Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.07.2008 в 13:12:53

AIpp написал : Его не будет. Ввиду недостаточности сечения PEN на случай обрыва нуля в ЛЭП и отсутствия возможности сделать нормальную землю.

Вы полностью осознаете и принимаете то, что при обрыве нуля на ВЛ на Ваш РЕ может придти любое напряжение, вплоть до 220В?

AIpp написал : А зачем СУП? У меня там не вырисовывается пока что приборов, находящихся в досягаемости друг от друга, и включенных в разные розетки. Водопровод в дом вообще не входит. Соединить плитку с каменкой? И зачем? Между ними два помещения.

Другое дело.

AIpp написал : Почему? У меня почему-то упорно получается ток до 19А.

Опять я забыл, что проводка открытая.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

AIpp
AIpp
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

07.07.2008 в 13:47:10

Kamikaze написал : Вы полностью осознаете и принимаете то, что при обрыве нуля на ВЛ на Ваш РЕ может придти любое напряжение, вплоть до 220В?

Осознаю, конечно. Но вероятность пробоя на корпус всякого дачного старья (а другого на даче обычно на постоянной основе не бывает - сопрут) всё-таки выше, чем обрыва нуля (а вообще состояние ЛЭП таково, что скорее отвалится всё разом - при падении гнилого столба, им не долго стоять осталось. А меняют во всём садоводстве аж 3 столба в год, чем очень гордятся). Видите ли, у меня нуль по сути дублирован. По улице на которой стоит мой дом идёт ЛЭП-10кВ (от неё и зацеплены КТП садоводств). Соответственно низковольтные линии по обе стороны от сией ЛЭП соединены подземной перемычкой (раньше были перемкнуты и фазы, но после того как молнией, ударившей в броню перемычки, выжгло шкаф, в котором была коммутация, фазы ободрали и оставили только ноль). И идёт она как раз на мой столб. Таким образом, получается некое дублирование (а вообще линии уходят с моего столба в трёх направлениях). Думаю, нули воздушки заземлены не только на КТП. Всё-таки садоводство большое. Хотя вообще появилась мысль, что надо походить вокруг и посмотреть внимательно на организацию всего этого дела. Полноценной схемы, сдаётся мне, всё равно ни у кого не сохранилось. Кстати, есть мысль - нельзя ли использовать как повторное заземление броню той самой перемычки? Судя по тому, что молния выбрала среди окружающих тридцатиметровых сосен конец кабеля на высоте метра три-четыре - заземление неплохое?.. Но всё равно всё упирается в недостаточное сечение идущего со столба кабеля.

Kamikaze написал : Опять я забыл, что проводка открытая

Кстати она не везде открытая, на паре участков пачка кабелей пойдёт в кабель-канале, но с этим чуть позднее разбираться буду, когда будет хоть какая-то ясность с кабелем. В прицнипе можно на обогрев сделать 5*2,5 - там куски короткие, на цене не скажется особо. А если плюнуть, и делать недежурные (дежурные точно будут нг) цепи кабелем не в исполнении нг, то чем ВВГ-п принципиально лучше ПУГНП/ПУНП? Лучшей изоляцией? NYMнг-LS в городе вообще почти нет. :( Млин, вот хочешь сделать всё по уму - и хрен сделаешь. Или ассортимент подведёт, или бардак.

Mishael761 написал : покупаем _закрытые_ розетки, накладные, которые с задней крышкой. они исключают заползание внутрь всякой жужары, есть даж с откидными крышечками на пружинках, но самое удобное - внутрь на заднюю стенку после привинчивания на стену иль до этого клеим вырезанную по форме прокладку из негорючки, можно даже из утеплителя плотного базальтового, мне попался лист типа пресованого стекловолокна, выглядело как валенок, только не горит

Вариант. Посмотрю что есть подходящего в магазинах. А стеклорогожа для такой изоляции годится? А насекомых в розетках там кстати отродясь не встречалось.

