04.07.2008 в 13:58:37
Всем добрый день! В наличие одно контурный газовый котел, двухтрубная система разводки радиаторов. ГВС организовано путем установки бойлера косвенного нагрева, который управляется котлом через трех-ходовой клапан с сервоприводом. Нужно в эту систему вписать теплый пол в 2-х санузлах и два полотенцесушителя. Есть три варианта как это сделать:
Как лучше сделать? Что посоветуете?
04.07.2008 в 16:10:30
первую схему. если бойлер нагрет до установленной температуры циркуляция через него прекращаетсяю к утру ПС холодные, полы холодные...
04.07.2008 в 16:26:57
Почему прекращается циркуляция между котлом и бойлером? Если циркуляционный насос один общий, то он постоянно работает.
05.07.2008 в 19:45:21
Alex_139 написал : Почему прекращается циркуляция между котлом и бойлером? Если циркуляционный насос один общий, то он постоянно работает
Если насос общий, то степень нагрева воды в бойлере очевидно регулируется трехходовым клапаном? В какую точку вы предполагаете врезать ПС и теплые полы? неясно
05.07.2008 в 21:56:31
я бы подключил всех потребителей как обычные батареи
07.07.2008 в 12:45:16
Полотенцесушители в систему ГВС на циркуляцию а теплые полы на котловую воду с отдельным узлом автоматики.Способов регулировки температуры ГВС несколько но влюбом случае насос циркуляции горячей воды работает постоянно и вода будет охлаждаться через те самые ПС а автоматика подогревать воду до нужной температуры.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу