Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

07.07.2008 в 10:36:25

AntonAZ написал : Я беру обычную электрическую разборную вилку, в ней замыкаю фазный и нулевой выход, втыкаю это в розетку при выключенном автомате, отхожу подальше и включаю автомат. Свет начинает тускнеть, весь щиток гудеть, но автомат не выключается. Я подождал так секунд 5, ничего больше не произошло. Соседи пожаловались на "просадку" всей фазы.

Старый, древний трансформатор на подстанции. Мощности не хватает, чтобы развить ток КЗ.

0
DIA
DIA
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 84

07.07.2008 в 10:39:41

Электромагнитный расцепитель автомата С25 должен срабатывать при токе, превышающем номинальный в 5-10 раз, т.е при 125-250 А. Если сеть старая, а провода длинные, в сети ток КЗ таких величин может и не достигнуть..

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

07.07.2008 в 10:52:32

Sonic написал : Старый, древний трансформатор на подстанции. Мощности не хватает, чтобы развить ток КЗ.

-ну уж...особенно в Молскве...

  • А вот отгорел провод рабочего нуля по трассе и ток идет частично по стальной обвязке шкафов заземлителя, а не по алюминию - это запросто даст такой эффект- сопротивление проводки будет великовато...

DIA написал : Электромагнитный расцепитель автомата С25 должен срабатывать при токе, превышающем номинальный в 5-10 раз, т.е при 125-250 А. Если сеть старая, а провода длинные, в сети ток КЗ таких величин может и не достигнуть..

  • или провод отгорел и ток идет по стали, с остальным согласен...

AntonAZ написал : Вопрос ко всем: можно ли как-то прикинуть, какой получается ток при таком замыкании, если заведомо известно, что при подключении нагрузки 50А напряжение проседает до 150В?

  • яне понял, Вы провод 2,5 мм2 50 Амперами нагрузили?
0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

07.07.2008 в 11:23:16

DIA написал : Если сеть старая, а провода длинные, в сети ток КЗ таких величин может и не достигнуть..

AntonAZ написал : Свет начинает тускнеть, весь щиток гудеть, но автомат не выключается.

Показания свидетелей не совпадают...:nо: :)
Как это при КЗ свет тускнеет, тем более проводка слабая и ТП тоже?:confused:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.07.2008 в 11:40:34

ppkvin написал : Показания свидетелей не совпадают...

Мне показалось обратное - все симптомы соответствуют.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

07.07.2008 в 12:14:30

avmal написал : все симптомы соответствуют

"свет тускнеет" при нагрузке, а при КЗ напряжение стремится к нулю. Если только симптом очень плохой проводки, т.е. КЗ в розетке, а в качестве нагрузки - переходные сопротивления скруток, контактов внутри квартиры, т.к. свет всё же присутствует и на вводе не ноль, а около ~ 150 вольт.:confused:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.07.2008 в 12:37:49

ppkvin написал : Если только симптом очень плохой проводки

Именно это и наблюдается. :)

0
AntonAZ
AntonAZ
Новичок

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 36

07.07.2008 в 13:25:04

Sonic написал : Старый, древний трансформатор на подстанции. Мощности не хватает, чтобы развить ток КЗ.

DIA написал : Электромагнитный расцепитель автомата С25 должен срабатывать при токе, превышающем номинальный в 5-10 раз, т.е при 125-250 А. Если сеть старая, а провода длинные, в сети ток КЗ таких величин может и не достигнуть..

Благодарю за ответы!

Valeryko написал :

  • яне понял, Вы провод 2,5 мм2 50 Амперами нагрузили?

Я уже понял, что у спецов этого форума это главный вопрос. )) Нет, конечно это совокупная нагрузка, на других группах и автоматах.

ppkvin написал : "свет тускнеет" при нагрузке, а при КЗ напряжение стремится к нулю.

Так и есть - напряжение у всех стремилось к нулю, но не совсем, судя по всему ноль, поэтому лампы слегка тлели.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.07.2008 в 16:04:41

dinamit007 написал : Нельзя включать АВ при КЗ на линии.

Во-первых, все современные автоматы имеют механизм свободного расцепления, т.е. при срабатывании ТР или ЭмР контакты автомата разомкнутся, даже если принудительно удерживать "клювик" автомата в положении ВКЛ. Во-вторых, к бытовым АВ специально предъявляется требование сохранения работоспособности после неоднократного включения линии с КЗ (вследствие "неквалифицированной эксплуатации"). Кто и как в быту(!) будет определять наличие КЗ перед каждой попыткой включения?

То что Вы описали в своем примере - это просто описание работы автомата низкого качества.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.07.2008 в 16:22:55

AntonAZ написал : можно ли как-то прикинуть, какой получается ток при таком замыкании, если заведомо известно, что при подключении нагрузки 50А напряжение проседает до 150В?

AntonAZ написал : Без нагрузки - 230В.

Падение напряжения 230-150 = 80В Сопротивление линии 80В/50А = 1,6 Ом Прикидочный ТКЗ будет 230/1,6 = 143А Ток 50А - измеренный, или ориентировочный исходя из номинальных мощностей приборов? Если последнее, то в результате "просадки" фактический ток был меньше, а значит, сопротивление получится больше, а ТКЗ, соответственно, еще меньше.

AntonAZ написал : а у этого АВ ток срабатывания э/м расцепителя 125-250А.

Шанс мгновенного срабатывания небольшой. Но секунд через 5 (+-) должен сработать тепловой расцепитель автомата (если это не подделка и он есть. ДЭКи-ИЭКи и прочие Shиты часто попадаются(-лись?) без него).

Кстати, при токах, немного меньших уставки срабатывания ЭмР, автоматы действительно обычно сильно гудят.

При Вашей сети на защиту групповых линий "просятся" автоматы В16 на розетки и В10 на верхний свет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

07.07.2008 в 16:29:18

AntonAZ написал : но не совсем, судя по всему ноль, поэтому лампы слегка тлели.

ИМХО типично пожароопасная ситуация::nо:
Т.к. при КЗ автомат не выбивает, то при токе допустим 50 А и входном напряжении 150 вольт куда девается мощность? А именно: где выделяется тепло? Если это какая-нибудь скрутка и в ней одной переходное сопротивление, то примерно 7.5 кВт очень быстро при точечном разогреве могут воспламенить изоляцию и... ИМХО надо срочно принимать меры: ставить автомат меньшего номинала или менять всю проводку.:confused:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу