AntonAZ написал :
можно ли как-то прикинуть, какой получается ток при таком замыкании, если заведомо известно, что при подключении нагрузки 50А напряжение проседает до 150В?
AntonAZ написал :
Без нагрузки - 230В.
Падение напряжения 230-150 = 80В
Сопротивление линии 80В/50А = 1,6 Ом
Прикидочный ТКЗ будет 230/1,6 = 143А
Ток 50А - измеренный, или ориентировочный исходя из номинальных мощностей приборов? Если последнее, то в результате "просадки" фактический ток был меньше, а значит, сопротивление получится больше, а ТКЗ, соответственно, еще меньше.
AntonAZ написал :
а у этого АВ ток срабатывания э/м расцепителя 125-250А.
Шанс мгновенного срабатывания небольшой. Но секунд через 5 (+-) должен сработать тепловой расцепитель автомата (если это не подделка и он есть. ДЭКи-ИЭКи и прочие Shиты часто попадаются(-лись?) без него).
Кстати, при токах, немного меньших уставки срабатывания ЭмР, автоматы действительно обычно сильно гудят.
При Вашей сети на защиту групповых линий "просятся" автоматы В16 на розетки и В10 на верхний свет.