Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

01.07.2008 в 18:10:18

alexposter написал : Не буду упорствовать, доказывая что шлейфить РЕ в разумных (2-3 точки) пределах - безопасно.

  • "В разумных пределах" можно вообще голым проводом на скрутках все делать- и работать будет
  • Или вообще без заземления обойтись- как миллионы обходятся- для них "шлейфование розеток заземляющим проводником" вообще неактуально... -речь идет о ЗАПРЕТЕ существующими нормативами такого шлейфования ТОЛЬКО для провода защитного заземления- для фазного и рабочего нулевого такого запрета нет...

alexposter написал : У себя раз в году делаю ревизию с протяжкой болтовых соединений, в т.ч. и на щите. Всё ок!.

  • можете и вообще отсоединить заземление - возможно, это даже безопаснее будет, чем отгорание или рассоединение заземляющего шлейфа-то...Который ВСЕГДА был запрещен... P.S. когда на корпус пробьет холодильник и его розетка на кухне будет ДО розетки стиральной машины или духовки, не факт, что при токе короткого замыкания провод просто отгорит-даже затянутый болтом при тока сотни Ампер -то...и вот тогда получим результат:"отстыкованную" СМА, которая станет тем еще "орудием"...
0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

01.07.2008 в 18:31:40

Уважаемые участники темы, давайте на этом и остановимся. Тема пошла по кругу, каждый остался при своем.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.07.2008 в 18:37:44

alexposter написал : Уважаемые участники темы, давайте на этом и остановимся. Тема пошла по кругу, каждый остался при своем.

Всего-лишь 57-й пост и уже белое полотенце :) Обычно тему закрывал админ на 2-й 3-й странице :)

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

01.07.2008 в 18:47:51

Smily написал : Всего-лишь 57-й пост и уже белое полотенце

не белое полотенце. Каждый же останется все равно при своем , единственно правильном мнении. Беседовать стало вдруг неинтересно, в основном от ярых "наездов" Валерико. У меня препод такой в институте был, иначе он и не разговаривал. Это вызывало только отвращение, а никак не авторитет. А наши хомуты - наша ответственность, каждого лично.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.07.2008 в 18:56:10

alexposter написал : Тема пошла по кругу, каждый остался при своем.

А мне тема нравится. То, что кто-то останется при своем, ничего странного нет - убежденность, основанная на опыте или твердолобость, основанная на его отсутствии. Важнее, что другие, не умудренные опытом и не страдающие твердолобостью, взглянут на этот вопрос по-другому. :)

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

01.07.2008 в 18:59:54

avmal написал : А мне тема нравится. То, что кто-то останется при своем, ничего странного нет - убежденность, основанная на опыте или твердолобость, основанная на его отсутствии. Важнее, что другие, не умудренные опытом и не страдающие твердолобостью, взглянут на этот вопрос по-другому.

  • avmal, думаете, мы принесли пользу читающим и участникам? Если это так, я буду безумно рад, что время потрачено не зря, и копья ломали мы тоже не даром.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.07.2008 в 19:28:31

alexposter написал :

  • avmal, думаете, мы принесли пользу читающим и участникам?

Разумеется. И более, чем думаете. Я, конечно, не имею ввиду тех кто сюда заходит побалагурить от хорошего настроения или блеснуть своим интеллектом, как им думается ... :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.07.2008 в 19:44:27

alexposter написал : да, является.

Хорошо...

alexposter написал : Только розетка (открытые мет.части) являетсмя недоступной для касания (не открытая проводящая часть), когда вилка "втыкнута" в неё.

А двойная розетка с одной воткнутой вилкой? Является открытой проводящей частью, включенной последовательно с РЕ?

avmal написал : Смотрите по-другому. Магистральный провод РЕ от щитка проходит транзитом через установочную коробку розетки с заходом на клеммник, расположенный на механизме розетки

Давайте пока без магистрали ;) Один РЕ пришел, один ушел. Между ними - розетка (открытая проводящая часть?). Можно к ней применить 1.7.144 и сказать, что это - запрещено?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.07.2008 в 19:47:46

alexposter написал : Беседовать стало вдруг неинтересно, в основном от ярых "наездов" Валерико.

Каких еще "наездов"? Где? (см. вложение ;) ).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

01.07.2008 в 19:49:57

alexposter написал : Каждый же останется все равно при своем , единственно правильном мнении.

??? -Вообще-тоя тут привожу ссылки и цитаты мнения НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ и их авторов (или имеющих соответствующие полномочия на такие комментарии КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ)

alexposter написал : Беседовать стало вдруг неинтересно, в основном от ярых "наездов" Валерико.

-Простие, погорячился- постоянно приходится воевать с халтурой электромонтажников, все время пытающихся "улучшить" ПУЭ и проект своими "ускоряющими технологиями"..

alexposter написал : У меня препод такой в институте был, иначе он и не разговаривал.

  • А меня проверяющие и следователи еще и не так "выводили на чистую воду"...

alexposter написал : Это вызывало только отвращение, а никак не авторитет. А наши хомуты - наша ответственность, каждого лично.

  • Никто не запрещает лично Вам "упрощать" что угодно,но вот пропагандировать "передовые методы работы" "массам" - увольте...

alexposter написал : Если это так, я буду безумно рад, что время потрачено не зря, и копья ломали мы тоже не даром.

  • А Вы не задумывались какой результат лично Вашего "ломания копий"? -Ведь работать будет не то, что без шлейфового заземления, а вообще без оного...только вот КОГДА-НИБУДЬ Ваша "профилактика" даст сбой и тогда кого винить будете?
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.07.2008 в 20:09:11

alexposter написал : Kamikaze, а если не секрет, вы-то сами как делаете? Ответвляете РЕ или через механизм?

Я полагаю, что розетка - часть электропроводки, а не подлежащий занулению/заземлению электроприемник (открытая проводящая часть), и включение розетки между РЕ-проводником в стене и РЕ-проводником электроприбора, или другим РЕ-проводником в стене не является нарушением, коль скоро она для этого приспособлена и предназначена. А также стараюсь соблюдать ПУЭ: "1.7.142. Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников."

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.