Mishael761 написал : озадачтесь и найдите белорусские

А вот с этим как раз проще всего, у меня много где они стоят (в остальных местах вессен). Но вот насчёт материала - сомнения есть. Спокойно кусается под провод. Кстати, есть белорусские блоки розеток (например по 4) с практически сплошной (кроме защёлок, на которых висят механизмы розеток) задней стенкой, они как в плане горючести? Ну а на рынок на машинах к нам точно никто не привезёт, на рынке только китайцы с баулами. :)

0
AIpp
AIpp
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

07.07.2008 в 14:51:15

И ещё вопрос, для внутреннего освещения - в противопожарных целях тянуть землю к выключателям и самим светильникам или не нужно?

0
AIpp
AIpp
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

07.07.2008 в 14:55:49

И допустим ли один двойной выключатель на 2 разных светильника, расположенных на удалении друг от друга (но запитанных от одного места)?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.07.2008 в 15:21:22

AIpp написал : тянуть землю к выключателям и самим светильникам или не нужно?

Нужно.

AIpp написал : допустим ли один двойной выключатель на 2 разных светильника

Да.

0
AIpp
AIpp
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

07.07.2008 в 23:55:25

Так, теперь разбираемся с кабель-каналом. С кабелем полной ясности пока нет, но видимо для открытой придётся всё же брать обычный ВВГ. С NYM и то ничерта не выходит... Значит будет один участок (метра 3,5-4), в котормо пойдут цепи 3,4,5,6,7,11. Т.е. 3 ВВГ-п/ВВГнг-п 3*2,5; 3 ВВГнг 5*1,5 и м.б. ещё один ВВГ 1,5*3. При этом из трёхфазных загружены больше чем на треть (одна из фаз) одновременно могут быть только 2. От этого участка пойдёт участок (метров 6) 2 ВВГ 3*2,5; 1 ВВГнг 5*1,5 и м.б. ещё один ВВГ 1,5*3. И ещё один участок будет - 1 ВВГ 3*2,5; 1 ВВГнг 5*1,5. Спрашивается, какие коэффициенты брать для допустимых токов? 0,85 в первом случае или я ошибаюсь? И какой кабель-канал брать под эти случаи и под одиночный ВВГ(п) 3*2,5? Вроде всё на сегодня. Уже кое-что вырисовывается, завтра за шкафом поеду. :)

0
AIpp
AIpp
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

09.07.2008 в 00:47:23

Опробовал тут соединения на купленном для того куске ВВГ. Вроде с третьей попытки получилось недурно, после замены паяльника на 100Вт. Вопросы: Является ли возможность раскрутить скрутку пассатижами (припой отрывается) признаком недостаточно качественной пайки? Просто толстые одножильные кабели не паял до сего дня, а тонкие и многожильные толстые обычно хрен оторвёшь - скорее сама жила поломается чем пайка. И сколько по уму надо витков делать при накручивании отвода на основной кабель? 4-5 достаточно?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.07.2008 в 01:08:25

AIpp написал : Вопросы: Является ли возможность раскрутить скрутку пассатижами (припой отрывается) признаком недостаточно качественной пайки?

Если при этом оторванные провода "матово-припойного" цвета, значит, пайка была нормальная, а разрушение произошло по припою - на то он и "мягкий".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

AIpp
AIpp
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

09.07.2008 в 09:17:07

Ага, именно так. ЗЫ Сам ночью не сообразил что-то.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

09.07.2008 в 09:28:37

AIpp написал : И сколько по уму надо витков делать при накручивании отвода на основной кабель? 4-5 достаточно?

А вы сверху бандаж 1,5 кв навейте, и такой возможности - -небудет.

AIpp написал : Является ли возможность раскрутить скрутку пассатижами (припой отрывается) признаком недостаточно качественной пайки?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

09.07.2008 в 10:32:40

AIpp написал : сколько по уму надо витков делать при накручивании отвода на основной кабель? 4-5 достаточно?

По инструкции ВСН 139-83 при ответвлении необходимо навить 2 витка, затем параллельно 25 мм, затем еще 2-3 витка. В результате на параллельном участке будет очень удобно пропаивать соединение:

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу