Kamikaze написал :
Для механической прочности
Ну я на нём висеть не планирую. :)
Kamikaze написал :
В TN-C сетях или на TN-C-участке TN-C-S-сети - исключительно трехполюсники. На TN-S участке можно и те и другие
Ну короче автомат не должен разрывать землю, ну это и так ясно.
В моём случае пожалуй будет удобнее перед счётчиком 4-х полюсный поставить, а то там запаса длины у жил нет, боюсь что N может до счётчика не дотянуться.
Ещё вопрос, второе УЗО (на уличное освещение) - оно вообще для чего, ведь у общего тоже ток утечки 30мА? Можно туда электронное взять?
И всё-таки по описаным выше условиям прокладки в кабель-канале - можно на кабель 5*1,5 поставить ВА на 16А или только на 10? Просто кабель на печку хочу тоже 5*1,5 (5*2,5 что-то уж очень неслабо стоит) а это для 7кВт 10,6А, я понимаю что маловероятно срабатывание, но мало ли (вряд ли там нагрузка по фазам распределена идеально).
И ещё тут вариант подвернулся, если кое-что решу пустить по чердаку (чтобы разгрузить этот кабель-канал), какие меры предосторожности принять?