09.07.2008 в 10:54:10

evgenygrig написал : По инструкции ВСН 139-83 при ответвлении необходимо навить 2 витка, затем параллельно 25 мм, затем еще 2-3 витка. В результате на параллельном участке будет очень удобно пропаивать соединение:

Желобок требуется для пайки алюминия с натиранием прутком припоя для снятия оксидной пленки. Медь отлично паяется и так, главное - достаточно прогреть место пайки и воспользоваться канифолью или канифольным флюсом.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

AIpp
AIpp
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

09.07.2008 в 20:41:57

Вот тут УЗО взял, в упаковке с ним болталась такая пробочка, она откуда, из отверстия для болта рядом с которым лежит? Или я чего-то не понимаю?

0
Вложение
AIpp
AIpp
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

09.07.2008 в 20:46:53

Smily написал : А вы сверху бандаж 1,5 кв навейте, и такой возможности - -небудет

А зачем, проводимости он не добавит особо. А возни много, и так такое соединение в коробке делать довольно неудобно.

evgenygrig написал : По инструкции ВСН 139-83 при ответвлении необходимо навить 2 витка, затем параллельно 25 мм, затем еще 2-3 витка. В результате на параллельном участке будет очень удобно пропаивать соединение

Места маловато. Да оно и так паяется со свистом. :) Кстати вопрос, когда ставят четырёхполюсный автомат, а когда - трёхполюсный? Если N и PE разделяется всё равно до автомата? ПУЭ тут внимательно изучаю, но блин фундаментальный документ, сложно найти то что нужно в данный момент...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.07.2008 в 22:20:44

AIpp написал : А зачем, проводимости он не добавит особо.

Для механической прочности.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.07.2008 в 22:29:29

AIpp написал : Кстати вопрос, когда ставят четырёхполюсный автомат, а когда - трёхполюсный? Если N и PE разделяется всё равно до автомата?

В TN-C сетях или на TN-C-участке TN-C-S-сети - исключительно трехполюсники. На TN-S участке можно и те и другие. Четырехполюсник позволяет максимально обесточить сеть. Зато, если "подгорит" N-полюс - Вы получите "кошмар 380В в розетках". Дилемма, однако =)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

AIpp
AIpp
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

09.07.2008 в 23:09:27

Kamikaze написал : Для механической прочности

Ну я на нём висеть не планирую. :)

Kamikaze написал : В TN-C сетях или на TN-C-участке TN-C-S-сети - исключительно трехполюсники. На TN-S участке можно и те и другие

Ну короче автомат не должен разрывать землю, ну это и так ясно. В моём случае пожалуй будет удобнее перед счётчиком 4-х полюсный поставить, а то там запаса длины у жил нет, боюсь что N может до счётчика не дотянуться. Ещё вопрос, второе УЗО (на уличное освещение) - оно вообще для чего, ведь у общего тоже ток утечки 30мА? Можно туда электронное взять? И всё-таки по описаным выше условиям прокладки в кабель-канале - можно на кабель 5*1,5 поставить ВА на 16А или только на 10? Просто кабель на печку хочу тоже 5*1,5 (5*2,5 что-то уж очень неслабо стоит) а это для 7кВт 10,6А, я понимаю что маловероятно срабатывание, но мало ли (вряд ли там нагрузка по фазам распределена идеально). И ещё тут вариант подвернулся, если кое-что решу пустить по чердаку (чтобы разгрузить этот кабель-канал), какие меры предосторожности принять?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.07.2008 в 23:36:56

AIpp написал : Ещё вопрос, второе УЗО (на уличное освещение) - оно вообще для чего, ведь у общего тоже ток утечки 30мА? Можно туда электронное взять?

А зачем второе УЗО с такой же уставкой?

AIpp написал : И всё-таки по описаным выше условиям прокладки в кабель-канале - можно на кабель 5*1,5 поставить ВА на 16А или только на 10?

В кабель-канале=в трубе, макс. допустимый ток 15А. АВ на 16А никак не годится. На 10А будет в самый раз, с запасом надежности "для себя, любимого". Ну на крайняк на 13А. На самый крайняк, если других нагруженных кабелей в этом канале не будет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.07.2008 в 23:46:12

2AIpp А зачем Вам 4 кВт наружного освещения?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

AIpp
AIpp
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

09.07.2008 в 23:50:09

Kamikaze написал : А зачем второе УЗО с такой же уставкой?

Ну вроде на схеме оно ни у кого вопросов не вызвало. Ну а если на 10мА - ложняков не нарисуется? И какой смысл, если проводка уличного освещения находится на высоте, малодоступной людям с земли?

Kamikaze написал : В кабель-канале=в трубе, макс. допустимый ток 15А. АВ на 16А никак не годится. На 10А будет в самый раз, с запасом надежности "для себя, любимого". Ну на крайняк на 13А. На самый крайняк, если других нагруженных кабелей в этом канале не будет

Ясно, жаль. ВА на 13А я никогда в продаже не видел. Сейчас обдумаю тогда это дело, придётся 5*2,5 видимо закладывать. Насчёт в самый раз - проблема с отключениями может возникнуть, однако...

0
AIpp
AIpp
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

09.07.2008 в 23:59:19

Kamikaze написал : А зачем Вам 4 кВт наружного освещения?

Незачем, 2кВт достаточно со всеми существующими на сей момент планами (максимум пара прожекторов по полкиловата и в пределах десятка лампочек). Но как оно там дальше будет пока не знаю, посему кабель на всё это хозяйство пойдёт 3*2,5, на выходе из дома скорее всего сделаю щиточек автомата на 4 на разные цепи освещения (там не только улица будет), которыми они и будут включаться (или ещё выключатели дополнительно поставлю, пока не определился). Там сейчас ветвление на 2 ветки алюминием 2*2,5 идёт. По улице пока окончательной концепции нет, главное дом сделать, а то одна розетка надёжная осталась...

0
AIpp
AIpp
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

10.07.2008 в 00:24:56

На печку поставил 5*2,5 и ВА 20А, на обогрев 5*1,5 и ВА 10А.

0