Гвоздь
Гвоздь
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

04.07.2008 в 16:08:47

В свое время отказался в работе от армированного ППР, моё мнение, что два слоя, разделенных фольгой, которую никогда не получается идеально зачистить с соблюдением диаметров (по ощущениям неармированный паяется лучше, чем зачищенный армированный) не есть хорошо. Если действительно требуется усиленный ППР, то работаю с армированным волокном, не требующим зачистки от Акватерма либо Вефатерма.

0
WISA
WISA
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Смоленск

Сообщений: 416

06.07.2008 в 22:35:43

Если фольги нет между трубой и фитингом все сделано нормально. Я то ж имею мнение об армированных фольгой трубах не очень хорошее из-зи геморойности их зачистки. К слову. Профессионал должен любить себя и свой инструмент. Удачи.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

06.07.2008 в 23:22:59

WISA написал : К слову. Профессионал должен любить себя и свой инструмент.

Инструмент любить, себя уважать.

0
Хитры винт
Хитры винт
Новичок

Регистрация: 06.07.2008

Минск

Сообщений: 54

07.07.2008 в 11:23:03

Мастер перегрел пропилен, неверно выставил во время нагрева глубину, 2-3 мм оплавленного прозрачного слоя выдавило из соединения. Скорее всего заужен проход внутри стыка муфта-труба.