AntonAZ написал : Очень надеюсь, что нет. Покупал в солидной фирме, не на рынке. Если кто знает, Э-левел на Электродной. А проверить подлинность или наличие э/м расцепителя как-то можно?
- Без вскрытия? Разве что на вес...сравнить с настоящим...
06.07.2008 в 20:00:14
AntonAZ написал : Очень надеюсь, что нет. Покупал в солидной фирме, не на рынке. Если кто знает, Э-левел на Электродной. А проверить подлинность или наличие э/м расцепителя как-то можно?
06.07.2008 в 21:07:26
AntonAZ написал : Да, нужно попрбовать.
Да, попробуйте, если одного несрабвтывающего вам недостаточно.
AntonAZ написал : диф. автомат при утечке срабатывает.
Диффавтомат, кроме утечки, должен срабатывать от перегрузки и короткого.
AntonAZ написал : проверил, вроде не перепутано.
Если бы было перепутано, то не включалось бы вообще.
AntonAZ написал : проверить подлинность или наличие э/м расцепителя как-то можно?
Вы уже пытались проверить "гвоздем" в розетке - похоже, что нет по резултатам испытаний.
06.07.2008 в 22:12:49
AntonAZ написал : Долго рассказывать, как я это обнаружил, но сейчас при проверке все происходит так. Я беру обычную электрическую разборную вилку, в ней замыкаю фазный и нулевой выход, втыкаю это в розетку при выключенном автомате, отхожу подальше и включаю автомат. Свет начинает тускнеть, весь щиток гудеть, но автомат не выключается. Я подождал так секунд 5, ничего больше не произошло. Соседи пожаловались на "просадку" всей фазы.
Попробовал точно так же с другим аналогичным автоматом на другой розеточной группе - эффект тот же.
Самое удивительное, что вилка едва нагрелась, провод-замыкатель не пострадал вообще.
Попробовал замкнуть фазный провод на "земляной" - добропорядочно выключился диф. автомат.
Насколько я понимаю, на КЗ расщепитель автомате должен реагировать моментально. Если это имеет значение, первый автомат имеет номинальный ток 25А.
Что можете подсказать?
1.Рабочий ноль имеет сопротивление большее чем закороченная вилка. Другими словами "ноль" приходит хилый, может быть из-за контактов по всей линии.
2.А может трансформатор на пределе и когда втыкаете КЗ напряжение садится, и трансформатор не в состоянии развить на участке вашего автомата ток при котором он сработает.
06.07.2008 в 22:36:49
leonard написал : и трансформатор не в состоянии развить на участке вашего автомата ток при котором он сработает.
Тогда по другим фазам напряжение подскочить должно, с выходом техники у соседей из строя..... :(
06.07.2008 в 23:20:57
Нельзя включать АВ при КЗ на линии. Был у меня случай. Перебили линию электроплиты. Я включил АВ: грохот, я убираю палец: рычаг АВ потихоньку пошел вниз, и сработал вводной. Рычаг остался посередине. Потом папу от этого кабеля "затрясло". Потом его как-то выключили, на следующий день поменяли на ИЭК. Прикладываю рисунок (не мой) с АВ той же марки (видимо, безымянной). Поставьте ИЭК ВА47-29 и повторите опыт.
07.07.2008 в 00:00:10
dinamit007 написал : Нельзя включать АВ при КЗ на линии.
У вас на линии имеется какая-то индикация КЗ?
dinamit007 написал : Поставьте ИЭК ВА47-29 и повторите опыт.
С какими марками автоматов еще надо повторить опыт?
07.07.2008 в 00:02:58
avmal написал : Вы уже пытались проверить "гвоздем" в розетке - похоже, что нет по резултатам испытаний.
Всё может быть, но я действительно полагаю, что дело в откровенно слабой сети. Даже со стабилизатором из неёё больше 80Аа взять не удаётся, а у этого АВ ток срабатывания э/м расцепителя 125-250А.
leonard написал : 2.А может трансформатор на пределе и когда втыкаете КЗ напряжение садится, и трансформатор не в состоянии развить на участке вашего автомата ток при котором он сработает.
Да, похоже всё именно так.
Маугли7111 написал : Тогда по другим фазам напряжение подскочить должно, с выходом техники у соседей из строя.....
Это грустно, но у нас просажены все фазы почти всегда.
Вопрос ко всем: можно ли как-то прикинуть, какой получается ток при таком замыкании, если заведомо известно, что при подключении нагрузки 50А напряжение проседает до 150В?
07.07.2008 в 00:20:27
AntonAZ написал : Вопрос ко всем: можно ли как-то прикинуть, какой получается ток при таком замыкании, если заведомо известно, что при подключении нагрузки 50А напряжение проседает до 150В?
А каково исходное напряжение? Это нужно, чтобы знать внутреннее сопротивление источника тока для этого случая.
07.07.2008 в 00:25:19
Маугли7111 написал : А каково исходное напряжение? Это нужно, чтобы знать внутреннее сопротивление источника тока для этого случая.
Без нагрузки - 230В.
07.07.2008 в 00:27:53
avmal написал : У вас на линии имеется какая-то индикация КЗ?
выключить вышестоящий, включить АВ линии, включить вышестоящий ИМХО. Раз уж проводите такой опыт ИМХО.
avmal написал : С какими марками автоматов еще надо повторить опыт?
Не обязательно ИЭК, какой найдёте дешовый, чтобы отделить неисправность АВ от неисправности линии. ИМХО нельзя в одном месте купить два поддельных АВ разных марок
07.07.2008 в 00:32:58
dinamit007 написал : ИМХО нельзя в одном месте купить два поддельных АВ разных марок
Это не две бомбы и одна воронка - именно в одном месте и можно найти подделки различных моделей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу