хочу заморочиваться. В чем состоит проблема:
1) какое подключение радиаторов желательно (низ-низ, верх-верх и тд.) 2) какую систему делать – одно или двухтрубную. 3) Хватит ли 3 кВт на 25 кв.м. (зал – 4 окна по 0,5 кв.м.) и 2,2 кВт на 18 кв.м. (спальня – 1 окно 1 кв.м.)

0
dmvt1
dmvt1
Эксперт

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

24.06.2008 в 12:49:59

  1. МП решение не самое удачное. На отоплении часты подтекания по фитингам. Лучше все-таки сварной ПП.
  2. При Вашем небольшом количестве радиаторов без разницы какую систему делать одно или двухтрубную. Лучше подключать диагонально.
  3. Мощности хватит с избытком.
  4. Не забудьте купить и поставить циркуляционный насос, по тонким трубам гравитационная система работать не будет, особенно двухтрубка. Насос можете купить самый слабенький.
  5. Если будете менять котел, то имейте в виду, что в настенных котлах все наобходимое (насос, расширительный бак, группа безопасности и воздухоотводчик) стоят штатно.
0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24852

24.06.2008 в 12:51:30

frogman написал : Хочу переделать отопление в деревянном частном доме.

Что не устраивает в нынешней системе? Работоспособность при отключении электроэнергии?

0
frogman
frogman
Новичок

Регистрация: 11.05.2006

Учалы

Сообщений: 22

25.06.2008 в 05:54:35

2 dmvt1 Спасибо.

  1. А диагонально это верх-низ насколько я понимаю, да?
  2. Котел менять не буду.

2 ВТБ! Просто намечается замена полов и отделка стен, заодно и хотел чтобы отопление не только грело, но и красиво выглядело.
Сейчас электроэнергия и отопление никак не связаны между собой.

0
Пижон
Пижон
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

25.06.2008 в 08:46:03

dmvt1 написал : МП решение не самое удачное. На отоплении часты подтекания по фитингам.

Не надо так безапеляционно. У криворуких-бывает, также как и сварные швы текут и паяные медные соединения.

0
frogman
frogman
Новичок

Регистрация: 11.05.2006

Учалы

Сообщений: 22

25.06.2008 в 09:09:36

А что скажите про терморегуляторы? Нужны ли они в сельском доме?

0
Пижон
Пижон
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

25.06.2008 в 09:13:50

frogman написал : А что скажите про терморегуляторы? Нужны ли они в сельском доме?

С ними комфортнее. Но в принципе, достаточно, если будет сделано погодное регулирование котла.

0
frogman
frogman
Новичок

Регистрация: 11.05.2006

Учалы

Сообщений: 22

25.06.2008 в 09:54:37

Пижон написал : в принципе, достаточно, если будет сделано погодное регулирование котла.

Спасибо. к сожалению такой возможности нету.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24852

25.06.2008 в 11:40:51

frogman написал : Сейчас электроэнергия и отопление никак не связаны между собой.

И Вы готовы отказаться от этого?

0
frogman
frogman
Новичок

Регистрация: 11.05.2006

Учалы

Сообщений: 22

25.06.2008 в 13:41:01

ВТБ! написал : И Вы готовы отказаться от этого?

А есть другие варианты при использовании МП труб и радиаторов? Готов выслушать любые предложения. Спасибо.

0
ty-lev
ty-lev
Эксперт

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

25.06.2008 в 14:11:38

dmvt1 написал : МП решение не самое удачное.

Пижон написал : Не надо так безапеляционно

Не всё так однозначно. Протекание металлопласта на отоплении зависит от многих факторов, таких как; качество материала, конструкция фитингов, теплоноситель системы... Но даже если Вам удастся добиться приемлемого качества монтажа, как Вы собираетесь крепить металлопласт, чтобы добиться его прямолинейности? Для закрытой системы отопления это не принципиально, (не считая эстетический аспект) а для гравитационной системы необходимо. И ещё один момент, в любых фитингах металлопласта велико заужение диаметра трубопровода, что тоже не маловажно для отопления. frogman Если Вы однозначно приняли решение менять отопление на металлопласт, я бы рекомендовал выбрать коллекторную систему отопления, только она рассчитана на металлопласт.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.