26.06.2008 в 15:45:44
2ВТБ! Спасибо. Все таки не советуете делать из МП, ну тогда наверное придется оставить как есть. Потому что ради одного отопления покупать сварочный аппарат для ПП не выгодно получается.
А если из стальных труб тянуть, таких как в городских квартирах? Что на это скажите? Или тоже диаметр будет маловат?
26.06.2008 в 18:02:41
dinamit007 написал : у моего дяди гравитационка на МП. Двухэтажный дом.
Ключевой момент - двухэтажный.
frogman написал : но ведь на выходе из котла верхняя точка будет выше чем радиаторы
Важна высота точки входа в котёл. Пониже бы его опустить...
кто-нибудь ставил параллельно насосу, на случай отключения электричества, трубу на американки, что-то типа байпаса?
Так и делают - байпас с обратным клапаном (специальным - не водопроводным ;)).
А если из стальных труб тянуть
Подачу дюймом по чердаку, обратку низом, стояки к радиаторам 3/4", а вертикальный стояк у котла оставить нынешний? При отключении насоса будет падать к.п.д., но не замёрзнете.
биметаллические радиаторы
А зачем они в автономной системе?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.